Autor Téma: Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?  (Přečteno 22767 krát)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #18 kdy: 01.09.2015, 12:22 »

Tedy zásada je, že si elektroinstala ci udělám takovou aby byla co nejbezpečnější! Nikoliv podle norem! Notabene podle norem za Marie Terezie.

Někdy mi fakt připadají spotřebitelé jako z jiného světa. Elektroinstala ce dle platné normy je to minimum co mohu pro bezpečnost udělat! Kupovat auto bez pásů, bez brzd ... to fakt může jen zoufalec!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #19 kdy: 01.09.2015, 13:41 »

V bytě jsou obvykle zásuvky na 16A používané laiky. U nové instalace tak není o čem diskutovat  podivej Pokud není vážný důvod proč chránič nepoužít, tak musí být automaticky použit.

Prostor bezpečný nebo nebezpečný s tím už dlouho nemá co do činění...  podivej

Jak chcete v síťi TN-C použít chránič??
To je na otázku tazatele, jestli tuto síť může nadále používat, když ji má "novou" .,  jak píše!Přečtěte si otázku !Pak pište....
Nebavím se o síti TN-C-S !Co kydyby moho býti...ale co má!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 01.09.2015, 13:53 »

Je to jedna z hlavních ozázek při zkoušce RT..!
Dle ČSN 33 2000-4-41,ed.2, čl.411.4.5 (2007)
Proč ho tam pořád cpete! I když ho tam nemá, a rekonstrukci nedělá (nechce dělat)
Pokud dělá údržbu, tak nevidím dovůd, pokud má instalaci dobrou podle revize.

Pokud se rozhodne pro rekonstrukci, tam je jiný postup. Škleb
Tam ho dám skoro na všechno!

pro:Petra M
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 01.09.2015, 14:29 »

Tak znovu:

V bytě jsou obvykle zásuvky na 16A používané laiky. U nové instalace tak není o čem diskutovat  podivej Pokud není vážný důvod proč chránič nepoužít, tak musí být automaticky použit.

Prostor bezpečný nebo nebezpečný s tím už dlouho nemá co do činění...  podivej

Starou samozřejmě nechat spokojeně dožít pod dohledem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 01.09.2015, 14:41 »

Kolik tak umře za rok lidí díky TN-C?
Každopádně nechte instalaci odborně prohlédnout s doprovodnou údržbou, a na exponované vývody dodejte zásuvkový proudový chránič či adaptor chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Šapovalov
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 01.09.2015, 15:07 »

...dodejte zásuvkový proudový chránič či adaptor chrániče.

Díky za tip. Určitě to bude lepší než nic. Můžete mi doporučit nějaký konkrétní typ pro pračku, myčku a troubu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 01.09.2015, 15:13 »

Díky za tip. Určitě to bude lepší než nic. Můžete mi doporučit nějaký konkrétní typ pro pračku, myčku a troubu?
Mrkněte na stránky ABB.
Pozor-montáž svěřte elektrikáři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Šapovalov
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 01.09.2015, 15:38 »

A omlouvám se za chybný údaj o stáří instalace. Je z cca 1980, v roce 2003 předchozí majitel měnil některé zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 01.09.2015, 21:59 »

Kolik tak umře za rok lidí díky TN-C?

Tiez by ma to zaujimalo, bulvarne media by to urcite pekne rozmazali, napr "dochodkynu nasli studenu so zehlickou v ruke" a podobne. Nepocut ani o tragediach v lokalitach obyvanych vynaliezavymi absolventmi piatich tried pomocnej zakladnej skoly. A ti maju napady, kdejake cierne odbery cez dvojlinku 2 x 0.5mm2, predlzovak s vidlicami na oboch koncoch ...

Smrtelne urazy si spominam len pri pokuse lovit ryby elektrinou alebo od zle zapojenej miesacky na stavbe. Smrtelny uraz vnutri bytu alebo rodinneho domu v priamej suvislosti s absenciou chranica alebo sietou TN-C, pozna niekto taky pripad z nedavnej doby v CR / SR ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 01.09.2015, 22:12 »

Kolik tak umře za rok lidí díky TN-C?
...
Když jsme vstupovali do EU, měli jsme v přepočtu na počet obyvatel téměř 10x více úmrtí, vážných úrazů a požárů způsobených elektrickém proudem proti zemím "západní evropy".
Nevím kam jsme se posunuli za tu dobu, netvrdím, že to bylo rozvody TN-C

Ale proti malérům v dopravě je pořád nebezpečí od elektrických zařízení a rozvodů vnímáno jako "přijatelné",  i když to je špatně, každý úraz, požár nebo dokonce smrt je možné považovat za hodně hloupý a špatný výsledek, když jsou tu dostupná technická opatření, která nebezpečí odstraní nebo minimalizují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 02.09.2015, 00:07 »

Nesmyslná otázka.

Jestli si dělat starost, nebo ne, by vám měl spíš říci pozvaný revizní technik. To nedokáže nikdo takto na dálku od monitoru PC.

JInal lze za určitých podmínek, provozovat "dvouvodičové rozvody" v běžných bytech, celkem bezpečně. Jinak řečeno, s přijatelným rizikem (to už nezní tak dobře že?  Mrknutí )
JInak je tomu v koupelnách a podobných nebezpečných prostorách. Tam nasazení proudového chrániče, velmi znatelně zvedá šanci na přežití, v případě nějakého problému.

ALe i tak bych si nedovolil někomu tvrdit, že původní rozvody TN-C, navíc v mědi, jsou nebezpečnými, pokud bych svá tvrzení nepodložil prohlídkou a měřením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Fiedler
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 04.09.2015, 15:23 »

Tedy zásada je, že si elektroinstala ci udělám takovou aby byla co nejbezpečnější!

Opravdu jste si udělal elektroinstala ci co nejbezpečnější ? Tedy máte tam něco jako
1–CXKHD1H–R  s třídou reakce na oheň B2ca s1d0, tedy pancéřované silové kabely s definovanou třídou reakce na oheň a nízkým vývinem kouře, jiskrově bezpečná provedení přístrojů, chrániče typu B, pouze malé napětí nebo jinou exotiku ? To asi ne.

Stejně jako každý normální člověk asi máte  elektroinstala ci udělanou tak, aby byla přiměřená obvyklým rizikům a přiměřená vaší ochotě podstupovat běžná rizika a přiměřená vaší peněžence.

Stejně jako je někdy velmi rozumné překročit požadavky norem a udělat řešení bezpečnější, než požaduje norma, někdy (po zralé úvaze) může být rozumné a přiměřené (lšeč možná ne zcela legální) normy a předpisy ignorovat, protože náklady na jejich dodržení neodpovídají přínosu na straně bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #30 kdy: 04.09.2015, 15:26 »

Opravdu jste si udělal elektroinstala ci co nejbezpečnější ? Tedy máte tam něco jako
1–CXKHD1H–R  s třídou reakce na oheň B2ca s1d0, tedy pancéřované silové kabely s definovanou třídou reakce na oheň a nízkým vývinem kouře, jiskrově bezpečná provedení přístrojů, chrániče typu B, pouze malé napětí nebo jinou exotiku ? To asi ne.

Stejně jako každý normální člověk asi máte  elektroinstalaci udělanou tak, aby byla přiměřená obvyklým rizikům a přiměřená vaší ochotě podstupovat běžná rizika a přiměřená vaší peněžence.

Stejně jako je někdy velmi rozumné překročit požadavky norem a udělat řešení bezpečnější, než požaduje norma, někdy (po zralé úvaze) může být rozumné a přiměřené (lšeč možná ne zcela legální) normy a předpisy ignorovat, protože náklady na jejich dodržení neodpovídají přínosu na straně bezpečnosti.

Opravdu nevím co chcete sdělit.
Chcete polemizovat o tom, že proudový chránič můžeme vynechat?
To se určitě neshodneme.
A toto radit spotřebitelům je opravdu slušně řečeno nerozumné.
Nebo někdo z kolegů se mnou nesdílí takový úhel pohledu?

Opravdu jste si udělal elektroinstala ci co nejbezpečnější ? Tedy máte tam něco jako
1–CXKHD1H–R  s třídou reakce na oheň B2ca s1d0,
Na tento nevhodný příměr sdělím to, že jako u ostatních návrhů zvážím míru reálného rizika a podle toho nastavím stupeň ochrany. Ale nikdy ne pod to, co doporučuje norma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 04.09.2015, 16:52 »

Ale nikdy ne pod to, co doporučuje norma.

Ktora norma ? V case vzniku instalacie alebo sucasna ?
Je "primeranym rizikom" TN-C v medi bez chranica s kvalitnymi spojmi v krabiciach a zasuvkach ? Je "primeranym rizikom" toto pre zdraveho mladeho cloveka a neprimeranym pre dochodcu choreho na srdce ?

Zmenili sa fyziklane zakony alebo odolnost cloveka voci ucinkom prudu pred a po zavedeni normy o povinnom chranici, priereze PEN 10mm2 atd ?

Maju teraz deti maksie hlavy ako kedysi, ked je teraz povinna cykloprilba, detska sedcka atd ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Petr Fiedler
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 04.09.2015, 17:43 »

Opravdu nevím co chcete sdělit.
Chcete polemizovat o tom, že proudový chránič můžeme vynechat?
To se určitě neshodneme.
A toto radit spotřebitelům je opravdu slušně řečeno nerozumné.
Nebo někdo z kolegů se mnou nesdílí takový úhel pohledu?
Na tento nevhodný příměr sdělím to, že jako u ostatních návrhů zvážím míru reálného rizika a podle toho nastavím stupeň ochrany. Ale nikdy ne pod to, co doporučuje norma.

V nové instalaci  bych chránič nevynechal, leč nemám nejmenší problém bydlet v domě, kde je instalace TN-C.

Můj příměr nevhodný není. Celkem trefně ilustroval co ve skutečnosti může znamenat co nejbezpečnější elektroinstala ce. Současná společnost je posedlá chimérou dosažení co nejvyšší bezpečnosti a zapomíná se mluvit o tom, že zvyšování bezpečnosti nikdy není zadarmo a od jistého okamžiku je zvyšování bezpečnosti vyhazováním peněz z okna. 

Bohužel takto bezhlavě se často dělají nové předpisy napříč celým spektrem odborností. Například ve 100 stránkovém metodickém pokynu Národního památkového úřadu věnovanému péči o okna a dveře u historicky cenných domů nenajdete ani slovo o nákladech. Přirozeným důsledkem pak je, že lidé mají tendenci předpisy obcházet, místo aby se jimi mohli řídit s vírou, že předpisy jsou racionální.

Za každým úředně nařízeným opatřením  na zvyšováním bezpečnosti by měla být seriózně provedená riziková analýza ,  která by prokázala, že povinné zvýšení nákladů za účelem zvýšení bezpečnosti má smysl.  Analýza rizik podle EN 62305 je dobrou vlaštovkou, která letí poměrně  správným směrem. Teď ještě aby rizikovou a ekonomickou analýzu vyžadovali legislativci vždy, než v dobré víře začnou vymýšlet přísnější předpisy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 04.09.2015, 18:26 »

Současná společnost je posedlá chimérou dosažení co nejvyšší bezpečnosti a zapomíná se mluvit o tom, že zvyšování bezpečnosti nikdy není zadarmo a od jistého okamžiku je zvyšování bezpečnosti vyhazováním peněz z okna. 

Co je vzdy vhodny biznis pre rozne stavovske organizacie a komory, ktore dokonca za take zakony lobuju. Vid povinny obsah lekarnicky taky, ze laik ho nevie pouzit alebo podmienky, ktore si advokati vymysleli tak, aby prilis nestupol ich pocet a prax koncipienta je dlha a casto si ju plati sam.

Pripadne snaha prezentovat svoju profesiu ako tajomne bratstvo zasvatenych, kde sa aj na trivialnu opravu musi volat zaplateny specialista.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #34 kdy: 04.09.2015, 20:08 »

Analýza rizik podle EN 62305 je dobrou vlaštovkou, která letí poměrně  správným směrem. Teď ještě aby rizikovou a ekonomickou analýzu vyžadovali legislativci vždy, než v dobré víře začnou vymýšlet přísnější předpisy.

Analýza rizika se používá ve všech oborech v oblastech nějakých investic. Vztahovat to na 62 305 je off topic.
Každá pojišťovna, než pojistí něco rizikového zvažuje zda ano, či ne a 62 305 to opravdu nemá nic společného.
 
Souhlasím s vámi, že jsou na světě exoti kteří zbytečně přehání nebo naopak situaci podceňují. A pak existuje ještě třetí skupina, kteří nemají o problematice ani páru a udělají to podle nějakého předpisu.

Míra rizika se stanovuje dle okolností a z toho se odvíjí investice do opatření. Tím chci naznačit, že přesně opisovat rozhodnutí od někoho jiného není rozumné.

Z mého pohledu až vám děcko na chodbě strčí hřebík do zásuvky v TNC, pak vzpomínejte na proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #35 kdy: 04.09.2015, 20:14 »

Ktora norma ? V case vzniku instalacie alebo sucasna?
Je "primeranym rizikom" TN-C v medi bez chranica s kvalitnymi spojmi v krabiciach a zasuvkach ? Je "primeranym rizikom" toto pre zdraveho mladeho cloveka a neprimeranym pre dochodcu choreho na srdce ?
Zmenili sa fyziklane zakony alebo odolnost cloveka voci ucinkom prudu pred a po zavedeni normy o povinnom chranici, priereze PEN 10mm2 atd ?
Maju teraz deti maksie hlavy ako kedysi, ked je teraz povinna cykloprilba, detska sedcka atd ?

Padá mi brada nač se ptáte.
Fyzikální zákony se nezměnily, ale zkušenosti a nová zařízení ano.

Maju teraz deti maksie hlavy ako kedysi, ked je teraz povinna cykloprilba, detska sedcka atd ?
Tak tímto jste nám vysvětlil, že už je zbytečné na vaše příspěvky reagovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?