Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?  (Přečteno 9228 krát)
Franta Puklický
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 09.11.2015, 05:42 »

Dostal se mi do ruky měřák pro RT a jsou tam k měření mimojiné 2 veličiny, a to Z sítě a Z PE.

Z PE chápu jako měření impedance poruchové smyčky, kdy podlé této změřené hodnoty kontrolujeme schopnost jističe vybavit při poruše. Kdy se však zjišťuje impedance sítě?
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.11.2015, 09:42 »

Odpovědi lze hledat:

1. V Manuálu pro daný přístroj

2. Ve vyhledávači zde na elektrice jsou  desítky odkazů

3. Velmi dobrý dokument je na http://www.illko.cz/images/dokumenty/mpri_zloop.pdf
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.11.2015, 09:43 »

Pokud se pro jednoduchost budeme pohybovat v TN, pak se ochranná smyčka posuzuje jak k ochrannému prvku, tak k relaci impedance sítě.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.11.2015, 10:00 »

Impedance L-PE je důležitý parametr pro posouzení ochrany před NDN automatickým odpojením od zdroje.
Impedance L-N je parametr který nám prozradí, jestli při zkrat zareaguje "rychlá" spoušť jističe, nebo bude kabel chvíli "topit" než se ohřeje a zareaguje tepelná spoušť.

V praxi by se u sítě TN ty hodnoty neměly výrazněji lišit. Naopak rozdíl naznačuje možný problém.
Trochu jiné to je u sítě TT, tam bývá hodnota L-PE vyšší a měla by přibližně prezentovat hodnotu uzemnění.

Pokud jsme dále od bodu rozdělení a je tam nějaká doplňkové pospojování, bývá hodnota L-PE nižší, to je celkem logické.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Franta Puklický
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.11.2015, 13:02 »

Odpovědi lze hledat:
3. Velmi dobrý dokument je na http://www.illko.cz/images/dokumenty/mpri_zloop.pdf

Tento dokument mi velice pomohl k pochopení. Dí..
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 09.11.2015, 18:41 »

Osobně ještě měřím vnitřní odpor sítě, a to mezi L1-L2-L3. Úsměv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Kde hledat vypínací proudy - Ia?
 Poradíte mi s charakteristikou k derivačnímu a integračnímu RL členu?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Jaký použít program na výpočet odporu ochranného vodiče?
 Jak spočítám celkovou zkratovou impedanci pro návrh VN vedení?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 V čem spočítat impedanci vedení VO?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?