| | |-+  Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?  (Přečteno 15898 krát)
Tomas Volny
« kdy: 08.11.2015, 20:03 »


Kde hledat zavadu po primem uderu blesku do objektu (chranenem hromosvodem)?

Kotel byl v lete odpojen ze site.
Vyhodilo to par pojistek a roztavilo radu zarovek, ted doslo ke zjisteni ze i kotel nefunguje.
Pri zapnuti kotle a rozviceni prvnich kontrolek( stupnu 1,2,3, HDO) se kotel ihned vypne a vyhodi to vnitrni pojistku. (nevim presne jakou, bylo mi receno ze v kotli?).
Ovsem nejvetsi zasah byl nad hlavnimi jistici domu, kde je umisteno i ovladani kotle signalem HDO, pokud si to dobre pamatuji.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2015, 07:26 »



Po úderu blesku takového rázu je elektroinstala ce na rekonstrukci. Bez nadsázky. Konečné slovo řekne revizní technik na místě měření.

A kotel? Jediná správná odpověď bude od autorizovaného technika té značky kotle po té, co jej uvidí na vlastní oči.

Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.11.2015, 07:48 »

Přínosem by bylo, kdybychom znali některé podrobnosti o objektu.
To, že je objekt vybaven hromosvodem, nám neříká nic o tom, jestli je provedené hlavní ochranné pospojování a jak, jestli je elektroinstala ce chráněna SPD, jakými,... Netušíme jestli jsou prováděny revize hromosvodu, jestli je tam vyhovující uzemnění,...
Ani způsob připojení kotle není jednoznačný, i když předpokládám, že je tam spínací (blokovací) prvek přímo v kotli...

Ono stačí, aby přívod PE (PEN) pro kotel a kovové rozvody topení vytvořily nějakou velkou zemní smyčku a i do vypnutého zařízení se toho naindukuje "víc než moc"...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.11.2015, 07:50 »

Po úderu blesku takového rázu je elektroinstala ce na rekonstrukci. Bez nadsázky...
S tým treba počítať.

1.Dôkladná revízia celej inštalácie vrátane kontroly všetkých koncových bodov a spojov (prípojka, rozvádzače, zásuvky, vypínače, krabičky, svetlá...)
2.Doplniť pospájanie
3.Doplniť SPD
4.Porozprávať všetkým susedom
Pre vás platí bod č.4, 1-3 objednať.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2015, 07:59 »

Kde hledat zavadu po primem uderu blesku do objektu (chranenem hromosvodem)?

Pokud šlo opravdu o přímí zásah blesku do objektu, může si majitel gratulovat. Střecha není rozházená, nevznikl požár, hromosvod zafungoval jak má.
Vycházejme tedy z toho, že je hromosvod v naprostém pořádku a už ho do tohoto případu nebudeme zatahovat.
Doporučuji se soustředit na vnitřní ochranu před přepětím.
 - nechat vyprojektovat
 - dle PD sestrojit
 - vše řádně zrevidovat nezávislým revizním technikem

A kde hledat závadu?
Na tuto otázku zná (by měl znát) odpověď i řešení každý revizní technik elektro.
Odpoví a vyřeší na místě.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 10.11.2015, 08:23 »

Možná bych tak úplně nesouhlasil. Je potřeba se věnovat i tomu hromosvodu. Je ve vašem zájmu nechat prohlédnout i ten, protože je potřeba jej nechat zkontrolovat po každém úderu blesku, nebo během doporučené lhůty.

Vnitřní ochrana byla evidentně opominuta a nyní bude záležet jen na vás, jak se k tomu dále postavíte. To že bude nutná nějaká investice do opravy je zcela evidentní. Jak už psali kolegové, tak rozsah potřebných oprav se může lehce změnit v rekonstrukci. O tomto nemá cenu diskutovat na internetu. Bude nutné pozvat revizního technika, který celou instalaci prohlédne, změří a popíše vám co je a co není potřeba řešit.
Doporučení na vypracování vnitřní ochrany, aby se událost více neopakovala, nebo alespoň ne v tomto rozsahu, je velmi dobrým doporučením a zcela logickým krokem.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.11.2015, 09:02 »

Dle uvedených vstupních informací si nemyslím, že by zde šlo o přímý úder do objektu. Řekl bych, že rázová vlna dorazila po napájecím kabelu.
Ale samozřejmě souhlas s kolegou Fraňkem.
Revize hromosvodu je zde kvůli vyloučení možného poškození vrchní soustavy na místě.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.11.2015, 16:52 »

Proč by se měl hromosvod kontrolovat po úderu, když je k tomu určen?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.11.2015, 17:22 »

No teď si nejsem jistej, ale mám pocit, že v některé normě buď 34 1390 nebo 33 1500, bylo napsáno, že se má provést mimořádná revize po úderu do hromosvodu.Jen to teď nemůžu najít..
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2015, 17:25 »

Napsáno je to v ČSN EN 62305 - 3 ed.2, čl. 7.3
V ČSN 34 1390 je toto uvedeno v čl. 25
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 10.11.2015, 17:51 »

Proč by se měl hromosvod kontrolovat po úderu, když je k tomu určen?
Třeba proto, že úder mohl být silnější, než na jaký byl projektován.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.11.2015, 17:57 »

Cele je to o nakladoch na ochranu versus chranene hodnoty :

Kto ma doma zbierku obrazov, minci, sperky ... ten by mal mat kvalitny alarm napojeny na centralny pult.

Kto ma doma plno drahej elektroniky napojenej na siet, ten nech riesi projekt a montaz prepatovej ochrany. Investovat povedzme 1500 euro do ochrany ,  kde hodnota veci po amortizacii je 500, vela zmyslu nema, jedine ak by blesk udieral raz mesacne. Hlavny ucel, zabranit poziaru to splnilo a zvysok je na zvazeni investora.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.11.2015, 17:59 »

Díky, že to je v normách vím zas takový kopyto nejsem otázka byla spíše na kavárenskou debatu.
Pokud pro hromosvod použiji solidní součásti tak snad mohu být v klidu?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.11.2015, 23:16 »

Pokud by byl vnejsi LPS proveden kvalitne a z kvalitne provedenych komponent, tak by mohlo byt vse OK. Ale soucasti revize je i prohlidka zarizeni, takze by se LPS omrknul, jestli neni nekde neco utrzeny, roztavenyho, a tak. Takze bych vtom prinos videl. Pokud by to byla revize provedena od stolu, tak samozrejmne nic neresi.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 11.11.2015, 00:07 »

Občas se na hromosvodu najde "stopa" po blesku, v lepším případě např. v podobě nějaké utržené svorky nebo držáku svodu v místě, kde se elektromagneti cké síly snažily vodič narovnat...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.11.2015, 06:46 »

...Pokud pro hromosvod použiji solidní součásti tak snad mohu být v klidu?
Áno, realita je taká, že solídna vonkajšia ochrana objektu sa oplatí.
V bežnej praxi si majiteľ po údere maximálne skontroluje či bleskozvod na streche ostal a či je strecha celá. Nejaké spoje a prechoďáky si už blesk hádam zavarí aj sám.  Úsměv
RT je v jeho myšlienkových pochodoch niekde na posledných miestach, teda pokiaľ sa nezatiahne do udalosti poisťovňa.
V drvivej väčšine prípadov sa ale prednostne riešia vnútorné škody.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.11.2015, 08:15 »

Pokud by byl vnejsi LPS proveden kvalitne a z kvalitne provedenych komponent, tak by mohlo byt vse OK. Ale soucasti revize je i prohlidka zarizeni, takze by se LPS omrknul, jestli neni nekde neco utrzeny, roztavenyho, a tak. Takze bych vtom prinos videl. Pokud by to byla revize provedena od stolu, tak samozrejmne nic neresi.
Debatu jsem chtěl stočit směrem k rozdělení materiálů do kvalitativních tříd, podobně jako u zámků, z mého laického pohledu je prapodivné, že v oboru elektro to tak není, přitom je velký rozdíl mezi výrobci.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.11.2015, 09:27 »

...přitom je velký rozdíl mezi výrobci.

To jistě je. Ale já jako montér, přece nemůžu zkoumat, jestli má ta svorka takový nebo makový parametry. Když mě ji tam projektant navrhne, tak očekávám, že ví co dělá. Bohužel realita je jiná, to víme všichni.
A proto používáme na hromosvody, téměř výhradně komponenty z Neumarktu.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?