Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?  (Přečteno 7345 krát)
Karlák Michal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.12.2015, 07:35 »

Potřeboval bych poradit kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.12.2015, 12:00 »

Podla toho, ako sa vyrobca rozhodne. Ak dostane Cinan ulohu produkovat lacno, neda tam okrem poistky ani filter proti ruseniu, prierez vodicov polovicny ... su aj spotrebice s nepristupnou poistkou, je napevno prispajkovana na plosnom spoji.

Britske zastrcky maju poistku priamo vo vidlici ...
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 10.12.2015, 12:31 »

Na každý el. spotřebič existuje norma (pro výrobce)...
Tzv. výrobkové normy.
Ale nikdy jsem takové normy nestudoval...(nejsem výrobce) Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Karlák Michal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.12.2015, 13:44 »

No přesněji jde o to že máme tavnou komoru na lepidlo řízenou termostatem a chráněnou pojistným termostatem, a já nevím který konkrétní předpis stanoví jestli máme použít přístrojovou pojistku proti nadproudům či ne, kdyz je komora napojena přes flexo do zásuvky 230V/16A..Dekuji
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.12.2015, 13:53 »

Myslím, že žádný takový předpis není. Ochranu určuje výrobce.
Proti přetížení je chráněn termostaty, proti zkratu jističem před zásuvkou.

V žehličce nebo rychlovarce taky nenajdete žádnou  pojistku, pouze termostat.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Karlák Michal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.12.2015, 14:15 »

Děkuji
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.12.2015, 18:05 »

...
V žehličce nebo rychlovarce taky nenajdete žádnou  pojistku, pouze termostat.
To je ale špatně!
Rychlovarné konvice má provozní termostat, který ji vypíná když voda začne vařit.
Pak má (měla by mít) poruchový termostat, který je konstrouván na vyšší teplotu než má provozní, poruchový "necvakne" vypínačem, pouze přeruší okruh.
To je ten stav, který někdo popisuje tak, že se konvice sama zapnula. Ono zpravidla jde o to, že se "rozhodí parametry" obou termostatů, poruchový to odpojí, provozní to včas nevypne, a když poruchový vychladne, opět to připojí  zle
A běžně se používá ještě jeden "prvek" - u poruchového termostatu je taková plastová tyčka,která se dokáže teplem deformovat a kontakt poruchového termostatu zůstane vypnutý.
-------
Výrobce spotřebiče by měl posoudit, co se může stát při poruše, jaké nebezpečí může vzniknout.
Např. lampička s klasickou žárovkou. Co se může stát se žárovkou? Přepálí se vlákno. I když přitom vznikne oblouk, který "vyrazí" jistič, někdy i "více jističů",  nevzniká tam něco, co by výrobce považoval za nutné řešit.
Naopak zařízení se síťovým transformátore m. Jsou poruchy, které mohou způsobit takové zvýšení proudu, že není možné vyloučit zahoření. A proto seriozní výrobce buď dá pojistku, nebo tepelnou pojistku na trafo, nebo navrhne trafo jako zkratuodolné.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!