Ján Belko
*
Offline Offline



WWW
« kdy: 07.12.2015, 11:01 »

V r. 2007 bylo zhotoveno EZ a k.i. instalovaný kabel 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé-tř.2?,  PEN zžl. -tř.5, izolace vodičů a pláště PVC.
Typ?


* 1. 5-PS3 (3).JPG (1596.86 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1959 krát.)

* 1. 5-PS3 (6).JPG (1483.79 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1548 krát.)
Zaznamenáno

Revizní technik E2A - Česká Rybná u Žamberka
mobil 603 37 90 38 / VOIP 464 620 750
e-mail: info@elektro-belko.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.12.2015, 18:05 »

Je to opravdu kabel?
Z té fotky to vypadá jako 4x vodič (CYY nebo něco podobného) v nějaké chráničce.

A ten PEN - asi bych si představoval právě pro PEN trochu pečlivější provedení,  hledal bych nějakou připojovací svorku...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.12.2015, 18:29 »

Není to třeba Olflex clasic od Lappkabelu? Ten má taky šedou barvu vrchní izolace a dělají i velké průřezy slaněných vodičů. Nedávno jsem něco připojoval 35kou...a kabel vypadal stejně, nebo dosti podobně.

Jinak, zajímavý jištění druhou pojistkou. Kolik to je průřez? Prostřední fáze asi bere míň Smích
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 07.12.2015, 19:11 »

Vypadá to na kabel z přílohy. Ale jistě to nevím.

Jen jsem přesvědčen o tom, že na ty konce jemně laněných vodičů patří dutinka  podivej


* kabel 1.PNG (124.17 KB, 605x773 - prohlédnuto 782 krát.)

* kabel 2.PNG (65.7 KB, 604x407 - prohlédnuto 643 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.12.2015, 20:15 »

V r. 2007 bylo zhotoveno EZ a k.i. instalovaný kabel 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé-tř.2?,  PEN zžl. -tř.5, izolace vodičů a pláště PVC.
Typ?

Přikláněl bych se také k názoru, že to není kabel, ale lana. Všimněte si slanění černých vodičů a slanění zž vodiče. Pokud je to kvadrát 50, tak černé vodiče budou mít průměr drátku 1,83 mm a v počtu 19. Zž vodič má mnohem více drátku. Pokud je fí 0,69 bude 133 drátků a pokud 0,4 mm tak je 400 drátků.
Kabely jsou většinou se stejným počtem slaněných vodičů. VDE stanovuje lankové jádra z vícece drátků, z mnoha drátků, z jemných drátků a velmi jemných drátků a stanovuje pouze max. průměr jednotlivých drátků.

Jištění kabelu 4x50 pojistkou 160A je v pořádku, ale vodiče 6 mm2 jistit pojistkou 100A je trochu přehnané. Řemeslné zpracování skříně je hrozné.....ale na to jste se neptal.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.12.2015, 08:29 »

Dole jsou vidět průchodky,  ten kabel přeci neleze přímo ue zdi do průchodky, není tam něco vidět na plášti? a co druhý konec? Vypadá to jako kabel pro připojování motorů (nemám po ruce katalog),  ale ten se zase dělá jen do 4x25.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 08.12.2015, 08:33 »

Přikláněl bych se také k názoru, že to není kabel, ale lana.

Viz můj druhý vložený obrázek a položka konstrukce vodiče.  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ján Belko
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #7 kdy: 08.12.2015, 14:42 »

Je to kabel. Podle p. Musila - nkt cables " možná se  mýlím, ale  zdá se  mi, že  na celkové fotografii  rozvaděče je patrný reliéfní potisk  na žíle  v místě  ohybu  kabelu v pravé části  obrázku .
Zkuste  se ještě  jednou podívat na ty  černé  žíly.  Bez informace o  tom dle  jakého standardu  je kabel  vyroben se  těžko odhaduje  výrobce. 
Kombinace  jader  třídy  2  a třídy  5  v jednom kabelu  by ukazovala  na ruský  nebo  bulharský  výrobek.Barevn á  kombinace  by ukazovala  na rakouské motorové  přípojky    typu  SLM ,  nebo  SLCM  -  ty  mají šedý plášť  a  tři černé  číslované žíly  třídy 5, ale  pouze  do  10 mm2.  SLCM v dimezích  50, 70  a 95 mm2 je již  barevné  značení v barvách dle HD 308 tj.  šedá, černá, hnědá žlutozelená."
Až se vrátím na "místo činu",  kouknu na ten potisk, snad budeme moudřejší ...
Zaznamenáno

Revizní technik E2A - Česká Rybná u Žamberka
mobil 603 37 90 38 / VOIP 464 620 750
e-mail: info@elektro-belko.cz
IM
« Odpověď #8 kdy: 09.12.2015, 11:49 »

Jištění kabelu 4x50 pojistkou 160A je v pořádku, ...
Jak se dá určit jištění kabelu, bez znalosti jeho uložení?  Šok
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.12.2015, 12:14 »

Jak se dá určit jištění kabelu, bez znalosti jeho uložení?  Šok

Milane,

máš pravdu, měl jsem napsat, že je "jakž takž " v poměru k pojistce 100 A a slabému kabelu.
 podivej
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Ján Belko
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #10 kdy: 10.12.2015, 09:13 »

Posouzení jištění, použitých materiálů,... bude následovat.
Zhotovitel "minul" slušně vypracovanou PD a tvořil bez respektování všech platných ČSN v BE2N1.
Výchozí i pravidelná revize posoudila EZ s jedinou výtkou a to na dokumentaci.
A teď, po letech, přichází "ošklivý RT" a téměř vše je špatně!!
Zaznamenáno

Revizní technik E2A - Česká Rybná u Žamberka
mobil 603 37 90 38 / VOIP 464 620 750
e-mail: info@elektro-belko.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.