Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je toto zapojenie a osadenie rozvadaca v poriadku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je toto zapojenie a osadenie rozvadaca v poriadku?  (Přečteno 17508 krát)
kovac peter
« kdy: 27.06.2015, 20:43 »

Poprosim nazor odbornika na osadenie a zapojenie rozvadzaca "profi firmou " po rekonstrukcii 3 izboveho bytu s garazou.


* 10169244_602587186508019_741717190484138336_n.jpg (124.86 KB, 720x960 - prohlédnuto 1397 krát.)

* 10628086_602587153174689_5464880986216889571_n.jpg (78.27 KB, 720x960 - prohlédnuto 2910 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2015, 21:02 »

Poprosim nazor odbornika na osadenie a zapojenie rozvadzaca "profi firmou " po rekonstrukcii 3 izboveho bytu s garazou.

Zkusím to otázkou.
Mělo by být z nějakého důvodu špatně?

Nebo si myslíte, že odborník pozná jak ty vodiče jsou ve skutečnosti zapojeny a napíše, že nemá připomínek?

A nakonec by mne zajímalo, co očekáváte odtud? Snad to viděl revizní technik na místě, ne?


Tedy firma to nedělala! Žádná firma nenapíše štítek "sporák 380".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.06.2015, 22:00 »

Těžko posuzovat správnost zapojení z obrázku(ů). Na první pohled se mě zdají "tenké" ty vodiče od hl. vypínače na chrániče.
No a nelíbí se mě značka osazených jističů, ale to je dle libosti každého soudruha...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kovac Peter
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.06.2015, 22:18 »

Zial bohu robila to firma (zivnostnik). Dokonca toto "s hrdostou" pouziva ako referenciu. Udajne to preslo aj reviziou. Skor ma zaujimaju tie prepatovky, nakolko sa jednalo rekonstrukciu  a komplexna ochrana tam asi nie je mozna. Dalej 25 istic ako hlavny vypinac (dalsi je pred elektromerom),  2 svetelne obvody na trojizbovy byt. Zapojit chranic garaze do jednoho obvodu s vnutornou instalaciu bytu mi pride ako by som to slusne povedal uletene. Ked odhliadnem od chybajucej zaslepky prveho radu cele mi to pride ako praca ucna . . .  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2015, 22:23 »

Dokonca toto "s hrdostou" pouziva ako referenciu.
Když pominu těch 380, tak provedení tedy nic moc. Asi to bylo moc rychle a levně. Nebo po několika pivech. Patrně ten dodavatel zřejmě neví jak vypadá referenční kousek!

Ale osazení a zapojení je primární!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.06.2015, 23:01 »

Podla mojho skromneho usudku prepatovku a hl vyp by som dal dole ak je to mozne pretoze ta prepatovka je zle umiestnena. Hl istic B25 pouzit v rd aj er blbost neni selektivita! mal tam dat hl. vyp. Zle rozdelene obvody chladnicku a sporak by som nedaval cez chranic! a ked uz tak chladnicka a mikro mohla byt spolu na jednom istici b16.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.06.2015, 23:17 »

Podla mojho skromneho usudku prepatovku a hl vyp by som dal dole ak je to mozne pretoze ta prepatovka je zle umiestnena...

Proč by měla být dole, když přívod je očividně shora..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.06.2015, 23:45 »

to je sice pekne pokial boli dost dlhe droty dal by som to dole a ta prepatovka preto lebo vodice maju byt co najkratsie a takto ked je hore prudova smycka ide cez cely rozvadzac  a elektromagneti cke pole emi postihuje vsetky pristroje a vodice
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.06.2015, 00:00 »

Poprosim nazor odbornika na osadenie a zapojenie rozvadzaca "profi firmou " po rekonstrukcii 3 izboveho bytu s garazou.

Připadá mi to jako domácí sbastlenost vygůglená na webu a teď zde čekáte revizi?
Uveďte kontakt na autora, resp. dodavatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.06.2015, 02:37 »

Pokud budu posuzovat jenom opticky (nevím průřezy (některý se zdají být slabší),  zapojení, ...),  tak to zas tak špatně nevypadá. Vyděl jsem horší... Vývody i přístroje jsou popsaný, nějakej extrémní maglajs v drátech taky není, možná pod svodičema by to šlo vylepšit... Do očí mi akorát bije těch 380V a chybějící krytka.

Je s rozvaděčem problém? Proč jste si nestěžoval přímo firmě? Je vůbec na co si stěžovat?
Schválně, jestli má místní osazenstvo nějakou fotku vlastního výtvoru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.06.2015, 06:16 »

"Reference" je tu : http://www.elektroinstalacienitra.sk/ .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 28.06.2015, 07:20 »

Znacka rozovdnice vo mne velku doveru nevyvolava, niekto asi stratil originalne sroby   na prichytenie krytu, znacka isticov je tiez "proti srsti".. a napis 380V, chybajuce bocne kryty hrebenov a zaslepka hornej rady... no skratka  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.06.2015, 07:52 »

Když budu předpokládat souvislost s ostatníma fotkama - rozvaděč uvnitř, garáž mimo byt, souběh přívodního kabelu se zbytkem instalace a SPD 1+2 v toto rozvaděči, tak podle závažnosti:
1) SPD není na hranici LPZ0-LPZ1  zle Jenom iluze ochrany...
2) Pokud je garáž mimo byt, zaslouží si ne jeden vlastní jistič, ale komplexní řešení vlastního jističe, chrániče a SPD.
3) Řemeslně nic moc...

Ta firma ani neumí udělat do omítky rovný šlic a vedení by určitě přežilo uložení do větší hloubky. Instalační zóny jim taky nic neříkají, prostě LM - levní matlové. Nebo platí, že ožralý zedník je etalonem kvality...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #13 kdy: 28.06.2015, 07:55 »

... tak to zas tak špatně nevypadá. ....

Stránky www jsou naopak pěkně!

Ale jako vzorový kousek vydrátovaného rozvaděče bych dal tedy fakt lepší. Naše rozvaděče byly krásné do první úpravy. Ovšem u nás ve studiu při neustálých inovacích je situace jiná, že? :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 28.06.2015, 08:37 »

Podla mojho skromneho usudku prepatovku a hl vyp by som dal dole ak je to mozne pretoze ta prepatovka je zle umiestnena. Hl istic B25 pouzit v rd aj er blbost neni selektivita! mal tam dat hl. vyp. Zle rozdelene obvody chladnicku a sporak by som nedaval cez chranic! a ked uz tak chladnicka a mikro mohla byt spolu na jednom istici b16.

Přepěťovka nepatří dolů, ta patří na hranici zón ochrany  podivej Pokud někdo natáhne SPD1 do rozvaděče uprostřed bytu a vede přívod v souběhu s vnitřní instalací, degraduje ji na hromničku a těch pár centimetrů to nespací.

Proti 25A jističi místo hl. vypínače bytových rozvaděčů bych nic obecnýho nenamítal. Nemá cenu řešit selektivitu 25A před elektroměrem a 25A v rozvaděči, protože
- Je odolnější než vypínač
- Je často levnější, než spínač s odpovídajícími prarmetry
- Když už vyletí jistič před elektroměrem, vyletí i jistič na příslušným okruhu.  A když už nahazuju okruh, je to jenom jedna páčka navíc ve stejné bedně. Kolik je tam probůémů? Ztráta 5s života uživatele?
- Pokud je víc rozvaděčů (např. samostatně obytná část a samostatně kotelna s elektrokotlem) a hl. jistič třeba 32A, tak bez 25A jističe na napájení rozvaděče pro obytnou část nejde použít  chránič 25/0.03 ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 28.06.2015, 11:03 »

No když vidím po rozkliknutí galerie dolů "Aktivní a pasivní hromosvody",  tak není dál o čem .... zvlášť po zhlédnutí uložení svodu v té trubce...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.06.2015, 11:12 »

Ta neuchycená (asi) 120 v RISce taky krása, ale má to hezky oholený, i když moc nízko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 28.06.2015, 11:19 »

Uvedený rozvaděč bych neviděl tak dramaticky. Má své mouchy, ne že ne, ale už jsem viděl daleko větší prasárny.
Např. zde je prezentace jednoho zoufalce od nás z Podbořan.

http://elektro-rozvody.webnode.cz/album/fotogalerie-fotogalerie/#a27112010115-jpg

Některé fotky stojí opravdu za to. Ani mu nedochází, že je to špatně, což je o to větší tragédie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 21 dotazů.