Autor Téma: Proč dostávám ránu z různých častí bytu?  (Přečteno 16124 krát)
Dusan132
« kdy: 22.08.2015, 11:52 »


Předělával jsem si v bytě elektroinstala ci vše fungovalo bez problému cca 4 roky ale pár měsíců po szpátku dostávám elektro rány z futer, počítače, radiátoru, miyčky nádobí atd ...

Tak jsem se koukal po všechních zásuvkách či tam není něco uvolněné, ale nic jsem nenašel.
Jenom jsem objevil jednu věc co mne znepokojuje.

Totiž když vše vypnu na jistič rány přestanou, když vypnu všechny elektrospotřeb ištěče na uzemnění ani na nuláku nemám žádnýé ele. proud napětí (zkoušeno jenom svíticím šroubovákem Mrknutí ) jakmile zapojím něco třeba mikrovlnku, pračku, televizi, miyčku, která je vyplá vypnutá na zemi se objeví proud napětí ale na nuláku nic.

(jedná se o stary byt který nemá uzemnění, v staré elektroinstala ci to bylo dělané propojením kolíku z nulákem) Uzemnění mám vytažené do krabice propojené mezi sebou ale neuzemněno.

Pánové odborníci víte mi někdo poradit kde hledat problém, je to u mně nebo to může být spojeno s někým z 14ti sousedů. mám v bytě malé dítě a připadá mi to být dosti nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2015, 12:43 »

Předělával jsem si v bytě elektroinstala ci vše fungovalo bez problému cca 4 roky ale pár měsíců po szpátku dostávám elektro rány z futer, počítače, radiátoru, miyčky nádobí atd ...
Předesílám, že na tomto portále nečekejte, že vás na dálku někdo povede abyste si svou zbastlenost opravoval stejně jak jste to zhotovil. Tedy bez znalostí. Na elektrickém zařízení podle zákona nesmíte pracovat.

Takto na dálku každý ze seriózních elektrikářů odmítne cokoliv věštit. Ale vypadá to klasicky na nějaký chaos v PEN. Pokus se domníváte, že doutnavkovým indikátorem a bez znalostí to odhalíte, pak osobně nejsem stejného nadšení.

Nejlepší rada, co můžeme dát je OKAMŽiTĚ volejte nejbližšího OSVČ elektrikáře. Zvláště když máte doma děti. U starých elektroinstala cí je rekonstrukce jedné části zbytečná, když mohou uhnívat předchozí obvody.

Domnívám se, že kolegové budou souhlasného názoru. Nechci vyvolávat paniku, ale skoro bych tu elektriku do jeho příchodu vypnul.  Pokud nám není zapojení PEN známé, pak se může stát cokoliv.  Pokud se PEN přeruší zcela napětí na kostře pračky v koupelně proti vodě je pak opravdu život ohrožující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.08.2015, 13:43 »

Souhlasím s kolegou Minaříkem, Utíkat, utíkat...nejlé pe pro nějakého elektrikáře
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2015, 13:46 »

Proč dostáváte rány? Hmmmmm, asi jste zlobil. To nevíte? Většina z nás to pochopila už v dětství.
Jen někteří zlobí i v dospělosti, montují se do toho čemu nerozumí a ještě blbě, tak se není co divit, že sem tam nějaká přilétne  Smích tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.08.2015, 14:38 »

Zavolajte si niekoho, kto ma pristrojove vybavenie a skusenosti. Zatial par nametov na uvahu :

Tie "rany" aj zo zarubni su zaujimave, nebude to skor staticka elektrina ? Napr novy koberec z umelych vlakien niekde ?

Ak uz ste si prerabali instalaciu sam, mohli by ste zvladnut aj zapojit ziarovku medzi kolik zasuvky a napr radiator / bleskozvod / kovovu stupacku studenej vody ? Svieti alebo aspon slabo zeravi ? Ak ano, skontrolujte si zivotnu poistku a poslednu volu :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Maros Jostiak
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.08.2015, 21:59 »

"Uzemnění mám vytažené do krabice propojené mezi sebou ale neuzemněno. "
Toto sa da chapas vseliako, a nie vsetky pripady su zrovna spravne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 22.08.2015, 22:40 »


Diskuse na dálku o tom, co je s čím spojeno je k ničemu.
Musí tam přijít někdo to změřit a vše projít.
Ne tady vysvětlovat spotřebiteli 1/50 z problematiky.
Tazatel to bude přepojovat tak dlouho až se mu to rozsvítí a bude si myslet, že je vše OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #7 kdy: 22.08.2015, 22:52 »

Poklusem klus do stupacky a zamavat hlinikovymu PEN a nadat CEZu, ze k vam neposilaji ochranny vodic.

Momentalne mate jiny problem. Ikdyz vam to nekdo  podivej kvalifikovane  podivej opravi, vase instalace je ve fazi klinicke smrti. Ta oprava bude jako pripojeni na pristroje. Ona dycha, mozna mysli ale vsichni tady vime, ze to ma zapar. Vasim problemem bude zprovozneni fungl nove instalace. Takze setrit setrit setrit. A hlavne nechytat na nic kovoveho.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 22.08.2015, 23:01 »

Bez ohledu na stáří a stav instalace, potřebujete někoho, kdo najde to upálený PENko a uvede instalaci do trošku bezpečného stavu. Bez urážky, vy to nedáte, není to v silách laika. Ohrožuje vás to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 23.08.2015, 07:15 »

Přidám se kolegové.  Škleb

Někomu se rozsvítí po první ráně, někdo je holt "odolnější". Ale jsou odolnější i jeho děti, nebo manželka?
Okamžitě vynout a pozvat elektrikáře, nejlépe RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 23.08.2015, 08:17 »

Jen mě fascinuje, že někdo rozumný takovou instalaci pořád používá !
Dokud to jen šimrá, je dobře...Až ho to "pácne" tak, že si člověk u toho lehne, pak se bude přemýšlet! Pláč Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 30.08.2015, 19:57 »

Předělával jsem si v bytě elektroinstala ci vše fungovalo bez problému cca 4 roky ale pár měsíců po szpátku dostávám elektro rány z futer, počítače, radiátoru, miyčky nádobí atd ...

Tedy Dušane 132, pokud dostáváte rány od kovových předmětů, netřeba hledat nějaké složitosti v instalacích.
Na kostry spotřebičů, na kovová futra se dostává napětí, futra jsou spojena se stavbou a tedy všude máte na stavbě napětí.
Když svým tělem spojíte tyto předměty se zemí, zákonitě dostanete ránu. Pokud máte o domu např. přívod vody kovovou trubkou, potom  mezi takto dobře uzemněným vodovodem je nebezpečné napětí.
Jinými slovy máte s vysokou pravděpodobnos tí neodborným zásahem do sítě zamněněn fázový vodič s vaším nulákem, možná už na přívodu, nebo u souseda kutila
Pokud bydlíte ve Středních Čechách tak s takovým diletantizmem jsem se setkal u návštěvy své rodiny, kdy na kostře přívodní skříně IZL (litinová) byl zapojen fázový vodič a rodina trpěla tak jako Vy. Dotkli se vody a věděli, že je to nemají dělat. Běželo to tak několik roků.
Tedy je potřeba najít místo této záměny nejen u sebe, možná u souseda kutila.
Pozn.: Přívod tehdy zapojoval "odborně" pracovník rozvodného závodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 31.08.2015, 07:27 »

Pánové odborníci víte mi někdo poradit kde hledat problém, je to u mně nebo to může být spojeno s někým z 14ti sousedů. mám v bytě malé dítě a připadá mi to být dosti nebezpečné.

Aha, panáčkovi teče do bot.
Na odborníka jste se měl obrátit před samotné rekonstrukci elektroinstala ce.
Určitě elektroinstala ci po celé tři roky provozujete bez výchozí revize v duchu laické blbosti "světla svítí, televize hraje, je vše v pořádku".

Teď je tedy potřeba okamžitě zavolat odborníka, revizního technika a sám se do elektriky už nikdy nehrabat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 31.08.2015, 10:37 »

Aha, panáčkovi teče do bot.
Na odborníka jste se měl obrátit před samotné rekonstrukci elektroinstala ce.
Určitě elektroinstala ci po celé tři roky provozujete bez výchozí revize v duchu laické blbosti "světla svítí, televize hraje, je vše v pořádku".

Teď je tedy potřeba okamžitě zavolat odborníka, revizního technika a sám se do elektriky už nikdy nehrabat!

Moc bych za to nedal, že i ta výchozí revize bez závad klidně existuje   Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 31.08.2015, 11:20 »

Moc bych za to nedal, že i ta výchozí revize bez závad klidně existuje   Škleb Škleb Škleb


Jooooo, taky bych nestrkal ruku do ohně  Mrknutí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 24 dotazů.