| | |-+  Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?  (Přečteno 15914 krát)
Jancik
« kdy: 13.08.2015, 23:29 »

Ako spravne uzemnit nastenny komin?
Na hrebeni bude vo zvdialenosti ako "s".

Na spodku sa musi doviest k HOP CY10, alebo vytiahnut priamo zemnic zo zakladoveho pasu?





* tarnawa.jpg (52.47 KB, 440x401 - prohlédnuto 4426 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.08.2015, 08:59 »

S tím uvedením spodní části komína na stejný potenciál uvažujete správně, má to ovšem jednu podmínku, samotný komín musí být ochráněn oddáleným jímačem. Pochybuji, že by byl komín z tak silného materiálu, aby mohl plnit funkci náhodného jímače on sám.
A já ať koukám, jak koukám, tak žádný vnější LPS nevidím  Šok
Až tam bude, potom je čas se zaobírat nějakou dostatečnou "s",  jak píšete.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2015, 09:46 »

Nemyslím si, že by CY10 zvládl bleskový proud. Plech komína bývá maximálně 1 mm, to také nestačí pro přenos bleskoproudu, při úderu z boku dojde k jeho propálení.

Chcete-li ochranu před bleskem, musíte ji řešit komplexně pro celý dům a ne jenom pro komín.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.08.2015, 13:11 »

Nemyslím si, že by CY10 zvládl bleskový proud. Plech komína bývá maximálně 1 mm, to také nestačí pro přenos bleskoproudu, při úderu z boku dojde k jeho propálení.

Chcete-li ochranu před bleskem, musíte ji řešit komplexně pro celý dům a ne jenom pro komín.

Úder z boku by neměl, zdůrazňuji neměl nastat, pokud bude komín v ochranném úhlu jímače.
Potom se s přímým úderem nepočítá a spodní část se připojuje řekněme na HOP ,  to tazatel pochopil dobře.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2015, 13:19 »

V tomto okamžiku je jímačem pouze tento komín. Svedením bleskového proudu desítkou mědí na MET by si nejspíš vykoledovali zajímavé pyroefekty. Zničení komína je už jenom vedlejší důsledek.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 14.08.2015, 13:50 »

Celou dobu předpokládám, že tazatel nehodlá jen u toho komínu skončit, už jen kvůli tomu, že se zmiňuje o jakési dostatečné "s".
Chápal jsem dotaz tak, co vlastně se spodní části komínu samozřejmě po instalaci vnějšího LPS.
Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 14.08.2015, 15:05 »

Osobně bych se vyvaroval jakémukoli "nadzemnímu" propojení s HOP. Pokud je to možné, tak přímo do země a připojit k obvodovému zemniči. Samosebou, pokud je ta možnost. Pokud by se komín připojil přímo na HOP, souhlasím s kolegou Svejkovským, mohlo by dojít v domě k hezkým "světelným" efektům.
Předpokládám že kompletní ochrana před bleskem je nebo bude samozřejmostí. ....
Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 14.08.2015, 17:17 »

Hlavně bych ten komín honem rychle sundal. Včera bylo pozdě. Po vedrech přijdou bouřky.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Jancik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.08.2015, 22:32 »

Ano bude to riesene komplexne, komin bude v uhle jimaca a vo vzdialenosti 0,7m (s=46cm).


Takze by priamy uder nemal nastat, spodok je spravne priviest na HOP alebo napojit na zemnic?

nedaleko je zvod k zmenicu, slo by sa na neho napojit v zemi a pridat jednu tyc, medzi komin a medzi zvod.

Dakujem
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.08.2015, 23:04 »

Myslím, že ano. Vršek komínu v ochranném prostoru jímače, svod z toho jímače v dostatečné vzdálenosti. A dolní konec komínu uzemnit na stejné uzemnění jako je je hromosvod.
Ještě drobnost. Pokud je komín jen ponasazovaný do sebe -> tedy bez kloudného spoje, tak bych jednotlívé díly nějak spojil. Zeptat se dodavatele jestli je možné jednotlivé díly třeba na 3-4 místech snýtovat, případně pomocí objímek a kousku drátu, zajistit dostatečně vodivý spoj.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 16.08.2015, 23:21 »

Jakou "s" bude mít okap?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Jancik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.08.2015, 10:03 »

Od okapu bude ďaleko, bude ma čelnej stene domu nie z boku kde sa strecha zvažuje a sú okapu.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 17.08.2015, 10:34 »

Od okapu bude ďaleko, ...
Tak to bych se bál tvrdit bez znalosti dalších podrobností z "místa činu"...
A právě přeskok mezi okapem a komínem bych vzhledem k výskytu dřevěné konstrukce střechy považoval za velké riziko požáru!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 17.08.2015, 12:05 »

Okap bude daleko. A oplechování střechy?
Je třeba pohlídat jakoukoli vodivou cestu jak po povrchu, tak po skrytých konstrukcích pod pláštěm budovy.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 17.08.2015, 12:41 »

Přesně tam jsem směřoval. Od okapu bude daleko... Ale mě se třeba až tak daleko nezdá.. Proto se ptám. Ale píšete že bude na čelní straně domu.... To ten obrázek máme brát jen jako ilustrační, aby jsme věděli o čem mluvíte?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Jancik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.08.2015, 14:39 »

Pardon obrázok je ilustračný s katalógu komínu.
Dom je pred výstavbou. Projekty sú len pre SP. Prechádzam si s majiteľom podrobnosti k nacenenie prác.

Ďakujem
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 22) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
 Může být elektrika v komíně?
 Komín v cestě elektroinstalace
 Uzemnění ocelových komínů
 8) Jaké soustavy k ochraně před úderem blesku se zpravidla používá na komínech, věžích a stanové střeše?
 38) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 39) Pokud je u továrních komínů nebezpečí koroze (kouřovými plyny apod.), na jaké délce se doporučuje chránit svody vhodným nátěrem pod vrcholem komínu?
 Jak na vedení podél komína?
 Kovová trubka místo komínu pro krb ?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Jak správně řešit ochranu kovových vložek komínů před úderem blesku?
 Je možné zapojenie termostatu v krbe s teplovodnou vložkou cez 12V relé?
 Jaká ČSN nebo vyhláška, nařízení vlády, zákon se zabývají osvětlením komínů?
 je nutné propojení bleskosvodu a komínové vložky?
 Která norma řeší vedení instalace po komínovém tělese?
 Jak posuzovat ochranu komínů před bleskem?
 Musí být nerezový komínový systém vybaven svorkou pro připojení ne EPS?
 Jaké udělat uzemnění komína s nerezovou vložkou?
 Jak se připojuje Al vložka komína....
 Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
 Měl bych uzemnit výztuž komína také?
 Je v pořádku, že u novostavby chybí uzemnění kovové vložky komínu?
 Je napájení digestoře skrz její odtahový komín v pořádku?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?
 Co říká legislativa na jímací soustavu a vrtání do komínového tělesa?