Potrebujem rozvodnicu, ktora je urcena na montaz do horlavych materialov.
Priesiel som internet a ziadnu taku, ktora by mala znacku prave na montaz do horlavych materialov som nenasiel.
Pouzit klasicku a na boky a vzadu pouzit nehorlavu podlozku hrubky 1 cm podla 33 2312, alebo dat ocelo-plechovu?
Popripade neni nejaka protipoziarna pur-pena?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2015, 07:46 »

U této problematiky je jedno, zda je rozvaděč celý oceloplech, nebo je plastový. Jde tu především o zabránění působení tepla odváděného z rozvaděče, nebo obecně z přístroje či zařízení do hořlavých podkladů.

Obávám se, že rozvaděč s předepsanou značkou dle ČSN na trhu nenalezněte. Rozhodně nedejte na informace v katalozích, že ta či ona rozvodnice je určena a zkoušena pro montáž do hořlavých hmot. Pokud by tomu tak bylo, musela by na rozvodnici být umístěna odpovídající značka.
Hodně chyb se dělá při montáži rozvodnic, kdy je montážnící i do klasického zdiva upevňují zapěněním. Pěna tepelně izoluje, což má za následek zhoršené chlazení a zejména u instalací s rozvaděči které mají větší potřebu chlazení (velké výkony, nebo plno elektoniky která produkuje teplo). Navíc pěna nemá třídu reakce na oheň A, ale minimálně B, což už je z pohledu hořlavých hmot potíž.

Takže doporučuji rozvaděč obložit třeba Cemvinem o síle 10 mm z boků, dna, vrchu a zadní stěny.

Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.09.2015, 10:01 »

Musim sa priznat, ze stou penou to aj ja tak robim. Je to rychle, potom sa omietne a je po probleme  angel. Vy to sadrujete, alebo co tam davate namiesto peny? Úsměv
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.09.2015, 10:37 »

... Vy to sadrujete, alebo co tam davate namiesto peny? Úsměv
S pěnou se to musí "umět". Je třeba rozvaděč nějak "připevnit",  aby se nepohnul, aby tlakem pěny nevylezl ven, pokud se správně nerozepřou stěny, někdy se tlakem pěny trochu prohnou,...
Takže když se připraví správný "otvor",  pěkně se zasádrují rohy, pak už stačí mít šikovného zedníka a domluvit se s ním...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2015, 12:50 »

Musim sa priznat, ze stou penou to aj ja tak robim. Je to rychle, potom sa omietne a je po probleme  angel. Vy to sadrujete, alebo co tam davate namiesto peny? Úsměv

Ve zděné stěně používám klasiku. Rohy přisádruju a zbytek zapravím maltou.

U dřevostavby, pokud je většinou konstrukce stěny z trámů, nebo ze sádrokartónu. Takže pro rozvaděč udělám rastr a korpus rozvaděče přišroubuju. Pokud je rastr ze dřeva podkládám mezu rozvaděč a rastr cemvin.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.09.2015, 14:46 »

Ja napr u rozvodnice OEZ distriton namontujem packy na korpus, ten nasrobujem do steny. Do korposu vlozim tvrdy karton a nizkoroztaznou penou, zapenim. Potom penu orezem, nato chlapci omietkari spravia omietky a je to hotovo. Neni videt ani packy ani penu :d
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 27.09.2015, 16:13 »

Já používám na   přichycení rozvaděče protipožární nízkoexpanzní pěnu...taktéž s ní utěsňuji otvory s kabely...ale ne všude... Mrknutí
Většinou je tato pěna načervenalé barvy.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.09.2015, 19:13 »

Přiznám se, že pěnu používám jen u elektroměrovýc h rozvaděčů, neb tam to výrobce, například DCK, uvádí jako možnost v návodu.

U rozvaděčů jiných zásadně nepěním, neb je mi to proti srsti a to z důvodů, které jsem tu již v kostce uvedl.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....