Adam Deštěnský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.08.2015, 14:37 »

Moderátor: Čtěte prosím lépe pravidla. Jedno téma = jeden dotaz!

V domě máme nyní zapojenou domácí vodárnu (schema obr. 1) s 3f motorem o výkonu 1,1kW. Potřebuji na ten samý okruh napojit také 1f bojler o příkonu 2,2kW. Jedná se již o starou elektroinstala ci, která půjde za rok nebo dva vyměnit a tak je nechci zbytečně zatěžovat současným chodem motoru a bojleru.

Napadlo mě řešení uvedené na obr. 2:
Vyměním (velmi historické) relé za nové s pomocným rozpínacím kontaktem min. 10A (pro bojler),  které by zaručilo, že pokud se rozběhne motor (tlak vody v nádrži poklesne a tlakový spínač přivede napětí na cívku relé),  tak odpojí bojler a po natlakování relé opět rozepne, vypne motor a tím zpět zapojí bojler.
Před celou sestavu zapojím 3f jistič pro případ že by vypadla jen jedna fáze.



* vodarna.PNG (33.92 KB, 656x867 - prohlédnuto 2288 krát.)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.08.2015, 20:24 »

Pokud je to možné, tak bych ten bojler napojil před vlastní jistič, který by byl před tím trojfázovým pro vodárnu.
Pro spínání motoru bych raději použil stykač, ne relé. I když je ten motor relativně malý, tak kontakty relátek nejsou pro spínání motorů vhodné.
Třeba použitím mikro stykače od SCHRACKu LAMD0523, který je pro motor 3f 2,2kW, a pomocný kontakt má napsáno předjištění 10A, by měl stačit.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.08.2015, 07:42 »

Moderátor: Čtěte prosím lépe pravidla. Jedno téma = jeden dotaz!
Napadlo mě řešení uvedené na obr. 2:

- Toto schéma ale není kompletní. Vidím tam jenom zapojení fází, ale nejenom fází živ je obvod  podivej Viděl jsem vodárnu, kde byl stykač na (v té době) 380V mezi fázemi.
- A pokud je po cestě zásuvka, tak musí být rozdělení PEN před ní, jinak to může ničit a zabíjet.  podivej
- Další ne moc pěkná věc je, že bojler a vodárna by nešly nezávisle vypnout...  zle
- Navíc o peníze jde až v poslední řadě - na bojler je výhodnější dvoutarif, ten bez blokování pomocí HDO nezískáte.  Mrknutí

Za sebe: Nevrtejte do toho, co funguje a snažte se pro sebe získat maximum výhod. Takže samostatný kabel CYKY-J 3x2,5, ty dva roky klidně přečká klidně v liště LV20x20. A bez opičáren. Pak ho jenom hodíte do omítky ke zbytku.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.08.2015, 10:02 »

Místo vymýšlení zapojení s pomocnými kontakty stykače, bych síly raději věnoval novému přívodu k boileru a důkladné kontrole přívodu k vodárně, zejména pak vodiči PEN. Mimo vizuální kontroly a dotažení šroubů ve svorkách u všech vodičů bych doporučil i proměření vnitřního odporu sítě, ve starých rozvodech bývají navíc svorkovnice a nepředpokládat elné opravy a úpravy, které nemusí být na první pokus nalezeny. 

Pokud je nějaký zásadní problém provést nový, byť provizorní, přívod k boileru a původní rozvod je proveden z Cu 4x2,5qmm nebo Al 4x4qmm, což by odpovídalo jištění 16 A, tak by provizorní a krátkodobý společný provoz boileru a vodárny měl být bez problému (3F motor 1,1 kW má proud ve fázi kolem 3A, vodárna běží v řádu jednotek minut na jedno načerpání a boiler by měl odebírat necelých 10A). Pokud jsou vodiče slabší, tak jsou jištěny silnějšími pojistkami, než je zdrávo a budete částečně ohřívat kabely místo vody v boileru.

Protože se jedná s největší pravděpodobnos tí o starý rozvod TN-C, provedl bych ochranné pospojování a přizemnění.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Adam Deštěnský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.08.2015, 13:34 »

Díky za odpovědi.

PetrM:
Ano schéma není kompletní neboť řeším jen ovládací část. Elektroinstala ce je stále ještě TN-C, takže PEN jde na ukostření motoru a zároveň půjde k zásuvce pro bojler, kde se rozdělí na PE+N. Nikde žádná další zásuvka po cestě není a samotný bojler je vybaven vidlicí do zásuvky, takže jeho samotné vypnutí proběhne prostým vytažením ze zásuvky.

No a dvoutarif je sice hezký, ale až do rekonstrukce elektroinstala ce nerealizovatel ný, protože se současným rozvaděčem by mě ČEZ poslal do ***** :-)


Dvoutarif, nové vedení apod. budu řešit až při rekonstrukci, teď jenom potřebuji teplou vodu na nádobí...


Jinak taková perlička - elektroinstala ce je stará asi 50 let a v žádné zásuvce nebyl připojen ochranný kolík. Když jsem to poprvé viděl, tak jsem málem upadl do kómatu a sdělil původním majitelům, že považuji (vzhledem k samo-domo spotřebičům typu sekačka na trávu, příšerným prodlužovačkám apod...) za zázrak, že to nikoho nezabilo :-)
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.08.2015, 17:09 »

Když už to zlo přivést v život, řešil bych to boilerem s 3f tělesem (u solidních výrobků se dá i vyměnit). Namáhat PEN nespecifikovan ého průřezu a stavu proudem bojleru není zrovna super, zvláště ve spojení s vodou.
Zaznamenáno
Marcel Čelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.08.2015, 12:53 »

Když už to zlo přivést v život, řešil bych to boilerem s 3f tělesem (u solidních výrobků se dá i vyměnit). Namáhat PEN nespecifikovan ého průřezu a stavu proudem bojleru není zrovna super, zvláště ve spojení s vodou.

Boha jeho, třífazový bojler jen jednou, a nikdy více.....
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 22.08.2015, 13:34 »

Boha jeho, třífazový bojler jen jednou, a nikdy více.....
Jsem opačného názoru. Jednofázový již nikdy více. Máme třífázove dva 13 roků a klid!
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.