Mohu použít pro napájení venkovních žaluzií kabel CYKY 5x1,5, který povede od čtyř žaluziových
spínačů + od jednoho centrálního do rozvaděče?
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 24.05.2015, 20:31 »

Tento kabel použít můžete. Také ho k tomu používám.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.05.2015, 20:33 »

Zřejmě ano. Co předepisuje výrobce?

Edit: Honza byl rychlejší. Viděl jsem jen jednu výjimku, kdy se tahal silový kabel 3x1,5 a druhý ovládací kabel 24V.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.05.2015, 20:37 »

Záleží jak to chcete ovládat. Ale to předpokládám máte vymyšlený...

Takže ANO CYKY 5x1,5 pro napájení a ovládání žaluzií jde použít. V příloze jsou dva příklady zapojení z návodu od jednoho výrobce.

Podotýkám, že u jiného výrobce to může být jinak.


* zaluzie.jpg (270.62 KB, 805x981 - prohlédnuto 3140 krát.)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
miltoc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.05.2015, 20:46 »

Jde mi spíš  o slova v návodu že vedení k motoru a ovládací vodiče
neukládejte do jednoho kabelu-pokud možno je veďte odděleně
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.05.2015, 20:50 »

Tak proč se vlastně ptáte, když to v návodu máte napsané?  podivej
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
miltoc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.05.2015, 20:56 »

Zajímalo by mě k čemu by došlo nebo jaké hrozí nebezpečí
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.05.2015, 20:58 »

Od toho že to nebude fungovat až po úraz... ale těžko říct, když nevíme o čem se vlastně mluví....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 24.05.2015, 21:06 »

Pokud budete mít i centrální ovládání, tak u některých výrobců platí: Co žaluzie, to jeden kabel 5x1,5
Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
miltoc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.05.2015, 21:15 »

Ano s tím počítám ale co udělá ten souběh

* Jalousiecontrol_II.pdf (331.29 KB - staženo 772 krát.)
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.05.2015, 21:25 »

Prolítl jsem to jen tak z rychlíku..Kter ou část návodu máte teď na mysli?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
miltoc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.05.2015, 21:30 »

7.3. Místo poružného ovladani
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.05.2015, 21:39 »

To tam taky ale píšou.. Noc méně mě to připadá jen jako lehce zkorigovaný strojový překlad.
V tomto případě to bude mít nejspíše důvod jen ve spolehlivosti ovládání.

Citace
Aby se zabránilo poruchám při spínání žaluziových motorů, nelze
klást vodiče od motoru a přípojné vodiče od podružného ovládání
do bezprostřední vzájemné blízkosti (jejich vzájemná vzdálenost
by měla být alespoň 5 cm).
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.