Autor Téma: Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?  (Přečteno 8759 krát)
Jiri25
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.12.2015, 19:53 »


Mám kompletně nové rozvody v domě včetně nové rozvodně skříně jističů a chrániče...

Najednou z ničeho nic mi pokaždé vybaví chránič, jakmile zapnu pilu nebo míchadlo, přímotop.

   Když zapnu žárovku tak nevybavuje, jenže když mačkám testovací tlačítko tak se nic neděje.
Přitom tehdy když mi to elektrikář zapojil tak tlačítko fungovalo a bylo vše v pořádku.

 Chová se to jakoby byl propojen vodič PE s N. Dělá to na všechny okruhy zásuvek. To samé se děje i po výměně chrániče za úplně nový.
 

PS: chránič je značky EATON
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2015, 20:53 »

Chová se to jakoby byl propojen vodič PE s N.

Jak jste na správnou odpověď přišel? Jste elektrikář? Pak ten šlus najdete snadno. I když, že nefunguje tlačítko, pak máte nejspíš problémy dva (nebo jeden, na tom tlačítku).

Chce to změřit, na dálku to nedáme.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.12.2015, 21:24 »

Vzhledem k tomu, že se druhý chránič chová stejně, tak pravděpodobnos t závady tlačítka se blíží 0.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Maros Jostiak
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.12.2015, 22:36 »

Toto je bezny ukaz toho, ked su PE+N spojene za chranicom este predtym, ako sa chranic nahodi.


Vsetko - uplne vsetko povyberajte zo zasuviek a obvodov chranenych tymto FI a otestujte. Ak nepomoze, mate pravdepodobne chybu v elektroinstala cii a to sa takto na dialku merat neda.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 19.12.2015, 23:25 »

Vzhledem k tomu, že se druhý chránič chová stejně, tak pravděpodobnos t závady tlačítka se blíží 0.
Zkušební odpor v chrániči nemůže být dimenzován na výkon, který přes něj poteče, pokud se připojí trvale na 230V
(zkušební tlačítko používá 2 - 3 násobek jmenovitého rozdílového vypínacího proudu, na odporu by bylo při 30 mA a 230V kolem 7W, reálně je tam kolem 15 - 20W)
Pokud je L přivedena na odpor a za chráničem je zkrat mezi N a PE, kromě toho, že to může výrazně omezit citlivost chrániče, dokáže to při trochu delším stisknutí zkušebního tlačítka chrániče přerušit zkušební odpor  zle
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.12.2015, 08:10 »

Spojenie PE a N je veľmi pravdepodobné vysvetlenie aj vypadávania aj nefunkčnosti tlačítka.

Pri stlačení tlačítka testovací prúd "obíde" vyhodnocovací obvod na strane L (obrázok). Normálne sa tento prúd vráti na strane N a vzniknutá nerovnováha chránič vypne.

Ak je za FI spojené N s PE, významná časť prúdu môže "odísť" cez PE a obísť tak chránič aj z druhej strany a na vypnutie neostane dosť prúdu.


* FI.jpg (6.28 KB, 250x197 - prohlédnuto 396 krát.)
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 20.12.2015, 10:40 »

Jak už bylo řečeno, to jak se chránič chová (menší spotřebiče fungují, po zapnutí většího spotřebiče chránič vypíná),  je typické pro spojení N a PE za chráničem.
Včetně toho nefunkčního zkušebního tlačítka.

Zřejmě by to šlo celkem jednoduše najít, buď přístrojem na měření izolačních stavů, možná ale i nějakým "pípákem" (zkratovou zkoušečkou).

Měřit PE proti N, po vypnutí chrániče, nesmí "pípat". Pokud "pípá",  odpojovat jednotlivé N vodiče a měřit je samostatně. Tím najdete vadný obvod - tento odpojíte (odpojit L a N, PE ponechat) a vyzkoušíte funkci chrániče a funkčnost ostatní instalace.
Pokud je vše ostatní v pořádku, dále hledat na odpojeném okruhu. Vždy zkoušet proti PE.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #7 kdy: 20.12.2015, 11:02 »

Např. při vrtání do zdi se může stát, že dojde k poškození kabelu nebo mohou být v některé zásuvce blízko sebe odizolované části vodičů, které se při zasouvání vidlice do zásuvky mohou navzájem dotknout a potom zůstat spojené nebo se u některého spotřebiče začala projevovat závada, při větším zatížení dalšími spotřebiči aj.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 20.12.2015, 11:03 »

Po odpojení vadného vypínače a nahrazením wagovkou světla normálně svítila a chránič nepadal. Samozřejmě jsem došel do auta pro Profitest, změřil izolační stav (>99,9M L i N proti PE) a ověřil chránič (cca 15ms/20mA, nepamatuju si to přesně). Vše OK. Takže spojení PE a N se nekoná.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 20.12.2015, 13:37 »

Tak ještě, že jsou v instalaci s jedním PCH použity jističe s odpínatelným "N" pólem.
To se ta závada hledá,že?  Škleb Škleb Škleb
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 20.12.2015, 15:22 »

Po odpojení vadného vypínače a nahrazením wagovkou světla normálně svítila a chránič nepadal. Samozřejmě jsem došel do auta pro Profitest, změřil izolační stav (>99,9M L i N proti PE) a ověřil chránič (cca 15ms/20mA, nepamatuju si to přesně). Vše OK. Takže spojení PE a N se nekoná.

A doprčic, já jsem v jiném vlákně. Chránič tady, chránič támhle a pak reaguju na něco úplně jiného.  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?