Autor Téma: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?  (Přečteno 14796 krát)
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 25.11.2015, 18:03 »

Nové připojovací podmínky z 6/2015 zmiňují nutnost jištění se zkratovou odolností 10kA.
Při změně majitele bytu a odhlášení je pro opětovnou montáž zapotřebí RZ.
Pokud je vše v Cu 6mm a jistič Schneider B 20A ale 6kA mohu čekat potíže od distributora?
ČEZ.
Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.11.2015, 22:19 »

Pokud nedodržíte připojovací podmínky distributora na nové odběrné místo (a to je asi tento případ),  pak lze vždy předpokládat problém. Jasnou odpověď vám dá až technik, který přijede zapojit elektroměr.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #2 kdy: 27.11.2015, 00:18 »

Nové připojovací podmínky z 6/2015 zmiňují nutnost jištění se zkratovou odolností 10kA.
Tak je to snad jasné?  Kroutím očima
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.11.2015, 07:11 »

Zatím platí pravidlo, že se nemusí striktně přecházet na nové PP, pokud není proveden zásah do neměřené části. Tím je třeba i výměna jističe před elektroměrem.
Zatím mi to vychází, i když už jsem zaznamenal požadavek na výměnu celého ER, z důvodu "havarijního" stavu (stará skříň na zdi RD).

Včera jsem vystavil revizi na panelákový ER, kde nebyl elektroměr (odhlášen) a je osazen jističem 6kA. Tak uvidíme.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2015, 07:21 »

Zmiňované PP jsou závazné pro odběrná místa:

1./ Nově uvedená do provozu
2./ Po ukončení rezervace příkonu
3./ Rekonstruovaná
4./ Při změně sazby

Myslím, že přehlášení na jiného majitele se zachováním stejné proudové hodnoty jističe není důvod k panice.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.11.2015, 12:41 »

Pri zmene odberatele urcite netreba, Ale ja tedy pochopil, ze elektromer je uz demontovan a resi se to jako "nove" od erne misto. Tam to bez 10kA jistice spise neprojde.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.11.2015, 13:04 »

Pri zmene odberatele urcite netreba, Ale ja tedy pochopil, ze elektromer je uz demontovan a resi se to jako "nove" od erne misto. Tam to bez 10kA jistice spise neprojde.

Projde, neprojde. Nebavme se o tom, jestli technik přimhouří očko, či nikoli.
Jednou jsou připojovací podmínky dány, tak konejme dle nich-bez vyjímek.
Potom toto celé spěje zase jen k jakémusi bratříčkování a kamarádčovstvu .
Já zákazníkovi např. vytknu špatný elektroměrový rozvaděč, on mě "obejde" s tím, že to takto 20let stačilo, domluví si "přizpůsobivějš ího" technika a já jsem za blbce.
Alespoň u té ditribuce bych čekal méně toho bordelu, co je všude kolem nás.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 27.11.2015, 13:27 »

Zmiňované PP jsou závazné pro odběrná místa:

1./ Nově uvedená do provozu
2./ Po ukončení rezervace příkonu
3./ Rekonstruovaná
4./ Při změně sazby

Myslím, že přehlášení na jiného majitele se zachováním stejné proudové hodnoty jističe není důvod k panice.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf

Tak to si jenom myslíte.... Pláč
Minulý týden jsem dělal revizi asi 20 bytovky a požádal zdvořile o odplombování
krytů svorkovnic pro měření a "očistu" plno pavučin!
Striktně jsem dodával že nehýbu s hl. jističi ani z elektroměry (ty se neodplombují!)
Technik při opětovném plombování mě sdělil, že se musí vše předrátovat na měď,
jističe nové ,  prý platí 25A a mají 15-20A (stará bytovka).....tudíž nesedí ani odvodní
vodiče do bytů ,  jsou dimenzovány na 20A !
A stupačky taky nebudou pro všechny 25A jističe OK! Všechny byty 1 fázové....
Nechce to po revizi a vyčistění zaplombovat ,  až bude udělaná celá tato popisovaná
oprava? Cirku 100 000.-Kč nevím kdo bude platit, když majitelé ani družstvo nic nepožaduje, vše nechává tak jak bylo před 30 lety provedeno, hodnoty v revizi jsou
pro provoz vyhovující?
Jak dál??
Také jsem si myslel dle připojovacích podmínek že žádná panika!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.11.2015, 14:05 »

...tudíž nesedí ani odvodní vodiče do bytů ,  jsou dimenzovány na 20A !
To je snad zlý sen, ne?  Jak to poznal, co všechno nevyhovuje, když jste revizi dělal Vy?  Prohlásit od pasu, že něco nevyhovuje na 25 A, ale jen na 20 A, to už chce odvahu.

...požádal zdvořile o odplombování.. .
Taky obvykle zdvořile žádám a oni mi to milostivě dovolí. Ale asi s tím už přestanu. Podle připojovacích podmínek (ČEZ)  se nemá žádat, ale oznamovat a může se i e-mailem, takže netřeba se s nimi vůbec bavit.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.11.2015, 15:03 »

No nevím, už mi odplombování nedovolili. Důvodem byl předchozí neoprávněný odběr a do prošetření jsem měl smolíka.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.11.2015, 15:57 »

Pro odplombování nežádám. Po provedení činnosti posílám email s uvedením kde, co a proč jsem
místo odplomboval. Dále uvádím výr. číslo kteréhokoliv elektroměru, které se nachází v rozvaděči
pro ověření adresy.
V odpovědi dostanu přibližný datum přeplombování.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 27.11.2015, 17:40 »

Pro odplombování nežádám. Po provedení činnosti posílám email s uvedením kde, co a proč jsem
místo odplomboval.
Což není správně, protože se má oznamovat předem.
Zaznamenáno
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.11.2015, 19:17 »

Což není správně, protože se má oznamovat předem.
Posílám oznámení tak 10 x měsíčně. Distributor s tím nemá taky problém.
Jak dlouho  Vy čekáte od podání žádosti na vyjádření?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 27.11.2015, 19:58 »

Citace
Taky obvykle zdvořile žádám a oni mi to milostivě dovolí. Ale asi s tím už přestanu. Podle připojovacích podmínek (ČEZ)  se nemá žádat, ale oznamovat a může se i e-mailem, takže netřeba se s nimi vůbec bavit.

Ona poenta je v tom, že děláte revizi, měříte a čistíte stupačky, oni pak chtějí všechno předělat a předrátovat na Cu....Přece v připojovacích podmínkách je, že pokud se nehrabe do elektroměru, hl. jističe a vše vyhovuje (RZ) se vše ponechá v původním stavu!! Jenže nikdo si takovou opravu neobjednal a nechce nikdo vyšší  jistič ,  nic!

Posílám oznámení tak 10 x měsíčně. Distributor s tím nemá taky problém.
Jak dlouho  Vy čekáte od podání žádosti na vyjádření?

Já to dělán jednou v roce, už asi nebudu!!
Na email to trvá cca 4-5 pracovních dní, než se ozvou!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.11.2015, 21:49 »

Eonu to trvá jak kdy. Někdy je to otázka jednoho dnu, někdy i těch 3-4 dny.
Pokud je to něco plánovaného, tak také zdvořile požádám od povolení k rozplombování. Když je porucha a není čas na hrdinství, tak cvakám plomby a zažádám dodatečně. Zatím jsem nenarazil...

To co popisuje pan Šohajda, je tedy v skutku pecka...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.11.2015, 08:32 »

To : Fr. Šohajda

A jak to divadlo dopadlo ?
Mají to zaplombované - tak by se o to mohli i starat.
Jednoduše na web vyvěsí požadavky a je to. Stát ve státě.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 28.11.2015, 09:57 »

To : Fr. Šohajda

A jak to divadlo dopadlo ?
Mají to zaplombované - tak by se o to mohli i starat.
Jednoduše na web vyvěsí požadavky a je to. Stát ve státě.

Zatím čekám na oficiální vyjádření!!
Majitelé bytů nic nechtějí, tak nevím kdo to bude platit?
O tu práci až tak nejde..Pokud se držíte nějakých platných připojovacích podmínek.
Měli to pod plombou a pavučin, že přes ni nebylo vidět vodiče a ještě s
vymýšlení.. zle
Celkem mě to dostalo!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 28.11.2015, 13:02 »

To je brutální. To aby jste se bál, že při revizi něco odplombujete a budete dělat rekontrukci
stoupaček 8.p  domu.
Půjde to do stracena - takovou pitomost nemůžou chtít.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
 Oslovují vás ještě jističe se 4,5kA zkratovou odolností?
 Co je to zkratová odolnost?
 Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost?
 Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
 JAkou zkratovou odolnost mají závitové pojistky E27 a E33 ?
 Ako sa vypočíta skratová odolnosť ističa?
 Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
 Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?
 Kde vzít údaje o kabelech nutných pro výpočet zkratové odolnosti?
 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
 Kde najdu informace o zkratových zkouškách ?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Lze použít jistič před elektroměrem s vypínací odolností PL7 (10kA)?
 Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jakého typu (AC nebo A) a s jakou zkratovou odolností jističochránič koupit?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 KROZ#4 Jak provedeme ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé, námi vyrobené bytové rozvodnice?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?