hacekjarda
« kdy: 22.09.2015, 15:37 »


Po instalaci čerpadla, solátoru a protiproudu pro venkovní bazén dochází k jemnému brnění při dotyku z bazénu na plochu kolem stává se to nepravidelně, vše je v novém provedení a přes proudový chránič, který byl zkontrolován revizním technikem a zároveň změřen izolační stav kabelů.
Prošel jsem i spojení nulového vodiče až k hlavním pojistkám, technici od Čezu opravili přechod na venkovním vedení, ale porucha stále přetrvává.
Jde o rozdíl potenciálu mezi bazénem a ostatní plochou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.09.2015, 21:26 »

Může tam být rozdíl potenciálu mezi "místní zemí" a posledním místem přizemnění PEN vodiče TN sítě.
Tohle by "revizák - šťoural" měl znát a vědět jak co zkusit, např. pomocí nějaké velkoplošné elektrody...
Je spousta problémů, které mohou být nepříjemné až nebezpečné a proudový chránič na to reagovat nemusí.

Také to ale nemusí být žádná závada, velmi citlivé osoby někdy dokážou cítit minimální rozdíly potenciálů vznikající jako elektrochemick á reakce mezi různými kovy ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.09.2015, 21:36 »

Pokud je mezi, jak uvádíte nulovým vodičem a zemí napětí přesahující hranici citlivosti lidského organizmu, projevuje se to zpočátku brněním, potom je z toho i úraz elektrickým proudem, ale pokud tam byl revizní technik, zcela jistě tuto závadu musel najít, ale možná to byl revizní technik jenom na papíře. Takových jsem během svojí praxe poznal také.
Samozřejmě povolejte si řádného technika, který odhalí nepravosti v instalaci.

P.S.: v závadě jsme se Jirko Schwarzi shodli, jak se tak dívám na jednoduchou závadu
Inu řemeslo je řemeslo. Ne každému je dáno vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.09.2015, 21:58 »

Prv, nez dorazi pristrojovo vybaveny skuseny elekrikar / revizak mozete skusit pokus : zatlcte do mokrej zeme pri bazene kovovu tycku, pripojte kus drotu a na druhu stranu kus plechu povedzme 50 x 50cm, sup s tym do bazenu. Vodu poriadne dochemizujte, nech je viac vodiva a som zvedavy, ci to vypne chranic. Zatial by som do toho bazenu urcite neliezol.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 23.09.2015, 06:05 »

Přečtěte si všechny příspěvky v historii...
Už jsem to psal několikrát a několikrát jsem to řešil...
Je to celkem častá a běžná závada u bazénu... Mrknutí
Přesně stejný problém! Montovali to "odborníci" elektro od bazénů, já jsem to pak musel řešit po nich! Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.09.2015, 08:06 »

Myslite toto?

Vzal jsem měřák, slaná voda byla v bazénu ....a mezi vodou a mokrou zeminou z bazénu jsem napěřil nějaké malé napětí (už nevím přesně jaké)....
Po zkoumání jsme nic vadného nenašel !Tak jsem navrhl majiteli vykopat z části kolem bazénu uzemění,
natlouct tyče a spojit FeZn a zahodit.....pa k jsme to spojil všechno s PE svorkovnicí v rozvaděči...
Pak jsem nenaměřil nic mezi vodou a zeminou ....
Od té doby cca 2 roky se koupe majitel z celou rodinou a z hodně dětmi bez jakého-koliv "brnění".....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.09.2015, 08:11 »

..... solátoru...
Zkuste při tom brnění vypnout solinátor. Probíhá tam elektrolýza vody. Prověřte tento přístroj a jeho instalaci dle návodu výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2015, 08:56 »

Už to tu bylo řešeno několikrát.
Vypnutí solinátoru nepomůže.
Je špatně provedené vyrovnání potenciálu mezi bazénem a okolím.
To co cítíte je napětí elektrochemick ého článku vznikajícího při rozkladu soli.
Napětí se pohybuje v rozsahu cca 0,7 - 1,4V DC.
Pro citlivé osoby s rozmáčenou kůží už to je dosela nepříjemné.
Podařilo se mi naměřit vyrovnávací proud až 0,4mA!

Řešením je reklamace a kompletní předělání bazénu včetně podkladního betonu a propojení armování.
Hodně štěstí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.09.2015, 10:11 »

Zaujimave, kazdy odbornik vidi pricinu v niecom inom. To ani nevieme, ci je bazen plastovy, nerezovy alebo iny.
Ak tam netecie nebezpecny prud a medzi vodu a zemou okolo nie je nebezpecne napatie pre mokre prostredie, z reklamacie nic nebude. Na zaklade coho chcete firmu prinutit, aby to prerobila? Kto si necha zapojit klimatizaciu a potom ma suche sliznice a kycha, to je jeho zdravotny problem, nie vada klimatizacie na reklamaciu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.09.2015, 10:59 »

Toto je učebnicový příklad jak to dopadne bez řádného projektu, v němž by byla rizika jmenována spolu s opatřením na jejich minimalizaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 23.09.2015, 11:34 »

Zkuste při tom brnění vypnout solinátor. Probíhá tam elektrolýza vody. Prověřte tento přístroj a jeho instalaci dle návodu výrobce.

To nepomůže...
Hlavní přívod pro bazénovou technologii je pod chráničem 30mA!! A je vždy měřen bez závady! Vypíná dle požadavků norem. Nerozhodný
Většinou bazén je někde na konci RD,stavení chaty a pod....Na konci instalace!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 23.09.2015, 12:10 »

Pouze jsem navrhl jednoduché vyloučení jedné z možností.
Hlavní přívod pro bazénovou technologii je pod chráničem 30mA!! A je vždy měřen bez závady! Vypíná dle požadavků norem. Nerozhodný
Většinou bazén je někde na konci RD,stavení chaty a pod....Na konci instalace!
Chránič nesmí vypínat do 50% Idn. To už může být slušná brňavka nebo ne? Bavíme se o proudu, ne o dotykovém napětí.

Podařilo se mi naměřit vyrovnávací proud až 0,4mA!
Nechci spekulovat, ale čím jste to měřili?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.09.2015, 14:27 »

0,7 - 1,4V DC.
vyrovnávací proud až 0,4mA!

0,00056 Watt?

Napadá mě, jaký výkon poskytují elektrody z (vařené) brambory?


Zkoušel postižený vypnout hlavní jistič do domu, zda brnění zmizí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 23.09.2015, 14:39 »

Podle norem jsou proudy AC do 0,5mA nebo DC do 2mA bez reakce, u DC se uvádí slabé štípnutí při zapnutí nebo vypnutí.

Tyto proudy jsou označovány i za mez vnímání, pod touto hodnotou obvykle člověk necítí nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.09.2015, 16:06 »

Vskutku,
co řemeslník to pokus, než se dopracujeme výsledku.
I mezi námi revizními techniky je rozdíl, vždyť za celý svůj odborný život v revizích 40 roků to mohu posoudit i u kolegů, vždyť se poznáváme i z reakcí, vzdělání do toho nepočítám.
Zůstaňme při zemi, myslím tím nejen obrazně.
Každý musel pracovat s vektorovým diagramem v trojfázové soustavě a tam je nejlépe vidět jak se mění napětí na středním vodičí, (vždyť proto se tak jmenuje-spojuje středy zdroje a spotřebiče. Jinak také nulový, nulovací vodič, protože chceme aby na něm bylo nulové tedy pokud možno žádné napětí. Tedy to je ten nulák, po kterém procházel tazatel.
Při symetrické zátěži 0 V, při nesymetrické zátěži, nedej Bože při poruše nebo zkratu roste,  ale my ho chceme udržet v mezích podle normy uvádím 25 V, 50 V max 90 V u soutavy nn podle prostorů a to ještě s časovým omezením. (hodnoty jsou v předpisech).
Problém je samozřejmě v rozdílu potenciálu jak uvedli již někteří diskutující, jako velmi dobrý diskutující,  člověk s přehledem pan Schwarz, ale i další diskutující, abych je neurazil.
Dále je potřebné dosáhnout takovou doplňkovou ochranu abychom nemuseli vytahovat plavce z vody jako bezvládné s úrazem el. proudem a to předpis říká, že je zcela bezpečné do 0,5 mA, pokud je vyšší do 5 mA osoba se vyprostí z dosahu sama, nad 5 mA do 30 mA už se jí musí pomoci a poskytnout ošetření.
Tedy zvolte chránič s nejvyšší citlivostí dotupný na trhu, tuším 10 mA.
Upravte okolí bazénu tak, aby to odpovídalo rovněž předpisu ve smyslu dotykových a krokových napětí. Proveďte případná pospojení. Všechno dělejte jako řemeslník, nebo si nechte udělat.
Poděkujte Pánu Bohu, že se vám dosud nic nestalo.
V jiné diskuzi se ptal adept RT na otázku, jestli revizní technik musí umět taky počítat a tomu vzkazuji, ať se naučí napřed zákady elektrotechnik y.
Ono totiž  nestačí 12 ti hodinový kurz dodavatele bazénů, kteří Ti ho doma zapojí. Toto bazénové šílenství je toho příkladem. Nechci stále slyšet, že elektrikářovi stačí rekvalifikace, aby mohl provádět řemeslo. Kdo má dobře zrevidovaný bazén u nás ať se mně ozve.
Ať si  dělá rekvalifikace brašnář, který nikoho neohrozí, alespoň ne tak jak to dělají a ohrožují nás někteří odborně rekvalifikovan í "vykuci"  v našem řemesle. U nás je totiž jiný systém odpovědnosti než za hranicemi. Slovensko nepočítám za cizinu.
Přeji Všem, kdo to dočetli do konce - ....
A končím pro adepty RT. Revizí technik je u nás zodpovědný za dílo, které reviduje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.09.2015, 17:01 »

Vskutku,
co řemeslník to pokus, než se dopracujeme výsledku.
I mezi námi revizními techniky je rozdíl, vždyť za celý svůj odborný život v revizích 40 roků to mohu posoudit i u kolegů, vždyť se poznáváme i z reakcí, vzdělání do toho nepočítám.
Zůstaňme při zemi, myslím tím nejen obrazně.
Každý musel pracovat s vektorovým diagramem v trojfázové soustavě a tam je nejlépe vidět jak se mění napětí na středním vodičí, (vždyť proto se tak jmenuje-spojuje středy zdroje a spotřebiče. Jinak také nulový, nulovací vodič, protože chceme aby na něm bylo nulové tedy pokud možno žádné napětí. Tedy to je ten nulák, po kterém procházel tazatel.
Při symetrické zátěži 0 V, při nesymetrické zátěži, nedej Bože při poruše nebo zkratu roste,  ale my ho chceme udržet v mezích podle normy uvádím 25 V, 50 V max 90 V u soutavy nn podle prostorů a to ještě s časovým omezením. (hodnoty jsou v předpisech).
Problém je samozřejmě v rozdílu potenciálu jak uvedli již někteří diskutující, jako velmi dobrý diskutující,  člověk s přehledem pan Schwarz, ale i další diskutující, abych je neurazil.
Dále je potřebné dosáhnout takovou doplňkovou ochranu abychom nemuseli vytahovat plavce z vody jako bezvládné s úrazem el. proudem a to předpis říká, že je zcela bezpečné do 0,5 mA, pokud je vyšší do 5 mA osoba se vyprostí z dosahu sama, nad 5 mA do 30 mA už se jí musí pomoci a poskytnout ošetření.
Tedy zvolte chránič s nejvyšší citlivostí dotupný na trhu, tuším 10 mA.
Upravte okolí bazénu tak, aby to odpovídalo rovněž předpisu ve smyslu dotykových a krokových napětí. Proveďte případná pospojení. Všechno dělejte jako řemeslník, nebo si nechte udělat.
Poděkujte Pánu Bohu, že se vám dosud nic nestalo.
V jiné diskuzi se ptal adept RT na otázku, jestli revizní technik musí umět taky počítat a tomu vzkazuji, ať se naučí napřed zákady elektrotechnik y.
Ono totiž  nestačí 12 ti hodinový kurz dodavatele bazénů, kteří Ti ho doma zapojí. Toto bazénové šílenství je toho příkladem. Nechci stále slyšet, že elektrikářovi stačí rekvalifikace, aby mohl provádět řemeslo. Kdo má dobře zrevidovaný bazén u nás ať se mně ozve.
Ať si  dělá rekvalifikace brašnář, který nikoho neohrozí, alespoň ne tak jak to dělají a ohrožují nás někteří odborně rekvalifikovan í "vykuci"  v našem řemesle. U nás je totiž jiný systém odpovědnosti než za hranicemi. Slovensko nepočítám za cizinu.
Přeji Všem, kdo to dočetli do konce - ....
A končím pro adepty RT. Revizí technik je u nás zodpovědný za dílo, které reviduje.


Ne že bych nesouhlasil, ale pouze bych připoměl
1. změřit kyselost okolní půdy (ono někdy může "kopat! i bazén bez přívodu el.
2. jestlipak není v okolí bazénu zemnění PEN budovy, případně není přizemněn PE přívodu bazénu kvalitněji nežli předchozí stupeň přizemnění PEN
3. PCH 10mA vybavuje někde okolo 7mA - to je na přežití v bazénu proud prostě pořád moc veliký
4. těch vámi uváděných 90V je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 23.09.2015, 17:46 »

Co se týká koupacích bazénů, domnívám se, že voda by neměla být ve styku s vodičem PE, natož někde vpředu s vodičem PEN. I  přes hřídel čerpadla by měla být odizolována od motoru plastovou spojkou, atd... Zařízení jsou tisíce a je to kus od kusu. Viděl jsem protiproud z Francie, který byl kvůli místu zkrácen o jeden díl a voda z přelivu zaplavovala motor...
Tudíž možný měřitelný rozdíl potenciálu z vody mezi PE a PEN a nějakou vztažnou zemí je čistě teoretický a dle mého soudu závisí na špatné montáži.
A teď tu o Karkulce.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 23.09.2015, 18:35 »

A teď tu o Karkulce.  Úsměv
To bylo v nadsázce myšleno na dlouhý příspěvek o vzdělání.  Úsměv
Ne na vyslovenou hypotézu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.