Autor Téma: Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?  (Přečteno 17497 krát)
M_V
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.06.2015, 01:02 »


Pokud budu mit 8 hodinovy tarif na bojler ("nízký tarif"),  muzu mit pripojenou veskerou elektroinstala ci v dome na tento levny tarif - pak by se 8 hodin denne uctovala mensi cena za vsechny spotrebice v dome.
Pripadne mohu mit alepson par zasuvek na HDO? Jde mi napr. o zasuvku na mrazak, 8 hodin by mu bohate stacilo.

Je to mozne/legalni, nebo je mozne mit na HDO pouze bojler?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.06.2015, 09:54 »

Stykač boileru slouží při ovládání HDO k blokování v době VT.Těch osm hodin vám jde na NT celý dům.Při VT jde také celý dům, pouze boiler je HDO pomocí stykače vypnut, takže těch zbývajících 16hodin je vypnut a odebírá se z něj voda ohřátá po dobu NT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2015, 10:01 »

Pokud budu mit 8 hodinovy tarif na bojler ("nízký tarif"),  muzu mit pripojenou veskerou elektroinstala ci v dome na tento levny tarif - pak by se 8 hodin denne uctovala mensi cena za vsechny spotrebice v dome.

Ano, přesně tak to funguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.03.2017, 09:23 »

Dovolim si otazku na zkusene:

1) v rozvadeci jsem nenasel HDO jednotku, muze mit i cez hdo primo v hodinach zahranicni vyroby?

2) do bytu pak vede ke stykaci modry a cerny kabel, pricemz v dobe VT je na obou koncich PEN (resp. proti fazi je tam 230V - z toho soudim na PEN) a v dobe NT je na cernem vodici faze... V kazdem pripaďe v NT stavu pribude na stykaci faze - je to OK?

Diky za kazdou ideu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.03.2017, 10:10 »


1) v rozvadeci jsem nenasel HDO jednotku, muze mit i cez hdo primo v hodinach zahranicni vyroby?


Pokud vím, vyskytují se u nás pouze elektroměry zahraniční výroby. České výrobce žádné neznám.

Fotka nebo alespoň opsat typ toho elektroměru by nešlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.03.2017, 11:15 »

Ano, přesně tak to funguje.
Je to mnoho let jakýsi standard, ale už jsem se setkal s vyjímkou, ve starším domě, 2 elektroměry, jeden třífázový a druhý jednofázový, za "blokováním",  který měřil jen bojler
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.03.2017, 12:19 »

Dovolim si otazku na zkusene:

1) v rozvadeci jsem nenasel HDO jednotku...

Jestli bydlíte v  bytovém domě, může být přijímač HDO i třeba někde ve vedlejším
vchodu a k vám z něho přichází kabelem pouze ovládací napětí pro stykač bojleru a přepnutí tarifu  elektroměru.
A kabel by měl být v zaplombované části vašeho rozvaděče.

... a jestli vám na stykači "přibude fáze",  stykač sepne a nehoří, tak to bude určitě OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.03.2017, 15:17 »

Pokud vím, vyskytují se u nás pouze elektroměry zahraniční výroby. České výrobce žádné neznám.

Fotka nebo alespoň opsat typ toho elektroměru by nešlo?

A co ZPA Trutnov?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.03.2017, 20:20 »

No jasne, zpa je asi nejrozsirenejs i nebo ne?

Jestli bydlíte v  bytovém domě, může být přijímač HDO i třeba někde ve vedlejším
vchodu a k vám z něho přichází kabelem pouze ovládací napětí pro stykač bojleru a přepnutí tarifu  elektroměru.
A kabel by měl být v zaplombované části vašeho rozvaděče.

... a jestli vám na stykači "přibude fáze",  stykač sepne a nehoří, tak to bude určitě OK.

Uz jsem se tam nedoslak abych zjistoval typ, ale podstata otazky spocivala v tom, jak se standardne ovlada stykac z hdo? Myslel jsem ze sepnutim nuly a vy pisete ze prichazi ovladaci napeti? To napeti je mereno tim elmerem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 12.03.2017, 20:27 »

A co ZPA Trutnov?
Omlouvám se ZPA, ale moc vidět nejsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.03.2017, 20:56 »

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11133.msg77200.html#msg77200

Tak jak to je? Odkud jde ta faze na stykac?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 12.03.2017, 21:23 »


Fáze jde na cívku stykače z jističe v podružném rozvaděči, a „N“ spíná HDO. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.03.2017, 06:14 »

Jo to co pisete, takove zapojeni je mi znamo.

ALE tohle bude asi jine:

Stykac je v bytovem rozvadeci. Ke stykaci vede odnekud ve 2lince cerny/modry :-) Na stykaci je:
- Pri vt na obou svorkch civky N. Zmereno pres SN3. Tzn. obe Svorky civky proti fazi v byte = 230V.
- Pri nt se na svorce (cerny drat) objevi faze a pritahne stykac... (Faze zustava i kdyz vypnu vsechny jistice v byte a v privodu jisticu se nezda, ze by byla pripojena bez jisteni)...

Ocekaval jsem, ze to bude obracene. Tedy ze N se objevi az pri nt - sepnuto prijimacem HDO (jak uvadite).

Nazory?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 13.03.2017, 06:34 »

Jo to co pisete to zapojeni znam.

ale tohle je asi jine:

Stykac je v bytovem rozvadeci. Na stykaci je:
- Pri vt na obou svorkch civky N. Zmereno pres SN3. Tzn. obe Svorky civky proti fazi v byte = 230V.
- Pri nt se na svorce (cerny drat) objevi faze a pritahne stykac...

Dříve se  ke spínání stykačů pro akumulační kamna a bojlery používala fáze a ne všude je to již předěláno. Občas to potkám třeba v "jezedáckejch" bytovkách, starých rodinných domech a podobně.

A za druhé nevíme do jako míry tazatel ví co měří. Klidně se mu tam může "zjevovat" potenciál pracovního vodiče N a fáze bude stále. Jen na vadasce se vám ukáže 230V pouze po sepnutí vodiče N a tazatel nabývá mylného dojmu, že se zde zjevuje fáze. Nebylo by to poprvé co jsem se s tím u laiků ale i některých méně znalých elektrikářů setkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.03.2017, 06:41 »

Dříve se  ke spínání stykačů pro akumulační kamna a bojlery používala fáze a ne všude je to již předěláno. Občas to potkám třeba v "jezedáckejch" bytovkách, starých rodinných domech a podobně.

To bude ono, tak popiste, jak to muze byti po staru zpojene a jak se z hdo (neznameho umisteni) posila do bytu N + spinana faze, a kde pravdepodobne ma a kolik (6A??) jistic?

Na 100% do bytoveho rozvadece uz vede dvojlinka se spinanou fazi.

To je tam nekde u hlavniho jistice jeste jeden stykac, ktery je napajen z mych hodin a ten spina mou fazi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.03.2017, 08:19 »

To je tam nekde u hlavniho jistice jeste jeden stykac, ktery je napajen z mych hodin a ten spina mou fazi?
Muze byt...bez zkoumani na miste vam to na 100% nikdo ale nepotvrdi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.03.2017, 10:50 »

V bytových domech to bývá uděláno tak, že přijímač HDO je někde v zaplombovaném rozvaděči a spíná pomocný stykač.
Ten sepne fázi do stykačů pro bojlery v bytech.
Spínaná fáze na tento "pomocný" stykač se přivádí přes jistič malé hodnoty
(kvůli snížení možnosti černého odběru) z obvodu společných prostor,
měřeného společným elektroměrem.
Ten také měří spotřebu všech stykačů v bytech.

Spotřeba toho pomocného stykače u HDO se neměří.

Zároveň se ke všem bytovým elektroměrům rozvádí nula pro přepnutí tarifu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 13.03.2017, 12:46 »

V dobách dávno minulých, kdy byl pouze jeden tarif, a to na boiler a
Aku, byl třebas v činžovním domě jeden přijímač HDO na 6 odběrných míst. Přijímač HDO spínal přes pomocné relé fázový vodič, který byl rozveden k podružným rozváděčům těch 6 ti odběrných míst. Jistič pro toto ovládání byl v elektroměrovém rozvaděči, kde byl elektroměr pro měření společné spotřeby domu, (chodby, sklepy, schodiště, půda, nebo i výtah).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.