| | |-+  Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?  (Přečteno 9916 krát)
Jindřich Pytel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.12.2015, 20:58 »


Čím snížím příkon topné spirály 3,5kW v prútokovém ohřívači (jedná se o ETA 0733),  připojené k fázi přez mikrospínač tlakového spínače aby mi tekla méně horká voda?

Totiž při plném příkonu 230V 50A vytéká voda  horká 75°C a já požaduji tak 50°C.
Průtok bohužel regulovat nejde takže odhaduji snížení příkonu tak o 30% tudíž na 2,5kW.
Stačí předřadný odpor či bude řešení zapeklitější?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.12.2015, 22:30 »

Předřadný odpor by nebylo vůbec jednoduché "uchladit".
Z hlediska oteplení by vyšlo lépe nějaké fázové řízení výkonu triakem, ale tam zase není jednoduché ošetřit rušení.
Regulace s "vynecháním půlvln" a spínáním v nule by asi bylo nejlepší, ale to zase není "nabastlit tam nějakou součástku"...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.12.2015, 22:31 »

Nejjednoduší je vyhodit tohle pryč a dát pod umyvadlo malej bojlerek.

PS: Jak si může vzít 3,5kW spotřebič 50A?? Něco mě uniká?  Šok
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.12.2015, 22:46 »

ETA 0733 datovém listu má proud pouze 15,2A....
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.12.2015, 07:20 »

Kohoutek vám teče jen 0,82 l/min, aby to odpovídalo ohřátí o 60°C na teplotu 70°C, tak malý průtok je hrůza. V návodu jsou také uvedeny charakteristik y ohřátí vody (to co píšu jsem si spočítal).
Jak už napsali kolegové viděl bych to na tři řešení.

1. Směšovací baterii a výstupní vodu si nastavit například pákovou baterií výkon 3,5kW na "průtokáč" je hodně málo, (toto řešení je v základu jez zvláštní, že je nedostačující)
2. Polovodičový regulátor. Cena cca 19A od 2500,- kč
3. Větší průtok vody - nasadit domácí vodárnu nebo nějaké tlakové čerpadlo. Cena od 2500,- Kč

Jinak všechna čest technikovi co psal návod pro ten "průtokáč" je tam vše co by tam mělo být.

* navod-k-pouziti-cz-ETA x733.pdf (516.83 KB - staženo 358 krát.)
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.12.2015, 07:25 »

Výstup teplé vody se reguluje termostatem a né nějakými vyfikundacemi a laborování s příkonem el. proudu.
Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.12.2015, 08:38 »

Citace
Jinak všechna čest technikovi co psal návod pro ten "průtokáč" je tam vše co by tam mělo být.

A v návode je aj požiadavka na špeciálnu nízkotlakovú batériu. Je tam teraz taká?
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.12.2015, 09:00 »

Nevím, nevím, já mám zkušenosti s několika těmito maličkými umyvadlovými průtokovými ohřívači s příkonem kolem 3,5 kW  (Clage, Eta) a vždy byl spíš problém, že voda tekla vlažná a pokud to chtěl někdo např. do malé kuchyňky, tak musel používat slaboučký čůrek vody, aby byla ta teplá voda vůbec na mytí nádobí použitelná.

Jinak jedno z možných řešení pro tazatele je, aby našel v zařízení škrtící otvor v přítoku vody do ohřívací nádobky - bývá to mosazný šroubek nebo destička s malou dírkou vložená v trubičce nebo šroubení (holendru) a tuto dírku nepatrně zvětší. Tím zvětší průtok vody a ta se nestačí tolik ohřát. Zvětšování bych dělal velice opatrně, nejlépe po desetinách milimetru, aby nebyla voda zase skoro studená.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.12.2015, 09:07 »

Něco mi říká, že zde nepůjde o "normální" využití průtokového ohřívače - to by se teplota vody dala jednoduše regulovat přimícháním studené vody.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 16.12.2015, 13:06 »

Nestačila by výkonová usměrňovací dioda (která zvládne napětí a proud) s chladičem?
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 16.12.2015, 13:48 »

Tento problém se dá ve většině případů řešit regulací průtoku vody.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 16.12.2015, 15:16 »

Čím snížím příkon topné spirály 3,5kW v prútokovém ohřívači (jedná se o ETA 0733),  připojené k fázi přez mikrospínač tlakového spínače aby mi tekla méně horká voda?

Totiž při plném příkonu 230V 50A vytéká voda  horká 75°C a já požaduji tak 50°C.
Průtok bohužel regulovat nejde ...
Uváděné údaje (s těmi 50 A jste se trochu upsal, že) odpovídají průtoku vody cca 1 litr za minutu.
Při takovém čůrku (píšete, že nejde pustit víc) máte nejspíš totálně zarostlé potrubí a zanedlouho budete řešit, co s ohřívačem, do kterého voda nejde vůbec. Řešte problém u jeho příčiny.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.12.2015, 16:21 »

Něco mi říká, že zde nepůjde o "normální" využití průtokového ohřívače - to by se teplota vody dala jednoduše regulovat přimícháním studené vody.
Myslím, že máte pravdu. Ak by bol prietokáč funkčný a nainštalovaný v súlade s návodom výrobcu, tak by takáto otázka ani nevznikla.
Aj ten mikrospínač zopne len od určitého čúrku, a zopár preklemovaných som ich už videl.
Asi teda ide o inštaláciu, kde radiť radšej netreba.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.