Autor Téma: Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?  (Přečteno 15217 krát)
Jiří Kutáč
*
Offline Offline




« kdy: 26.05.2015, 10:02 »

DEHN: Izolovaný hromosvod – nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem
    V posledních letech dochází stále častěji k extrémním účinkům bleskových proudů a to až do hodnoty 350kA. Varianta izolovaného hromosvodu je pak často jedinou cestou pro bezpečné řešení ochrany před bleskem. Instalací vodičů řady HVI je zabráněno přímému přeskoku bleskového proudu z hromosvodu na vnitřní instalace. Pro správný návrh izolovaného hromosvodu je potom klíčové správně stanovit dostatečnou vzdálenost a dodržovat montážní návody dané výrobní varianty.
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
   
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.05.2015, 10:06 »

Že by tam hrála roli ta vysokonapěťová izolace?  Mrknutí
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.05.2015, 13:55 »

Citace
V posledních letech dochází stále častěji k extrémním účinkům bleskových proudů a to až do hodnoty 350kA.

Mohu-li se zeptat, tato úvodní věta článku má v něčem oporu?
Blesky jsou v naší končině silnější než byly? Nebo to autor myslel nějak jinak.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.05.2015, 14:24 »

Mohu-li se zeptat, tato úvodní věta článku má v něčem oporu?
Blesky jsou v naší končině silnější než byly? Nebo to autor myslel nějak jinak.

Myslím, že stačí pozorněji koukat kolem sebe. Podnebí se neustále mění, řekl bych k horšímu, a když slyším od podstatně starších ročníků "to byla mela, to opravdu nepamatuji" říkám si, že na tom něco bude. A je pravdou, že když přijde po několika parných letních dnech černá obloha, tak to stojí opravdu za to.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.05.2015, 14:58 »

Ono to možná bude tak trochu i tím, že když pánové Franklin, Diviš nebo Lomonosov dělali pokusy se svedením energie blesku do země, nemělo jim to ze svodu prakticky kam přeskočit, stavby zpravidla nebyly plné větších vodivých částí.
Jestli jsou dnes blesky silnější nebo jich je víc, to posoudit nedokážu, ale že je podstatně víc toho, co poškodit mohou a na čem mohou udělat hodně velké škody, to vidíme na každém kroku.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
RT
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.05.2015, 16:29 »

Vážený DEHN aj so všetkými synmi, švagrami a  bratrancami.. Načo na konci každého Vášho reklamného článku ponúkate možnosť bezplatného objednania katalógu ?

Niekoľkokrát som poctivo vyplnil všetky údaje a zažiadal o katalóg, nikdy som nedostal nič.

Česť Vašej skvelej marketingovej práci.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.05.2015, 16:36 »

NO vidíte, a já se jen tak mezi řečí zmínil, že jej ještě nemám.... a za 4 dny byl doma. Z Německa!
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 26.05.2015, 18:28 »

...
Niekoľkokrát som poctivo vyplnil všetky údaje a zažiadal o katalóg, nikdy som nedostal nič.
...
Ono je možné, že na vašich hranicích to odebírá z pošty "moderátor placený ESE lobby"  Smích
Já mám katalogů a Bulletinů několik a vždy stačilo naznačit zájem...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 26.05.2015, 18:38 »

NO vidíte, a já se jen tak mezi řečí zmínil, že jej ještě nemám.... a za 4 dny byl doma. Z Německa!


Já mám katalogů a Bulletinů několik a vždy stačilo naznačit zájem...

Mám stejnou zkušenost. Mimochodem. Na Spojce byly taky katalogy k dispozici a to v hojném množství. Někteří kolegové mají jeden v práci a druhý doma u PC.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.05.2015, 07:17 »

Mám pod stolem připravenu haldu katalogů k rozvozu po obchodech.
Věřím, že by DEHN na základě žádosti kohokoli zasypal katalogy, a proto jsem přesvědčen o tom, že není chyba u DEHNa, ale na straně bratra ET.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 27.05.2015, 08:21 »

Je škoda, že se tak zajímavé téma, jako jsou vodiče HVI, změnilo na "válku katalogů"  Nerozhodný a dohady o počtu a síle úderů blesku.


Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 27.05.2015, 08:24 »

Je škoda, že se tak zajímavé téma, jako jsou vodiče HVI, změnilo na "válku katalogů"  Nerozhodný a dohady o počtu a síle úderů blesku.




Vodič HVI je zajímavá a novější věc.
Asi se vyvinula z izolaných vodičů vysokého napětí (je jeho mladší bratr?) Škleb
Má podobný řez.
Nezná někdo jak vznikl?
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.05.2015, 09:04 »

Vodič HVI je zajímavá a novější věc.
Asi se vyvinula z izolaných vodičů vysokého napětí (je jeho mladší bratr?) Škleb
Ano, ale s , ,napasováním,,  na krátký impuls blesku. Oblast koncovky je také to, co je u vn kabelů.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 27.05.2015, 20:20 »

Všimněte si, jak se mění oblast koncovky, zároveň s předpokládanou velikostí bleskového proudu.

Pak pojmů  - klouzavý výboj po povrchu pláště a podobně.

Bohužel mnoho kolegů, kteří se za hromosvodáře považují, nebo prohlašují, dodnes trápí i základní pojmy, jako třeba dostatečná vzdálenost, vyrovnání potenciálů, nebo oddálený jímač.

Úsměvné jsou „projekty“,  evidentně vzniklé před lety, jen s novými normami v technické zprávě, nebo pravidelné (mimořádné) revize, po rekonstrukci objektu, především střech a zateplení fasád.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #14 kdy: 27.05.2015, 20:24 »

Niekoľkokrát som poctivo vyplnil všetky údaje a zažiadal o katalóg, nikdy som nedostal nič.
Prověřte poštu a pošťačku! Šok
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 29.05.2015, 07:48 »

Prověřte poštu a pošťačku! Šok

A jak?  ??  Nerozhodný


Možná by stálo za to, uvést pár typických příkladů, využití vodiče/koaxiálu HVI. V článku je to využití popsané pouze v několika bodech. Co přiložit nějakou fotku a krátký popis pro ty, co pořád neví o čem ten článek je. Bohužel žádnou takovou sám nemám ve svém archivu.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #16 kdy: 29.05.2015, 10:47 »

A jak?  ?  Nerozhodný
Dotazem u odesilatele, zda byl katalog odeslán, pak další.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 29.05.2015, 11:28 »

... Co přiložit nějakou fotku a krátký popis ...
To přináší jisté riziko, že na fotce odborníci najdou nějakou chybu v aplikaci HVI vodiče...  Mrknutí



* IMG_3354.jpg (81.87 KB, 461x615 - prohlédnuto 491 krát.)

* IMG_3356.jpg (92.14 KB, 615x461 - prohlédnuto 583 krát.)

* IMG_3361.jpg (146.98 KB, 768x1024 - prohlédnuto 558 krát.)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Lze stávající HVI vodič prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?