Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak zakreslit odpojovač do schématu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zakreslit odpojovač do schématu?  (Přečteno 12271 krát)
Michal Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.01.2016, 17:35 »


Potřeboval bych poradit se zapojením dvou 160A odpojovačů do el. schématu. Odpojovače budou místo hlavního vypínače. Viz. obrázek.


* odp.jpg (72.65 KB, 624x791 - prohlédnuto 1180 krát.)
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2016, 16:21 »

Nechápu v čem je problém a hlavně proč 2 odpojovače?
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.01.2016, 19:19 »

Opravdu nejasná otázka.
Trochu mne překvapuje přiřazení jističe 630A ke kabelu 95 mm2....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.01.2016, 19:52 »

Opravdu nejasná otázka.
Trochu mne překvapuje přiřazení jističe 630A ke kabelu 95 mm2....

Není to jistič, ale hlavní vypínač. Předpokládám, že kabel je jištěn na začátku.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.01.2016, 20:00 »

Není to jistič, ale hlavní vypínač. Předpokládám, že kabel je jištěn na začátku.

Aha, tentokráte vám musím dát za pravdu. Není tam ta bodka pro jistič a BH 630S
je vypínač. Hned mi to nedošlo....ale stejně, proč tam chce dávat dva odpojovače, nebo že by odpojovací pojistky pro nějaký další vývod? Rozumíte zcela té otázce?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.01.2016, 20:22 »

Aha, tentokráte vám musím dát za pravdu. Není tam ta bodka pro jistič a BH 630S
je vypínač. Hned mi to nedošlo....ale stejně, proč tam chce dávat dva odpojovače, nebo že by odpojovací pojistky pro nějaký další vývod? Rozumíte zcela té otázce?

Přívodní vedení jsou dva paralelní kabely CYKY 3x95+50. Tazatel chce  tento  jeden společný vypínač nahradit dvěma poj. odpínači (160A).
Co kabel, to samostatná sada pojistek.
Zaznamenáno
Michal Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.01.2016, 10:57 »


Provedl jsem úpravu výkresu. Jestli jsem dobře pochopil z příspěvku, tak jsem přívodní kabel 2x CYKY 3 X 95 + 50mm2 (původní - výkres),  rozdělil na dva a tím pádem vytvořil dva přívodní kabely, které jsme osadil dvěma odpojovači 160A Viz překreslený výkres.



* odpojovač.jpg (80.68 KB, 565x820 - prohlédnuto 1050 krát.)
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.01.2016, 11:31 »

To jsou dva paralelně položené kabely z jednoho zdroje?
Nebo dva nezávislé přívody ze dvou zdrojů?
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Michal Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.01.2016, 11:49 »

Dva paralelně položené kabely - z jednoho zdroje.
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 08.01.2016, 12:38 »

Provedl jsem úpravu výkresu. Jestli jsem dobře pochopil z příspěvku, tak jsem přívodní kabel 2x CYKY 3 X 95 + 50mm2 (původní - výkres),  rozdělil na dva a tím pádem vytvořil dva přívodní kabely, které jsme osadil dvěma odpojovači 160A Viz překreslený výkres.


A jak jsou jištěny ty kabely v rozvaděči RDA od kud přichází?
Ptám se proto, protože pokud je to skutečně odpojovač, tak jej lze vypínat pouze bez zátěže.
Předpokládám, že toto přívodní kabelové vedení je jištěno na začátku vedení.
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 08.01.2016, 12:49 »

I tak tam ale stále chybí jeden vypínací prvek, kterým by šel rozvaděč vypnout.
Zaznamenáno
Michal Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.01.2016, 13:04 »

Kabely jsou jištěny jističem 120A, hlavní vypínač je umístěn v rozvodnici RDA.
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 08.01.2016, 14:06 »

No ale jak vypnete tento rozvaděč?
To v případě maléru někdo poběží do RDA to vypnout?
Nějak mi uniká ten smysl, nahrazovat jeden vypínač dvěma odpojovači ... ?
Zaznamenáno
Michal Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 08.01.2016, 14:28 »

Neznám přesný důvod proč to takhle má být, myšlenka není z mé hlavy, ale zeptám se, může to být takhle zkresleno? Viz. obrázek výše.

Děkuji za odpověď
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde mohu sehnat nějaké informace o odpojovačích vvn?
 Jaký je zásadní rozdíl mezi odpojovačem a odpínačem?
 Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
 Další kvízová otázka: Co mohlo být příčinou vypálení poj. odpojovače?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Jak musí být vybaveny odpojovače ovládané motorickým pohonem?
 Těžko vyčítat životní styl....
 Kdy se úsečník nazývá odpojovačem a kdy odpínačem?
 TIP na výrobce Odpojovače STO
 Přehledový katalog odpínačů a odpojovačů DRIBO
 Jakou máte zkušenost s ovládáním odpojovačů a odpínačů po telefonu?
 Jak se montují/demontují vodiče u Wohner EEC6025-L?
 Mají ruční pohony DRIBO u nás nějakou konkurenci?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 E-book Patrika Trnčáka, sběratele odpojovačů
 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
 Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
 Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?
 Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.