Autor Téma: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?  (Přečteno 11537 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 07.09.2015, 19:24 »

Je to teplo ze špatného dotažení nebo nějaká chemická reakce na nečistotu.


* 085.jpg (886.33 KB, 2592x1728 - prohlédnuto 1144 krát.)
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.09.2015, 09:09 »

Chemicky vplyv (agresivne pary) by sa prejavil na kazdej svorke L1 - 3 + PEN. Tu je problem len s jednou fazou. Co tak kondenzacia vody na tej faze, ktora je minimalne zatazovana a teda studena ?
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.09.2015, 09:36 »

Chemicky vplyv (agresivne pary) by sa prejavil na kazdej svorke L1 - 3 + PEN. Tu je problem len s jednou fazou. Co tak kondenzacia vody na tej faze, ktora je minimalne zatazovana a teda studena ?

To není až tak hloupý názor.
Když se nad tím člověk zamyslí, mohlo by to být ono.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.09.2015, 11:47 »

Podívejte se na to termokamerou a myslím, že to hodně napoví  Mrknutí
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 08.09.2015, 12:21 »

Podívejte se na to termokamerou a myslím, že to hodně napoví  Mrknutí

Rychlá odpověď, anichž bych se zajímal o chemii je povolený spoj !
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 08.09.2015, 14:49 »

Rychlá odpověď, anichž bych se zajímal o chemii je povolený spoj !

Podívejte se na to termokamerou a myslím, že to hodně napoví  Mrknutí

Mohlo by být. Ale u takové koroze vzniklé vadným spojem bych již očekával jistý stupeň, na první pohled patrné, degradace izolace vodičů ke svorce připojených.

Ale pohled teploměrem či termokamerou jistě neuškodí.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.09.2015, 15:48 »

A co takhle vada materialu? Sroubek s jinou povrchovou upravou v kombinaci s ostatnimi uvedenymi moznymi pricinami.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 08.09.2015, 16:55 »

Jiný materiál šroubu.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.09.2015, 19:33 »

Celá ta svorka(i spodní část) je dočervena jakoby zakalená - vyhřátá.
Termo kameru nemám ale vypnu to a zkusím dotáhnout.


* 088.jpg (1180.06 KB, 2592x1728 - prohlédnuto 936 krát.)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.09.2015, 21:14 »

Když už to budete mít vypnuté, tak co to zkusit vyměnit? Buď jen ten jeden kousek stupačkovky, nebo rovnou celou svorkovnici, třeba takováto:
http://.../eshop/pripojovaci-a-ulozna-technika/pripojovaci-svorky-pro-stoupaci-vedeni/odbocovaci-svorkovnice-4p-25-16mm2-si022350.html
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 09.09.2015, 08:06 »

Na každý pád, svorkovnice je už poškozená, její výměna by byla určitě vhodná.
Nemá větší význam používat svorkovnici stejného typu, tento typ je dost problematický, nabídka na trhu je dostatečně široká.

Podobné poškození je skutečně typické pro povolené svorky, které se dlouhodobě zahřívají. 
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 09.09.2015, 10:44 »

Na každý pád, svorkovnice je už poškozená, její výměna by byla určitě vhodná.
Nemá větší význam používat svorkovnici stejného typu, tento typ je dost problematický, nabídka na trhu je dostatečně široká.

Podobné poškození je skutečně typické pro povolené svorky, které se dlouhodobě zahřívají.  

Nová svorkovnice není tak drahá a výměna trvá chvíli...
Asi byli původně Al vodiče...?
Tipl bych si ,  že je to po rekonstrukci.. ..Cu vodiče!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 09.09.2015, 12:00 »

Příčina je jasná, původní vyhřátí levé dolní svorky, teplota tak vysoká, že došlo k uvolnění korozivních zplodin z PVC izolace, zejména chlóru, a chlorovodíku.
Tyto zplodiny svléknou dokonale pozinkovaný povrch ocelových prvků a krásně jej naleptají, vzdušná vlhkost dorazí další.

Svorkovnice měla být dávno vyměněna, rozhodně se na poruchu přišlo nejpozději při rekonstrukci na Cu vodiče. Ale zřejmě byl investor držgrešle a tak se firma provádějící rekonstrukci snažila poctivě korozní plochy svorky vyčistit a poškozenou svorku nepoužila, přepojila vodič na volnou svorku. To je vidět na předešlé celkové fotce, že systém zapojování je zde jiný než na svorkách okolních.
Řešení je to nouzové, závada je v tom, že koroze znemožní dotahování spoje, čištěné spoje a vyhřátá měď má mnohem horší vodivost, než má mít (rekrystalizuje).
V průmyslu nebo při velkém zatížení by dlouho tato nouzová oprava nevydržela.

A mimochodem, do podkladního bakelitu vpálené zplodiny hoření zhoršují povrchovou cestu a odolnost proti plazivým proudům a takový mezifázový zkrat na špatně odjištěné stoupačce v paneláku je poukázka na hnusnou smrt nájemníkům (udušení toxickými plyny).  Poukázka laciná, za uspořenou 500,- za svorkovnici. No neberte to investore.
 





* Vyhřátí.jpg (1013.32 KB, 1123x1318 - prohlédnuto 730 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.