Kamil Jurnečka
« kdy: 19.08.2015, 13:51 »

Do stávajícího podružného rozvaděče (samostatný pro sklep) jsem zapojil na volnou fázi dva nové okruhy - světla a zásuvky z přístavby (jedna místnost). Po připojení jakéhokoliv spotřebiče (světlo nebo do zásuvky) vypne proudový chránič. Když odpojím jeden nový okruh (ať zásuvkový či světelný) zbývající okruh to dělá  pořád. Předpokládám tedy, že problém je v rozvaděči. Ten ale pro sklep funguje bez problémů. Obsahuje jen hlavní vypínač, proudový chránič, stykač pro bojler a 3 jističe. V čem může být problém?
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 19.08.2015, 15:05 »

Asi v tom, že to provedl někdo bez oprávnění, potřebné k práci na VTZ a bez potřebných znalostí.

Předpkládám, že máte vodič N zapojený jinam, než kam patří.

Pozvaný elektrikář by to měl během 5minut opravené a vy bezpečnější a funkční elektroinstala ci.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.08.2015, 15:36 »

Když vypíná, je to správné, reaguje na to, že něco teče jinak než by mělo, a upozorňuje tak na nějakou chybu.
jestli máte odvahu, pošlete "kvalitní" fotku zapojení
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Jurnečka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.08.2015, 18:00 »

Už jsem to pochopil,  pan Franěk má pravdu.  Fi je 1 fázový a N jsem zapojil za něj,  při použití jiné fáze. Jenže teď potřebuji propojit  N z nových okruhů před toto fi a už jsou tam 2 dráty na jedné vstupní svorce fi.  mohu tam dát wago svorku nebo musí být samostatná modrá sběrnice?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 19.08.2015, 19:00 »

Vy chcete nově zřízenou zásuvku zapojit bez chrániče, před chránič?
A opravdu čekáte, že vám tohle někdo "doporučí, schválí"?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Jurnečka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.08.2015, 19:17 »

A to neochrání fi v hlavním rozvaděči?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.08.2015, 21:14 »

Vy máte chránič v hlavním rozvaděči a za ním další chránič v podružném rozvaděči?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Jurnečka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.08.2015, 21:29 »

Ano, dělala to odborná firma asi před 10 lety.
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.08.2015, 23:11 »

To: Kamil Jurnečka             

1/ Jaký má ten první chránič vybavovací proud?
2/ Jaký má vybavovací proud ten druhý chránič?
3/ Jak je to celé zapojeno?
4/ Málo informací.

Připomíná mi to otázku typu:
Auto má 4 rychlosti, je červené, mohu jet rychlostí 150 km/h?  Škleb
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 20.08.2015, 17:54 »

Pokud je chránič v hlavním rozvaděči s rozdílovým proudem 30mA, je další chránič v podružném rozvaděči tak trochu zbytečný.
Pokud je ale chránič v hlavním rozvaděči pro rozdílový proud 100 nebo 300mA, pak pro ochranu zásuvkového vývodu nevyhovuje požadavku ČSN 33 2130, ed.2 a ČSN 33 2000-4-41, ed.2
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 22 dotazů.