Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?  (Přečteno 13992 krát)
Petr látal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 24.11.2015, 14:21 »

V normě ČSN 33 1600 ed.2, je tabulka, udávající lhůty pravidelných revizí spotřebičů. Pod tabulkou je poznámka 8.,  ve které se píše, že lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně. Může si tedy organizace na základě analýzy rizik, prodloužit lhůty pravidelných revizí na 5 let u uskladněných, nepoužívaných spotřebičů?  Úsměv
Zaznamenáno

Potřepání rukou elektrickým proudem není vůbec přátelské.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.11.2015, 20:12 »

Pokud zvládnete analýzu rizik tak je možné stanovit lhůty odlišně. Nejdelší lhůty v tabulce jsou ale 24 měsíců, tak myslím, že lze změnit lhůtu ....ale 5 let je příliš dlouhá doba. Zřejmě to chcete sjednotit s revizemi objektu....ale pokud z analýzy rizika vyplyne, že jsou to "nedotknutelné zásoby" a revize proběhne až po uvolnění ze skladu Mrknutí

Analýzu rizika má provádět odborně způsobilá osoba certifikovaná v BOZP.
Zatím jsem se setkal s analýzou rizik u spotřebičů, kde sjednotili lhůty na 24 měsíců
( na příklad 12 měsíců pro prodlužovací přívody prodloužit na 24 měsíců) takto se revize dělají kompletně.

PS při revizích spotřebičů v adm. obvykle po 24 měsících nenajdu 30-40% starých. Jsou již obnovené. Většinou varné konvice, počítače, tiskárny.....p o pěti létech nenajdu ani firmu Smích
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.11.2015, 21:14 »

...prodloužit lhůty pravidelných revizí na 5 let u uskladněných, nepoužívaných spotřebičů?  Úsměv
Proč právě 5 let?
ČSN 33 1600, ed.2 v úvodu (strana 5) uvádí, že jde o doplňující požadavky k ČSN 33 1500
Už jsem se setkal s názorem, že když ČSN 33 1500 uvádí, že musí mít platnou revizi provozovaná zařízení, pokud je něco vyřazeno z provozu, nemuselo by mít revizi, pokud bude zajištěno, že před znovuuvedením do provozu bude revize provedena.

Chybičky v tom vidím 2:
- není lepší hlídat jeden termín a udělat revize na vše? Nezkomplikuje organizaci provádění revizí to, že si termíny revizí úplně rozházíme?
- když bude spotřebič několik let "ležet ve skříni",  bude pak ve stavu, kdy bude vhodné jej používat? Některé věci "zestárnou" rychleji než když se spotřebič používá...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 25.11.2015, 07:41 »

V normě ČSN 33 1600 ed.2, je tabulka, udávající lhůty pravidelných revizí spotřebičů. Pod tabulkou je poznámka 8.,  ve které se píše, že lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně. Může si tedy organizace na základě analýzy rizik, prodloužit lhůty pravidelných revizí na 5 let u uskladněných, nepoužívaných spotřebičů?  Úsměv

V podstatě jste si odpověděl svým dotazem sám. Čemu na tom nerozumíte?
Pokud leží spotřebič ve skříni, morálně stárne, nicméně se zcela jistě nebude zhoršovat jeho bezpečnost. Zcela jistě každý z nás doma takový spotřebič najde.
Jen vy sami víte o jaké se jedná spotřebiče a jak často je používáte.
Klidně si dovedu představit provoz (spotřebič),  který se vytáhne 2x do roka.
U tohoto by bylo možné lhůtu bez problému protáhnout.
Máte normu, doporučení, pracovat s ní umíte, termíny si upravte v zásadě jak chcete, jen si buďte vědom toho, že jakmile jdete na odlišné termíny než-li ty normou doporučené bude vždy jen a jen na vás, jak si toto obhájíte v případě nějakého průseru.
Tím ovšem netvrdím, že je to špatně, je to na zvážení.
Zaznamenáno
Petr látal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.11.2015, 10:31 »

Konkrétně se jedná o sklady humanitární pomoci, ve kterých jsou uskladněny mimo jiné elektrické spotřebiče a ve velké míře elektrické vysoušeče, které jsou propůjčovány občanům po zatopení objektů při povodních.   Úsměv
Zaznamenáno

Potřepání rukou elektrickým proudem není vůbec přátelské.
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.11.2015, 11:54 »

Pokud je to k půjčování, tak revize před každou zapůjčkou. Úsměv
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 25.11.2015, 11:58 »

Konkrétně se jedná o sklady humanitární pomoci, ve kterých jsou uskladněny mimo jiné elektrické spotřebiče a ve velké míře elektrické vysoušeče, které jsou propůjčovány občanům po zatopení objektů při povodních.   Úsměv

Tak teď už tam leží dlouho ladem, že?
Ale buďme za to rádi Úsměv
Zaznamenáno
Petr látal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.11.2015, 12:14 »

Tvůrci normy toto moc nedořešili. Chtěl bych vidět, jak v tom zmatku a mumraji po živelní katastrofě honem shánějí revizní techniky aby provedli revize na stovkách vysoušečú a dalších zapůjčovaných spotřebičích. To by se jich postižení obyvatelé moc rychle nedočkali. Podle zdravého selského rozumu by se měla revize provést po vrácení a opravě spotřebiče.  Úsměv
Zaznamenáno

Potřepání rukou elektrickým proudem není vůbec přátelské.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.11.2015, 13:28 »

Vzhledem k tomu, o jaké spotřebiče se jedná, bych to s tím "před zapůjčením" viděl přesně naopak:
Před uložením do skladu provést potřebné provozní ošetření, revizi a pak můžete přemýšlet o tom jak dlouho to může být připravené ve skladu a jestli se v takovém případě počítá nebo nepočítá doba "nečinnosti"...
Pak samozřejmě by to měla vydávat přiměřeně inteligentní poučená osoba, která provede alespoň základní prohlídku např. jestli nepopraskala izolace kabelu,...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.11.2015, 13:40 »

Pokud leží spotřebič ve skříni, morálně stárne, nicméně se zcela jistě nebude zhoršovat jeho bezpečnost.
Jste si tím jist?
Vzhledem k tomu, o jaké spotřebiče se jedná, bych to s tím "před zapůjčením" viděl přesně naopak:
Před uložením do skladu provést potřebné provozní ošetření, revizi a pak můžete přemýšlet o tom jak dlouho to může být připravené ve skladu a jestli se v takovém případě počítá nebo nepočítá doba "nečinnosti"...
Pak samozřejmě by to měla vydávat přiměřeně inteligentní poučená osoba, která provede alespoň základní prohlídku např. jestli nepopraskala izolace kabelu,...
Pokud nedokážeme vyloučit (a to nedokážeme) zhoršení parametrů vlivem stárnutí, prachu, hmyzu, manipulace apod.,  skladovat bych je bez revize a tuto prováděl až při vydání.
Jedná  se přece jen o půjčení....
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.11.2015, 15:36 »

Je to i uvedené v normě, revize spotřebičů v provozu.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.11.2015, 16:51 »

Je to jen diskuse.

Pokud budu muset vydat tyto spotřebiče při nějaké nenadále události velice rychle a nebudu mít k disposici odborníka na kontrolu a "revizi" těchto spotřebičů při výdeji, tak bych lhůty neprodlužoval. Naopak bych se držel kratších, na příklad 12 měsíců....
Ideální by bylo, pokud by "skladník" a výdejce měl kvalifikaci k tomu, aby revizi
podle ČSN 33 1600 ed. 2 mohl při výdeji provést.

Na příklad jiné složky jako armáda, hasiči, policie ,řeší lhůty podobných spotřebičů ročně.
A stačilo by také často 24 měsíců.

Myslím, že zde cesta k prodloužení nevede.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 25.11.2015, 18:47 »

Tvůrci normy toto moc nedořešili. Chtěl bych vidět, jak v tom zmatku a mumraji po živelní katastrofě honem shánějí revizní techniky aby provedli revize na stovkách vysoušečú a dalších zapůjčovaných spotřebičích. To by se jich postižení obyvatelé moc rychle nedočkali.

V podstatě kterýkoliv elektrikář může tyto revize pro svou firmu provést. Navíc není problém nechat některého zaměstnance získat E4A a nemusíte nikoho shánět (to už nakousl i Honza Boček  Mrknutí ). Myslím že předpisy v tomto hovoří jasně a tento stav má celkem jednoduché řešení, tudíž není potřeba nic složitě vymýšlet.

Ohledně prodlužování lhůt to vidím dost problematicky. Stávající předpisy v podstatě umožňují prodloužení revizních lhůt, ale za dodržení nějaké minimální bezpečnosti. Tu zajistíte zase nějakou kontrolou, která ponese prvky revize.  Rozhodně toho nedosáhnete 5tinásobným prodloužením maximálních lhůt pro revize, jak je předepsáno. Mnoho firem se o to pokoušelo než přišli na to, že mnohem jednodušší je provádět revize v předepsaných termínech a rozsahu.


Podle zdravého selského rozumu by se měla revize provést po vrácení a opravě spotřebiče.  Úsměv

No. To není moc rozumné, jak už naznačili kolegové.


Někdy se mi zdá, že se vloupáváme do odemčených dveří   vegeeet
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.11.2015, 19:03 »

V podstatě kterýkoliv elektrikář může tyto revize pro svou firmu provést. Navíc není problém nechat některého zaměstnance získat E4A a nemusíte nikoho shánět (to už nakousl i Honza Boček  Mrknutí ). Myslím že předpisy v tomto hovoří jasně a tento stav má celkem jednoduché řešení, tudíž není potřeba nic složitě vymýšlet.

Mnohé firmy to tak řešily, ale mělo to jeden problém. Elektrikáři to dělali v normální pracovní době navíc ke své práci a za stejné peníze. Po nějakém čase jim ale došlo, že člověk s E4A to podepisuje vlastním jménem jako RT a při průšvihu ručí zřejmě jako osoba nekrytá při způsobené škodě maximální náhradou třech platů (těžko říct jestli je to pravda, ale asi ano) a chtěli za tu odpovědnost přidat. To se ovšem většinou nelíbilo šéfům. Kdo by ale chtěl mít zodpovědnost navíc bez peněz navíc, tak to končí zpátky u externistů, které zase neseženete v případě potřeby okamžitě. Ono to tak jednoduché zas není.  Mrknutí
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 25.11.2015, 20:08 »

To jsou zase žvásty, by se jeden po..l  Škleb
Selský rozum mi velí, že co nepoužívám nereviduji. Jestli by už potom nevyšlo levněji koupit tyto nové  Škleb
Pokud bude čas a nálada, tak v případě nějaké havárie je může RT přeměřit a pokud nebude tak se taky prdlajs stane.
Celé tyto revize jsou pouhým alibismem, všichni to ví, nikdo to nahlas nepřizná.
Stejně je vše na uživatelích daných spotřebičů, co se stane hodinu po té co RT od spotřebiče odejde už není jeho věc.
Nedělejme z uživatelů hlupáky!
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 25.11.2015, 20:28 »

Nedělejme z uživatelů hlupáky!

Ano. Auto mám taky v pořádku protože ho pravidelně servisuji, přesto musím dle platných předpisů na pravidelné kontroly.
Dobře se to radí, pokud nemusíte nést za půjčované spotřebiče žádnou odpovědnost. Pokud podobnou odpovědnost dostanete, začnete se na věci dívat trochu z jiné perspektivy. I když si o některých předpisech myslím taky své, musím, nebo měl bych se jich držet, jinak se mi lehce může stát, že budu čelit nějakému obvinění. To je prostě holý fakt a žádné žvásty. Asi bych se v tomto ohledu na vašem místě začal trochu krotit.

Několikrát zde zaznělo, že by osoba vydávající tyto spotřebiče, je měla revidovat před jejich vydáním, což také považuji za vhodný postup. Podle mne to vůbec nemusí být E4A, ale proškolený zaměstnanec, který bude pochopitelně nést na svých bedrech i nějaké riziko. Takto jsou prostě nastaveny předpisy a kdo nechce nést celou tíhu odpovědnosti, včetně trestní, prostě udělá jen to, co mu tyto předpisy velí.

Ale jinak jsem rád, že se dobře bavíte.  na zdravi



* trestní odpovědnost.PNG (20.03 KB, 852x289 - prohlédnuto 407 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.11.2015, 20:38 »

To jsou zase žvásty, by se jeden po..l  Škleb


Teda, pane "kolego",  dneska je přece Kateřiny a že by jste to tak silně oslavoval....
přečtěte si všechny příspěvky a porovnejte s tím Vašim a možná dojdete k překvapivému závěru. Jinak jste již měl zde mnohokrát seriozní příspěvky, tak co se to najednou stalo...

Uživatel nebo provozovatel ctí zákon, jinak by žádné revize spotřebičů neobjednával.
A když dostanu objednávku, tak to mám říci Zákazníkovi, že takovou hovadinu nebudu dělat?
Ne, to přece nemyslíte vážně....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 25.11.2015, 20:54 »

Jestli ono není lepší brát celou diskusi, jako ty šachové partie. V klidu a snažit se argumentovat správným tahem a někdy prostě obětovat tu pěšce, tu věž a podobně. Jednou vyhrajete, někdy je to MAT, kolikrát i PAT. A zase celé znovu od začátku.   na zdravi vegeeet poklona

Ale nabádání k porušování zákona beru jako tah figurkou mimo hrací pole.



* šachy a první aut.PNG (23 KB, 1836x81 - prohlédnuto 411 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.