| | |-+  Jak vypočítat vrcholový tah v kN pro betonový sloup?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vypočítat vrcholový tah v kN pro betonový sloup?  (Přečteno 5873 krát)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 14.07.2015, 15:34 »


Nedokážete někdo poradit jak vypočítat vrcholový tah v kN pro betonový sloup s vedením AES?
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.07.2015, 20:04 »

Montážní tabulky od ENSTO, pokud nejsou někde na netu, mám je v počítači v práci.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2015, 20:08 »

Už jsem je tu také našel  Mrknutí Jen ještě, zda se jim dá věřit.

* AES Izolovane_vedeni_NN_-_podklady_2007.pdf (580.1 KB - staženo 6193 krát.)
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.07.2015, 10:24 »

Vím minimálně o dvou projektantech, kteří z nich vychází a ověřují to ještě v SW.
Ale u AESu je to tak nějak obecně, že 4x16-35mm2 300 (450),  4x35-70mm2 600, 4x70-120mm2 1000. Limit je stejně daný našponováním kabelu na povolený tah.
Zajímavé je, že při stržení (lesáci, jezedáci) stejně většinou povolil dřív sloup než AES, takže lze předpokládat při přešponování v létě problém v zimě.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.07.2015, 11:05 »

Každopádně d.kuji  Mrknutí Teď mi vychází 300, vzhledem k tomu, že tam je ještě varianta kabelu 4x50 to stejně asi skončí na 500.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz