Potřebuji tento synchronní generátor připojit do el. sítě.
Co k tomu všechno bude potřeba?


* 54628352 (4).jpg (82.01 KB, 525x393 - prohlédnuto 1209 krát.)

* IMG_0053.JPG (649.29 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 1209 krát.)

* 54628352 (3).jpg (70.39 KB, 525x393 - prohlédnuto 683 krát.)

* Generátor.jpg (1228.98 KB, 3070x1522 - prohlédnuto 1426 krát.)
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #1 kdy: 10.01.2016, 18:04 »

Ten dotaz myslíte vážně?  Šok
Co jej bude pohánět a k čemu to má sloužit?
Zaznamenáno
Milousc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.01.2016, 18:42 »

Ano, myslím to vážně. Bude to pohánět vodní kolo u mlýna.
Má to dodávat energii do stávající sítě, která bude využívaná pro mlýn.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 10.01.2016, 19:04 »

A to má být ostrovní systém, nebo paralelní chod s elektrovodnou sítí?


A mimochodem, pro vodní kolo použít generátor, který potřebuje 1500ot za minutu hodně nešťastné řešení, dovedete si vůbec představit, kolik % výkonu vodního kola ztratíte v převodovce do rychla z nějakých 16-20 ot/min na 1500 ot/min  (i=75) ?
Nota bene když ta převodovka má pracovat v u rozstřiku vody v lednici.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
raj
« Odpověď #4 kdy: 10.01.2016, 21:30 »

Takže:
3 nutné podmínky nafázování synchronního stroje do sítě:
- stejný kmitočet (chudák vodní kolo)
- stejné napětí (viz předchozí bod, jelikož budící dynamo je na jedné ose s generátorem)
- stejný fázový posuv v okamžiku nafázování (žárovkami na tmu nebo synchronoskope m)
Výkon se reguluje budícím napětím.
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.01.2016, 22:05 »

Nafázuje jednou na tmu a bude tma  Škleb
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.01.2016, 23:10 »

...
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...
On se tak nějak bude "regulovat" sám. (za předpokladu, že zbytek sítě bude mít mnohem větší výkon než toto zařízení)
Pokud se bude generátor zpožďovat, tak se stane zátěží sítě a síť si ho bude popohánět...
Naopak pokud se bude "moc tlačit vpřed",  bude se zvyšovat to, co bude dodávat do sítě, pokud to bude "vyvážené" i po mechanické stránce, bude to brzdit pohon (kolo) a bude se to držet v nějakých rozumných mezích.
Ovšem pokud by pohon měl takovou sílu, že to "přetlačí",  nevydrží nejslabší článek, buď něco povolí mechanicky, nebo zareaguje jištění nebo něco shoří...

Pak je otázkou jak to bude udělané aby to při výpadku sítě netlačilo napájení i pro sousední objekty! "Montér od energetiků" by skákal radostí kdyby od "vypnutého" rozvodu dostal ránu  Smutek
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
raj
« Odpověď #7 kdy: 11.01.2016, 07:14 »

Ovšem pokud by pohon měl takovou sílu, že to "přetlačí",  nevydrží nejslabší článek, buď něco povolí mechanicky, nebo zareaguje jištění nebo něco shoří...
... Anebo jednoduše vypadne ze synchronizmu.
Pak je otázkou jak to bude udělané aby to při výpadku sítě netlačilo napájení i pro sousední objekty! "Montér od energetiků" by skákal radostí kdyby od "vypnutého" rozvodu dostal ránu  Smutek
Ránu dostane stejně, protože vlivem remanence bude rotor vždy trochu zmagnetován i bez buzení.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.01.2016, 07:46 »

Připojení do sítě nepovolí distributor, takže je ostrov jediné možné řešení.

Další problém bude udržet synchronní otáčky, abyste měl v síti 50Hz +-1Hz. To znamená, že se buď domluvíte s vodníkem nebo použijete nějakou regulaci, popřípadě střídač.

Kolo se navíc nebude točit 1500 ot/min, takže potřebujete převodovku.

Hodně informací najdete zde.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.01.2016, 10:47 »

Když už se motáme okolo vody, nejrozumnější asi bude vzít síť a jít na ryby.
Zaznamenáno

Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #10 kdy: 11.01.2016, 21:11 »

Takže:
Výkon se reguluje budícím napětím.
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...

Nikoliv, výkon se reguluje množstvím vody, budícím napětím se reguluje napětí a účiník
Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
raj
« Odpověď #11 kdy: 11.01.2016, 21:49 »

 poklona Už stárnu a zapomínám na laborky z elektrických strojů.
Zaznamenáno
Milousc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.01.2016, 15:35 »

Děkuji za reakce.
Udělám nakonec ostrovní systém, asi jediné řešení  Úsměv
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?