Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« kdy: 21.05.2015, 08:02 »

KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení (2015)
    Navrhnout obvody pro rodinný dům obvyklého formátu je otázkou praxe a žádného složitého počítání. Ovšem při nestandardních situacích potřebujeme již dobré technické znalosti mnoha souvislostí a kalkulačka je tím minimem, které k výsledku potřebujeme. Přestože všichni čerpáme ze stejných základů, každý elektrotechnik se na oblast dimenzování a jištění dívá s ohledem na dosaženou praxi. Čtvrté, aktualizované vydání této publikace jsem nyní potřeboval nastudovat sám. A co využíváte k určení správných hodnot vy?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
   
Zaznamenáno

.
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma? Zvolte si zde!
 ....

- Proud a napětí objevíte vzápětí!  Elektrika.cz -
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.05.2015, 08:31 »

Pro mě ANO, vzhledem k tomu, že se tím živím  Úsměv
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #2 kdy: 21.05.2015, 08:37 »

Taková "chytrá knížka" by asi neměla chybět v knihovně žádného elektrikáře, (už jsem si ji koupil),
ale myslím, že u běžných domovních rozvodů vycházíme z praxe a projektu. Při revizích delších přípojek používám Sichr.
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.05.2015, 08:43 »

Taková "chytrá knížka" by asi neměla chybět v knihovně žádného elektrikáře, (už jsem si ji koupil),
ale myslím, že u běžných domovních rozvodů vycházíme z praxe a projektu. Při revizích delších přípojek používám Sichr.

Nedovedu si představit, co by vše tato kniha musela obsahovat, vzhledem k tomu, kolik proměnných v každém jediném a jedinečném návrhu hraje mnohdy podstatnou roli.
Ale zcela jistě to bude prospěšné alespoň v tom, že by se mnozí dobrodruzi mohli zarazit a už konečně pochopit, že kabel kde je v katalogu výrobce napsáno proudové zatížení cca 100A  (příkladem) nejistíme 100A pojistkami  Škleb
Zaznamenáno
Milan Illek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.05.2015, 13:36 »

A co třeba ekonomické hledisko, při navrhování průřezu pro větší proudy. Je tam také?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2015, 14:28 »

A co třeba ekonomické hledisko, při navrhování průřezu pro větší proudy. Je tam také?
Nemám tu knihu nyní u sebe. A posledních čtrnáct dnů jsem strávil právě v analýzách mnoha zdrojů pravě o této problematice, tak již nevím zda to bylo i v ní. Milane, máš pravdu, že toto hledisko je často opomíjené.

Pokud si vzpomenu na dobu "nedávnou minulou", tak hledisko ekonomiky průřezů byla vždy ve jménu socialismu předimenzovaná . Dnes bych čekal opačný efekt ale to nemohu již tvrdit ...
Zaznamenáno

.
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma? Zvolte si zde!
 ....

- Proud a napětí objevíte vzápětí!  Elektrika.cz -
Milan Illek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.05.2015, 15:21 »

I správně nadimenzované kabely (4x AYKY 240) mohou v provozu "hořet".
Důvod: Špatně nalisovaná kabelová oka. Zjištěno termokamerou, teplota kabelů 40°, teplota ok a konce kabelu 90°. tavila se izolace.
U ekonomického návrhu kabelů (proudy cca 1000 A) pak existuje objektivní rozpor mezi dodavatelem a investorem, resp. provozovatelem . Více paralelních kabelů sníží ztráty, ale zvýší cenu dodavateli. Úspora se ale projeví až při provozu, a sice provozovateli.
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.05.2015, 17:19 »

I správně nadimenzované kabely (4x AYKY 240) mohou v provozu "hořet".
Důvod: Špatně nalisovaná kabelová oka. Zjištěno termokamerou, teplota kabelů 40°, teplota ok a konce kabelu 90°. tavila se izolace.

Souhlasím. Ale pokud je to realizovatelné, pak v současné době raději vidím použití třmenových svorek než lisovacích kabelových ok. Je jasné, že v některých situacích se okům a lisovaným spojům nelze ubránit.

Kromě ekonomického návrhu vedení je důležitou kapitolou dimenzování také návrh kabelů v návaznosti na vyšší harmonické.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.05.2015, 19:34 »

Pro mě rozhodně není rutinou hodnocení jištění DC obvodů z pohledu revize. Jeden projektant zvolí jistič DC, druhý pro to samé zařízení jistič AC. Podle čeho projekční řešení hodnotit, případně podle čeho hodnotit, pokud zrovna projekt není? Postrádám k tomuto normativní materiály.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 22.05.2015, 08:14 »

Radime, ne vždy je to podle "projektu"...
Před několika dny jsem byl u "prasárny" jištění B25/3, kabel CYKY 4x4, vedl přes Acidurku, kde si někdo dovolil odbočit 1 fázi kabelem CYKY 3x 1,5
Dám ti do SZ podrobnosti, mohlo by tě to zajímat s ohledem na to, kde to bylo
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 22.05.2015, 13:43 »

Radime, ne vždy je to podle "projektu"...
Myslel jsem to spíš tak, že by mě zajímalo, jak to projektant projektuje. Ať mi nikdo neříká, že provádí výpočtem -

-v tomto případě může být jistič AC a nic se nestane
-v tomto případě by při vybavení došlo pouze k poškození jističe, ale k další škodě by nedošlo
-v tomto případě by při vybavení zůstal v jističi hořet oblouk a hrozí nebezpečí požáru, takže musí být jistič DC

Tomu prostě nevěřím.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 22.05.2015, 15:07 »

Radime polovina projektantů dc jističe neznå vůbec, čtvrtina sice  jejich existenci ví ale jen to že jsou drahé no a zbytek se mnohdy hodně snaží ale málo může výjimkám v tomto čest.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 24.05.2015, 07:07 »

Něco málo o dimenzování a jištění vím, přesto si netroufám tvrdit, že je to pro mne jen rutina, protože se stále učím a dokola zjišťuji, co ještě neznám. Navíc zde vždy máme mnoho proměnných. Ale to se asi dá říct o všech podobných tématech našeho oboru. Vždy si rád a někdy i s obdivem pročítám odpovědi některých zkušenějších kolegů, kteří se s námi dělí o své bohaté zkušenosti a doufám, že nasbírám alespoň něco z jejich rozhledu a znalostí.

Přestože je pravdou, že mnoho situací, se i díky normovým řešením, nebo praxi, mohou stát a stávají rutinními, odděluje právě řešení nestandardních situací, prostého elektrikáře (rozhodně nemyšleno jako urážka) třeba od projektanta. Navíc né každý praxí bohatý kolega, se může stát projektantem, ale právě tito projektanti, kteří mají za sebou bohatou praxi, se stávají nejlepšími projektanty v oboru. Alespoň jak jsem měl prozatím možnost poznat.

Uvažuji také o pročtení této knihy.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 24.05.2015, 07:57 »

Radime polovina projektantů dc jističe neznå vůbec, čtvrtina sice  jejich existenci ví ale jen to že jsou drahé no a zbytek se mnohdy hodně snaží ale málo může výjimkám v tomto čest.

Přesně tak,jak píše kolega.
Vidím to ve zdravotnictví, každý projekt dělá někdo jiný (cena je na prvním místě  zle)
a  jištění baterií je  dobré, jak si nechat zadarmo zvýšit krevní tlak . Škleb Škleb
U některého projektanta to je jedno zda je AC nebo DC , jiný to má vychytané až do konce na jedničku. podivej
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami ?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?