Autor Téma: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?  (Přečteno 3706 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« kdy: 15.05.2015, 07:31 »

Firma Bonega začala vyrábět novou charakter. jističů s označením "Z"  s vyp. proudem
2-3 In. Vypnutí do max. 5ms při. max zatížení.
Pro velmi rychlou reakci na přetížení.
Pro citlivé přístroje.
Budou mít v praxi nějaké vhodné použití?
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.05.2015, 11:24 »

V tomto jsem skeptik, když vidím tu nechuť osazovat SPD třetího stupně, k citlivým zařízením.
Tak nějak jsem vnitřně na pochybách, že na toto zákazník uslyší.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.05.2015, 11:37 »

Pokud budou od BONEGA, tak určitě ne. Úsměv
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 15.05.2015, 11:50 »

Protože jde o novinku, je potřeba ji nejprve otestovat a najít pro ní vhodné uplatnění. Pak nevidím důvod proč to nepoužít, i když jde o Bonegu. Použil jsem ji v mnoha domech a krom pár problémů se svorkami a především měkkými šrouby, což se už zlepšilo, jsem nezaznamenal nějakej problém.

Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.05.2015, 11:59 »

Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí  Mrknutí

Mně taky Boneqa nevadí, s oblibou navrhuji jejich jističe s odpínatelným "N" pólem.
Nemám na to, žádnou negativní odezvu od montážníků ani uživatelů.
Zaznamenáno
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.05.2015, 12:43 »

Jističe BONEGA dává náš výrobce rozvaděčů do rozvaděčů již 15 let. Za tuto dobu měl poruchu jeden proudový chránič. Myslím, že není k tomu co dodat.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 15.05.2015, 13:22 »

Ale zpět k tématu. Napadají vás nějaké konkrétní aplikace, s jističi Z?
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.05.2015, 13:58 »

Jasně jištění dlouhých vedení, kdy v určitém úseku přestávábýt rozdíl mezi zkratem a přetížením, ale Bonegu nepoužívám.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 15.05.2015, 14:02 »

Napájení nějakých řídících jednotek v rozvaděči např. Ale ty mají většinou na vstupu nějakou pojistku, takže to asi bude zbytečné.
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 15.05.2015, 14:28 »

Co takto dotaz na pana Hudečka z Boneqy?
Předpokládám, že si toto vyžádal trh (na základě čeho ovšem netuším).
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.05.2015, 15:08 »

Jističe s charakteristik ou Z se vyrábí už nějaké desetiletí, teď nemyslím Bonegu.
Občas se hodí pro jištění elektroniky.

Chápu, že většina elektrikářů si vystačí s B, C, D a o tom, že existují i charakteristik y A, K, Z vůbec netuší, a nepotřebují je.

Stryker: někdy je důležité vědět I2t za jističem...
nebo měkké zdroje, které ani při tvrdém zkratu prostě ten pětinásobek na shození jističe B nedají, ...
naopak magnetické pohony, na které nestačí D

a pak budete za tyhle charakteristik y vděčný

Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 15.05.2015, 15:31 »

Vo vacsine pripadov miesto istica "Z" vyhovie poistka...
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.05.2015, 15:49 »

Pojistku na dálku nadřazeným systémem přes pohon nenahodíte :-)

Tyhle jističe asi moc velkým kasovním trhákem nebudou, proto je nedělá kde kdo. Ale to je Bonegy boj, jestli to dokáží prodat.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 15.05.2015, 16:35 »

Dnes už to nepoužívám, ale měl jsem "kutilský koutek", kde jsem měl panel s jištěním jedné zkušební zásuvky B4 a někdy ani to nestačilo a při nějakém zkratu v opravovaných přístrojích to shazovalo i jistič v rozvaděči.
Tohle by možná nebylo špatné. Ale kolik takových "kutilů" by si to koupilo, když dnes se skoro nic nevyplatí opravovat?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.05.2015, 16:49 »

Domácí kutilové asi nebudou cílová skupina zákazníků. :-)
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.151 sekund, 22 dotazů.