| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Posílám fotku rozvaděče, na který mám udělat RZ. Lze vůbec udělat?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Posílám fotku rozvaděče, na který mám udělat RZ. Lze vůbec udělat?  (Přečteno 4894 krát)
Štefan Chocholáček
*
Offline Offline



« kdy: 19.10.2015, 21:20 »

Posílám jednu fotečku z praxe.
Je to jedna vyhlášená hospoda a majiteli propadla po pěti letech revize.
Zavolal mně a já jsem se skoro zhroutil.
Chtěl jsem dotáhnout levou svorku na vypínači (který znal ještě Ludvíka Svobodu - to by ale nevadilo), začalo to tam sršet, asi proto, že v kuchyni dovářeli oběd tanecek.
Majiteli jsem řekl, ať si někoho zavolá a ať mu to "spraví".
Už se neozval, radši se tomu vyhýbám - možná to tam leží popelem ...

P.S. Opravdu vyhlášená hospoda, kde chodí denně na meníčko třista lidí....


* hospoda.jpg (840.6 KB, 2013x2447 - prohlédnuto 1345 krát.)

* hospoda.jpg (840.6 KB, 2013x2447 - prohlédnuto 1117 krát.)
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2015, 21:28 »

P.S. Opravdu vyhlášená hospoda, kde chodí denně na meníčko třista lidí....
A asi také nutno ddat, že nikdo z nich si doposud nestěžoval, že?  ajoooo zed
Zaznamenáno

.
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma? Zvolte si zde!
 ....

- Proud a napětí objevíte vzápětí!  Elektrika.cz -
Zdeněk Mazač
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.10.2015, 21:53 »

RZ na rozvaděč?
Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.10.2015, 22:09 »

Revize hospod po mýc1h zkušenostect již odmítám. Viděl jsem v Praze ve "vyhlášených" hospodách taková zvěrstva, že jsem vždy doporučil objednání někoho jiného. Nedal bych si tam ani vodu. O instalacinemlu vě.
Na venkově to není o moc lepší.
Zaznamenáno
Štefan Chocholáček
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.10.2015, 22:22 »

Samozřejmě se omlouvám...rev izi na zařízení.Do toho spadá i rozvaděč,ze kterého jde kabeláž....dál jsem odmítl zajít.
Zaznamenáno
Štefan Chocholáček
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.10.2015, 22:31 »

Ještě mi to nedá,pánové,dobře si všimněte lištu PEN... zle .Nevím jestli je to k smíchu nebo k pláči.Ve škole nás učili,že bude vždy problém,když se míchá hliník s mědí.Ten elektrikář(zdali to byl elektrikář)určitě neví že to bílé je hliník  Pláč
Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.10.2015, 22:42 »

Samozřejmě se omlouvám...rev izi na zařízení.Do toho spadá i rozvaděč,ze kterého jde kabeláž....dál jsem odmítl zajít.
Rozvadeč je sice součástí instalace, ale pořád je to výrobek tak jako např. svítidla a těm taky neděláte revizi. Pouze jako celek, u rozvaděče uvedete v RZ, že nemá potřebné doklady, dokumentaci, že byl upravován..... .a protože evidentně nevyhovuje, nemůže vyhovovat ani instalace. Jenže negativní RZ si zákazník neobjednal a ani by jí nezaplatil, takže Vaše řešení odejít od toho je podle mne tím správným postupem. Ale věřte, že někoho najde.

Ještě mi to nedá,pánové,dobře si všimněte lištu PEN... zle .Nevím jestli je to k smíchu nebo k pláči.Ve škole nás učili,že bude vždy problém,když se míchá hliník s mědí.Ten elektrikář(zdali to byl elektrikář)určitě neví že to bílé je hliník  Pláč

Těch špatností je tam více
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.10.2015, 22:44 »

Kolega byl rychlejší.
V podstatě jsem chtěl napsat něco podobného.
Revizi bych na tom udělat dokázal, ovšem výsledek by byl takový, o jaký asi provozovatel nestojí a pak je otázkou jak by se cukal při placení...
Takže "utíkat" je řešení, které schvaluji...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #8 kdy: 20.10.2015, 06:58 »

No, nějaký pokus o rekonstrukci tam už proběhl (Minia). Proč nevyměnili celou skříň, to ví jenom majitel.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 20.10.2015, 07:26 »

První fáze vypadá jako přetížená a nebo povolený šroub (vykvetla izolace na hlavním vypínači), navíc mi to připadá, že to celé je vydrátovaný 2,5mm2. Což u jističů 20A a nějakých dalších může být trochu problém, soudobost asi nikdo neřešil. U tohoto je evidentně vidět, že majitel opět šetří na špatném místě.

Copak je takový problém to přebastlit do moderního designu, taky mám doma vrabčí hnízdo (délky drátů prostě už při inovaci nešli natáhnout), ale přístroje a svorky jsou krásně na lištách, propoje správně navrženy, prostě aby to aspoň proudově vyhovělo, když už ty dráty nejde učesat.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E2B.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2/A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 20.10.2015, 07:32 »

Revidovat se dá vše, jen ne vždy se stejným výsledkem. Nevyděl bych v tom problém. Majiteli bych jen předem řekl, že bude výsledek nevyhovující.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2/A
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.10.2015, 07:34 »

Mně se obvzlášť líbí sběrnice PEN, tam lze dokumentovat vývoj silnoproudé elektrotechnik y za posledních 40 let.

Pokusem o rekonstrukci bych to asi nenazval, v nejlepším případě je to polovičatá oprava.

Když už opravovat starý rozvaděč, tak bych ještě rozdělil PEN, PE a N . Na staré hliníkové sběrnici bych nechal pouze hliníkové vodiče a hlavně dodržel zásadu že pod jeden šroub patří jeden vodič. A ještě vyměnit hlavní vypínač za jiný, silnější a nepoužívat ho k sesvorkování přívodu s vedením do dalšího rozvaděče.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Štefan Chocholáček
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.10.2015, 10:34 »


Moc mně to pomohlo.
Já jsem vyrůstal a učil se na starých provozech (Elektrárna Hodonín),
nezatracoval bych vše,co je staré.
Jen je někdy problém to celé zrekonstruovat ...,
ale to snad víme všichni.
Tady si myslím, že na vině bude majitel ... skrblík.
Provozovnu má krásnou, ale vnitřnosti má nemocné.
Když to tak vidím, tak je to pro dva zkušené lidi na poctivé dva dny i s materiálem.
Zaznamenáno
Vlastimil ag
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.10.2015, 18:48 »

A co ta klema na svorkovnici? Jeden jistič asi padal. Úsměv
Zaznamenáno
Jiří Kovář12
*
Offline Offline



revizní technik - E1A


« Odpověď #14 kdy: 23.10.2015, 00:30 »

Revidovat se dá vše, jen ne vždy se stejným výsledkem. Nevyděl bych v tom problém. Majiteli bych jen předem řekl, že bude výsledek nevyhovující.

Nevidím duvod proč bych mu to říkal napsal bych to s výsledkem a čaj.... objednal si revizi ne kladný výsledek
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proud opět zabíjel!
 Na golfovém hřiští u Benešova zahynul muž po zásahu bleskem
 Jak dalece radit laikům?
 Co s probíjející pračkou?
 Vy by ste sa odvážili na niečom takom pracovať?
 Nemáte bližší info o hořlavých rozbočkách NOELL?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Podívejte se na dítě a mlýnek na maso!
 Co říkáte na vrut v rozvodnici mezi jističi?
 Co vy na horiace zásuvky?
 Jaké jsou časté nešvary kutilů?
 Už jste četli jak chtěl zloděj ukrást kabel pod napětím?
 Jsou ještě běžní podobní odborníci?
 Jak zformulovat upozornění na nevyhovující stav elektroinstalace?
 Lze ještě dnes legálně zrealizovat plot pod napětím 22kV?
 Už jste viděli sekačku trávy na 380 pardon 400 voltů ?
 Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
 Čo poviete na neznámý kabel v zemi?
 Co byste poradili městu Domažlice nebo i dalším městům?
 Také si myslíte, že postel pacientky zřejmě zapálila zářivka spadlá ze stropu?
 Není neetické uvádět v knize záběry na obličeje mrtvých?
 Dění ve Strašicích - považujete hypotézu vědce Ivana Cimbolince za důvěryhodnou?
 Je možné mít po zásahu el. proudem popáleniny 3. stupně a přežít?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jak dnes opilec přidal práci všem a za naše peníze ...
 Tragédie z Kambodže - stálo to slavností osvětlení za to?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Kolik podobných vánočních případů nás ještě čeká?
 Ukázka práce elektrotopenáře! Jak je tohle možné?
 Chcete být elektrikářem za tři hodiny?
 Znáte technologii přenosu TV signálu 230V?
 Môže takto v dnešnej dobe vyzerať bytový rozvádzač?
 Přečo nechajú elektrikári po sebe takéto zverstvá?
 Sousedova otázka: Nejde mi zásuvka ve sklepě, můžeš se mi na to podívat?
 Víte jak po "zednicku" opravit svoje elektrické nářadí?
 Hrobař měl dovolenou, že "rybáře" nevaroval?
 Dalo by se elektricky bojovat proti španělským slimákům?
 Copak byste řekli fasádníkům na taková připojení v krabicích vy?
 Máte zajímavé zkušenosti při práci s elektřinou?
 HROBAŘ: Vratký závěšák nebyl ani pro holuby
 Máte někdo zkušenosti s vyháněním krtka elektřinou?
 Nekoupíte si taky tento stavební rozváděč?
 HROBAŘ: Letovaná nožová pojistka
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Je tato redukce homologovaná?
 Chybí nám podobná varování v elektrotechnice?
 Máte svého anděla strážného?
 Máte něco proti zásuvkám 230V ve vozidle?
 Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
 Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Už jste viděli žárovku jako projektil?
 Co se asi mohlo stát dnes v Plzni?
 Krást pod napětím nic moc!
 Lidé stále častěji riskují zásah elektrickým proudem. Energetici varují kutily, firmy, zloděje i děti před podceňováním nebezpečí.
 Víte, kdo vyrábí krytí IP igelitka?
 Jak okomentujete tento přívod v zemi vedle okapu?
 Je na těchto fotkách něco divného?
 Nahlásili byste rozpojený svod hromosvodu?
 Krádeže oleje z transformátorů objasněny
 Musí mít elektrikář lékařské vzdělání se zaměřením na ortopedii?
 Musí osoba s odbornou kvalifikací zasáhnout a zajistit odvrácení nebezpečí?
 Hrobař: Stavební rozvaděč vzor "cedník" ...
 Může být hromosvod využit i jako "elektrické křeslo"?
 IKEA je fajn, ale nepřehání to se záměnou L a uzemněním?
 CO říkáte tomuto "měniči" z 380V na 220V?
 Jak je možné, že se 7 roků nepřišlo na černý odběr z veřejného osvětlení?
 Víte, jak nepřipojovat míchačku?
 Kolik porušení norem je vidět od prvního pohledu?
 Čím nahradit jistič, či pojistku?
 Komu se ukradená měď kabelů vyplácí?
 k čemu je přechodka z 230V na 400V?
 Zachytil by se muž, pokud by byl tehdy kabel už v chráničce?
 Má existovat nějaká prevence a represe neodborných zapojení?
 Je opravdu topenář je víc, než huťák?
 Pomůžete nám vytvořit seznam objektů, které nejsou podle u nás platných norem?
 Kolik najdete chyb na tomto exempláři zkušební svorky?
 Šlo o lajdáctví nebo pokus o vraždu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 O tom jak mohou kabely v Blance zkratovat ...
 Co se stane, když do klasické WAGO dáte slaněný vodič?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Může podobná reportáž otevřít oči laikům?
 Co vše hrozí při "lovu" žížal elektřinou?
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 Jak revidovat osvětlení fasády?
 Jak se vám líbí dvoulinky na fasádě?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Jak (ne)zhotovit elektroinstalaci ve sklepě?
 Zažili jste také úraz při manipulaci nožovými pojistkami?
 Kde najít vypínecí charkteristiku k této proklemované pojistce?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Špatně provedená elektroinstalace?
 Může být instalace koaxiálních kabelů na střeše blízko hromosvodu?
 Kdepak soudruzi z Trstené (SK) udělali chybu?
 Jak byste dnes zabránili požáru od zapomenuté zapojené žehličky vy?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Co dodat k vraždící zbrani z UPSky?
 Víte, kde všude vám může hrozit nebezpečí, ohledně úrazu el. proudem?
 Jak ochránit spotřebitele při špatném umístění teplometu?
 Nejsou neuklizené prostory, které navštěvujete, možnou příčinou rozšíření požáru?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 ČEZ diskriminoval Romy. Nenechal je krást proud?
 Setkáváte se ve své praxi s opravenými pojistkami?
 Jak se vám líbí mé opravy pojistek?
 Znáte hrobařovu speciální zásuvku do sítě TN-C?
 HROBAŘ: Zatéká vám pod střechu?
 Jak se hospodský inspiroval v Orientu
 HROBAŘ: Pozor na spojování šňůr!
 HROBAŘ: Jak drhli len a podpálili stodolu
 Víte, jak ukládá žluto/zelený vodič Anglický Resort?
 Co říkáte na malý podzimní testík elektrikáře?
 HROBAŘ: Desetiletý kluk a úraz od uzemnění
 HROBAŘ: Tři číšníci
 HROBAŘ: Rozkaz k zapnutí
 Co vede lidi k vyřazovaní jistících prvků z obvodu?
 HROBAŘ: Zmýlená platí!
 HROBAŘ: Úraz kominíka
 Jak se vám líbí zajímavě pojatej okruhák?
 KURIOZITY: Zedníkova ochrana svítidla zábranou
 HROBAŘ: Neprošlo to!
  HROBAŘ: Co je to vpravo a co vlevo?
 HROBAŘ: Stavební zámečníci jako akrobaté
 HROBAŘ: Oprávněné podezření
 HROBAŘ: Požár dřevěné rozvodnice v kravíně
 HROBAŘ: Nespoléhejte na svou paměť
 HROBAŘ: Úraz v tunelu
 HROBAŘ: Úraz v měnírně
 HROBAŘ: Hrdinství pod vlivem alkoholu
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 HROBAŘ: Školáci na chmelu
 HROBAŘ: Elektrický transportér
 Mohl bych poprosit o odbornou radu při psaní scénáře?
 Co vše je na této koncovce pohyblivého přívodu špatně?
 HROBAŘ: Zmařená svatba
 Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?
 To, co Panthenol už určitě nezachrání
 Test připojené základní desky pc natvrdo k síti 230V
 HROBAŘ: Jistič jako vypínač
 Jak může dopadnout rybář za bouřky?
 HROBAŘ: Sekl do kabelu
 Je možné, že kogenerační jednotka přímo generuje vysoké napětí?
 HROBAŘ: Každý nemá stejné štěstí
 HROBAŘ: Smutné Vánoce
 HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
 Nemělo by být nepoužití proudového chrániče trestným činem?
 HROBAŘ: Nechtěl si zadat
 Co zavinilo smrt zkušeného vedoucího inženýra zkušebny?
 Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný?
 Víte, jak může být osudová absence jednoho vodiče v zásuvce?
 Proč musel hostinský strhnout z postiženého hořící oblek?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Proč je dobré kontrolovat uzemnění spotřebičů?
 Proč není dobrý v pračce místo vody a prášku na praní technický benzín?
  HROBAŘ: Zákonitost série tří
 Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
 HROBAŘ: Úraz v pivním sklepě

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.192 sekund, 22 dotazů.