Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?  (Přečteno 40634 krát)
Martin Rus
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.05.2015, 12:14 »



Na kolik by cca vysla vymena starych, hlinikovych rozvodu za med v dome o plose 130 m2. Vim, ze je to velmi obecny dotaz, ale jedna se mi o uplne pribliznou cenu, jelikoz nemam predstavu. Uvazuji o koupi domu a je to jedna z veci, kterou bych musel akutne resit, tak abych mel aspon obrazek, predpokladam, ze ani fotografie by diskutujicim nepomohli k nejakemu velmi hrubemu odhadu. Dum byl kolaudovan v 80. letech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.05.2015, 14:39 »


Na kolik by cca vysla vymena starych, hlinikovych rozvodu za med v dome o plose 130 m2. Vim, ze je to velmi obecny dotaz, ale jedna se mi o uplne pribliznou cenu, jelikoz nemam predstavu. Uvazuji o koupi domu a je to jedna z veci, kterou bych musel akutne resit, tak abych mel aspon obrazek, predpokladam, ze ani fotografie by diskutujicim nepomohli k nejakemu velmi hrubemu odhadu. Dum byl kolaudovan v 80. letech.

Asi bychom potřebovali znát trošku více.

Zadání se podobá otázce typu:
Kolik by stálo nové auto které nyní stojí v garáži na zahradě? Aspoň zhruba. Auto má čtyři kola.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Martin Rus
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.05.2015, 14:42 »

 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za reakci, byl jsem si vedom toho, ze dotaz neni konkretni, ba skoro ani obecny, mohu se zeptat, jake presnejsi udaje by napomohli v tuto chvili, mam jen fotografie interieru.

Moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.05.2015, 14:46 »

Jistě nejde jen o výměnu kabelů.
Staré elektroinstala ce většinou nepočítaly s dnešními spotřebiči, proto se zcela jistě navýší a to značně počty samotných okruhů. Do toho výměna rozvaděčů (elektroměrový, bytový........ .). Nějaký ten přívod pro hospodářské stavení či garáž atd. atd atd.
Ceny se mohou pohybovat od 60 000,-Kč do 150 000,-Kč.
Záleží co budete chtít a jak se k samotné rekonstrukci postavíte vy sám (svépomoc...sek ání drážek, výkopové práce atd.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.05.2015, 14:50 »

Např. počet místností, atd... Cena může být od cca 60tKč při základním a hodně úsporném řešení, když se nebude sahat na přípojku, uzemnění, .....,  ale klidně za 500tKč i více podle toho co vše se do toho zahrnete. jak to napsal Mirek, položka auto osobní 1ks nelze lépe nacenit.


Edit: Pavel byl rychlejší, spodní hranici jsme se potkali (cena bez DPH),  Pavlova horní hranice bych řekl, že to je tak střední cena za elektriku v RD z toho co jsme poslední dobou realizovali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 13.05.2015, 15:01 »

Na tuto nejasnou otázku, zde máte již odpovědi. 60-500tis KČ. Za vlastní dům bych to viděl na 60-170tisKČ, pak třeba přípojka, měření, hromosvod, uzemnění. Nakonec to může být při rekonstrukci všeho,  150- 500tis KČ. Není dost informací. Ale co s tím teď dál?

Bez projektu, který samozřejmě nemůžete v této chvíli logicky mít, se asi nedozvíte více. Nemáte jinou možnost, než sám udělat nějaký odhad z našich odhadů. Snad vám to nějak pomůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 13.05.2015, 15:02 »

On tam bude nějaký rozdíl v tom, jestli to bude komplet rekonstrukce na klíč, nebo jestli si investor "stavební část prací" udělá sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Rus
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.05.2015, 15:44 »


Jedna se o tuto stavbu:
http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nymburk-drahelice-krajni/2036465756#img=0&fullscreen=false
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 13.05.2015, 17:48 »

A k tomu regulace kotelny, zónovka, ovládání brány, osvětlení, když už se bude sekat, chtělo by to i strukturku, zvážit EZS, případně nějakou kameru, pokud se to pak dopinkne nějakou třešínkou na dortě ve smyslu řízení závlahy, ozvučením domu, ovládáním rolet, dálkovým ovládáním..... . ne nefantazíruji, jen si představuji, že budete rekonstruovat na dalších 30 - 40 let  a myslím na budoucnost.... .. tak se také na 750 k nemusíte zastavit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 13.05.2015, 18:21 »


Nutno upozornit, že pokud někdo řekne slovo rekonstrukce, má namysli výlučně stav 1:1.  Tedy počty zásuvek zanechat. Vůbec neuvažuje něco nového. To je samozřejmě úplný nesmysl ale na to musí přijít zadavatel sám. V případě tohoto domu bych to viděl podobně. Tazatel kupuje ojetinu a ptá se kolik ho bude stát uvedení do provozuschopné ho stavu tak aby to mohl celé zafinancovat.

Chaloupka pěkná, na systémovou instalaci jak dělaná ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.05.2015, 19:58 »

odhad si můžete udělat sám, ale chce to aspoň min. znalosti rozdělení obvodů (kuchyň, koupelna,pokoje,kotel,světla1,světla2 atd...) no a počítejte 100,-/m kabelu a 100,-/ks (zásuvka, vypínač) a podle obvodů se odvodí cena rozvaděče ....a dostanete se na přibližnou cenu za novou elektroinstala ci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.05.2015, 20:11 »


Na kolik by cca vysla vymena starych, hlinikovych rozvodu za med v dome o plose 130 m2. Vim, ze je to velmi obecny dotaz, ale jedna se mi o uplne pribliznou cenu, jelikoz nemam predstavu. Uvazuji o koupi domu a je to jedna z veci, kterou bych musel akutne resit, tak abych mel aspon obrazek, predpokladam, ze ani fotografie by diskutujicim nepomohli k nejakemu velmi hrubemu odhadu. Dum byl kolaudovan v 80. letech.

Prohlížel jsem fotografie na kterých jsem viděl u vstupu elměrovou skříň, možná jsou tam i jističe. Z elektriku typickou pro 80. léta. Jinak slušný domeček......

Ale chci se zeptat, jak jste došel k tomu, že je nutno vyměnit celou elektriku? to máte v ruce nějakou technickou zprávu, kde je to doporučeno? Na základě čeho je to akutní stav? Na základě špatného stavu, anebo na základě zvýšených požadavků na elektrickou instalaci?
V 80. létech jsme již dělali rozvody 3. vodičové a 5. vodičové..... a často již v husím krku s protaženými vodičemi.

Proto se to musí vidět a znát budoucí požadavky.
Kdo v tom má zkušeností, tak vám to řekne na místě jaké budou materiálové náklady a jaké výkony. Ale raději bych viděl PD a pak udělat CN....aby to nebyl takový rozptyl ceny.

Opravdu ten rozptyl může být značný, tak jak popisují kolegové. Nedávno jsem pomáhal kompletovat podobný baráček, ale byly tam vypínače kus za 999 kč a jen vyhřívané okapy a chodníky byly za 60 KKč.....myslím, že tam bylo více drátů než v překladech a v armování.
Já jsem sice řešil jen telekomunikaci, která byla dražší než ty vyhřívané chodníky.
Dříve jsme se ptali, zda to bude elektrika jako Trabant, anebo elektrika jako Mercedes. Je v tom podstatný rozdíl.  

Jinak ale ty RK dovedou "pěkně" baráčky na prodej nafotit......d ělali jsme jednu dobu pro RK Sting revize elektriky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Rus
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.05.2015, 21:39 »

Odvozoval jsem z toho, co jsem se docetl o zivotnosti rozvodu v hliniku, kde se udavalo cca 30 let, pokud se nemylim, jsem laik + nasledne vlastnosti rozvodu Al po "preziti"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Rus
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.05.2015, 21:54 »

Jen abych upřesnil, jak jsem psal, vychazim z toho, co jsem dohledal ohledne zivotnosti a kdyz si to spocitam vychazi mi, ze ted je asi ta doba, kdy by se mely ty rozvody resit, samozrejme je to o stavu, jak jste psal, udrzbe, ktera tu zivotnost pravdepodobne prodluzuje, mam male dite a tak i uvazuji o bezpecnosti takto starych rozvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 13.05.2015, 22:56 »


Na kolik by cca vysla vymena starych, hlinikovych rozvodu za med v dome o plose 130 m2. Vim, ze je to velmi obecny dotaz, ale jedna se mi o uplne pribliznou cenu, jelikoz nemam predstavu. Uvazuji o koupi domu a je to jedna z veci, kterou bych musel akutne resit, tak abych mel aspon obrazek, predpokladam, ze ani fotografie by diskutujicim nepomohli k nejakemu velmi hrubemu odhadu. Dum byl kolaudovan v 80. letech.

Bohuzel, tady asi fakt nevystacite jen s vymenou rozvodu a pristroju 1:1. V 80. letech byl standard 2 zasuvky a 1 svetlo na cimru. Dneska se v polovine tech baraku setkate s dvacitkou prodluzovacek aby vubec nejak mohli fungovat. Tenkrat se na kuchyn s plynovym sporakem pocital jeden okruh na zasuvky a jeden na svetla. Dneska tam bezne taham 5-6 okruhu a jeste to obcas nestaci. A pak treba jak podotkli kolegove prede mnou, alarm, kamery, internet, skratka cely slaboproud, ktery tenkrat spocival ve zvonku a telefonni pripojce...

Nechci vas desit, ale domek kde bydli rodice je +- dvojce toho vaseho a rekonstrukce elektriky tam pred 5 lety vysla na ctvrt milionu a to jsem jim to delal sam (takze pouze naklady na material, od tatu penize za praci chtit nebudu) a rozhodne tam nejsou natahany uchylnosti typu systemovka s Foxtrotem, pouze zakladni instalace, anteny, internet, alarm a rizeni topeni...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.05.2015, 09:48 »

Jen abych upřesnil, jak jsem psal, vychazim z toho, co jsem dohledal ohledne zivotnosti a kdyz si to spocitam vychazi mi, ze ted je asi ta doba, kdy by se mely ty rozvody resit, samozrejme je to o stavu, jak jste psal, udrzbe, ktera tu zivotnost pravdepodobne prodluzuje, mam male dite a tak i uvazuji o bezpecnosti takto starych rozvodu.

Je to opravdu ideální doba před nastěhováním ( pokud již v tom nebydlíte).
Postupoval bych tak, že nechám udělat projekt, aby byl podklad pro možnost
výběrového řízení. Pak si vyberu firmu okolo "komína" s dobrými referencemi
a udělám s nimi řádnou smlouvu o dílo.
Tak to budete mít pod kontrolou jak z hlediska rozsahu i ceny,termínu a kvality a garancí.
Děláte to na dobu 1.-2. generací......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: 14.05.2015, 10:02 »

Vážený pane Ruse,
na rekonstrukci elektriky se ve Vašem případě nelze dívat jako na samostatnou záležitost.

Elektřina v dnešní době má funkci:

hloupých svalů  (vytápění, teplá voda, vaření, čerpání vody, osvětlení...)

mozku - hypofýzy ( řízení vytápění, osvětlení...)

imunizace a ochrany (hromosvod, zabezpečovačka, protipožární a protipovodňové
systémy...)

očí, uší (Internet, TV, telefon...)

 Současná elektroinstala ce je ve stavu pouze hloupé svaly v technickém provedení 80-let, oči a uši jsou anténa na střeše bez ochrany proti blesku (velmi nebezpečný stav) a domovní zvonek, patrně telefonní přípojka.

1) Ano dá se takto bydlet ještě 20-40 let. Není to pro dítě až tolik nebezpečné, ta elektrika byla asi dělána slušně a i dnes se dá  některé věci upravit, aby byla pro děti o něco bezpečnější. Ani ten hliník není příliš kritický, pokud se mu věnuje pravidelná údržba. Ale jednoho dne to fakt dožije a nastane období tolika oprav a flikování, že budete muset udělat rekonstrukci a to za bydlení. Se sestěhováváním pokojů, fatálním omezením chodu domácnosti, prachem, špínou, nervy. I na peníze vás vyjde rekonstrukce za provozu nejméně o 1/3 dráž, než když děláte rekonstrukci před nastěhováním. A zvláště dnes za levných peněz na půjčku se vyplatí to udělat hned. Investice do zdraví, vzdělání a bydlení je opravdovou investicí na stáří, lepší než investice do důchodového pojištění.

2) Celý dům je vyvážený systém. Nemá cenu vrážet příliš peněz do jedné části, když vám třeba druhá část zničí to co jste upravil. Například výměna kachlíků, vany a umyvadla v koupelně je fajn, ale když pod nimi je ocelový vodovod, který zaroste, elektrika, která se bude měnit, tak vás to postaví před nervy beroucí událost, kdy kvůli prasklé či zarostlé vodovodní trubce budete sekat v koupelně rekonstruované za 250 tisíc.
Tudíž když už se sekne do stěn, je důležité udělat rekonstrukci najednou. Je to finanční nářez, ale vyplatí se udělat úpravy vyváženě.

3)Před rekonstrukcí je třeba se odborně poradit. Nejlépe je nechat podsoudit objekt  třístranně. Před koupí i nějakým Vaším známým, praktikem, co si sám stavěl a spolu s nějakým stavařem který dělá stavebního dozora na rodinných domcích, aby vám ukázal stavební závady a dožilé prvky. A to ukáže při první prohlídce nezbytné velké opravy.
Pak budete muset si vybrat a navštívit nějakou stavařskou  projekční fimu, která umí TZB (technické zabezpečení budov) a udělá vám první hrubý plán a s Vámi interaktivně upraví dům na režim, jaký by vám vyhovoval. A pak si necháte udělat jednotlivé projekty, stavařinu, vodu, topení, elektriku.  Na rekonstrukci poptáte více firem, s plány v ruce ušetříte  hodně peněz, protože máte srovnání. Elektřina je jen dílčí záležitost a je značně svázána s ostatními rekonstrukcemi TZB .

4) Můj názor na ten dům (s mými zkušenostmi z rekonstrukce domu z minulého století) . Stojí 2,3 budu do něj muset nyní vrazit hned minimálně 1,7. Během let možná přibude další 0,6-1,2, ale to půjde za bydlení.
Dům je dělaný někým, kdo měl v 80-tých letech hodně peněz, dal tam skoro to nejlepší co tehdy bylo k máni. Ten člověk moc neměl vkus, podléhal tehdejším módním stavebním prvkům, asi byl jeho snem mít vilu ne na bydlení, ale na reprezentaci.
Nemyslel moc na zadní kolečka, schod na vnitřní chodbě je značné omezení bezbariérovost i pro stáří. Balkónová terasa kolem  domu je hodně nešťastný stavební prvek, podle zběžného pohledu není využívaná a je dost zchátralá.
Vytápění domu je hodně nešťastné. Původní kotel na tuhá paliva byl vyměněn za elektrokotel. Vzhledem k lodžiovým  oknům v obýváku, velké ploše domu bez zateplení střechy jsou asi značné tepelné ztráty a topení elektrikou je dnes ranec. I v Nymburce. Omítka na domě je kvalitní, z jedné strany to vypadá i na zateplenou fasádu. To by byla výhoda. Střecha je plochá, zateplení střechy z 80-tých let bude horší. Ale dnes se to umí. Jen ta cena. Někdy je levnější udělat nad plochou střechou vlabovku či sedlovku. Leč zateplení střechy se dá skoro udělat i za bydlení.
V každém případě je to zralé na výměnu oken a dveří. Jak z hlediska zateplení, tak foukání, Nymburské holomrazy s větrem jsou vlezlé. Výměna za trojskla ušetří hromadu peněz. Vzhledem k tomu, že stěny a střecha půjde izolovat ztuha, musíte se poohlédnout po levnějším topení. Je tam původní teplovodní samotížná soustava s velkou kapacitou a s plechovými radiátory. Plecháče, pokud do topení nelili inhibitor koroze, jsou na konci životnosti a začnou téci. Trubky asi přežijí, ale tepelné vyvažovací prvky a armatury bude nutné vyměnit. A elektrokotel se dnes vyplatí posílit tepelným  čerpadlem, zejména když mu můžete pomoci krbovými kamny a kotlem na tuhá paliva. Tepelné čerpadlo bude stačit vzduch-voda, zimy v Nymburce nejsou tak strašné a je důležité tepelným čerpadlem překlenout hlavně přechodné období a slabší mrazy do -3°C.
Kuchyň co se týče elektriky je dnes na předělávku, výkon spotřebičů se zdvihnul nejméně na dvojnásobek. Sporák až v rohu místnosti je na zabití a opaření. Tím se bude posouvat i voda a odpad. Objeví se tam myčka. Také se oddělí trouba od varné desky, trouba jde dát do výšky. Kuchyň je malá, mikrovlnka bude muset jít do výšky, ne na linku, nebo nekam k ledničce. A zásuvek v dnešní kuchyni není nikdy dost.  V kuchyni co se týče elektriky bude změna na změně a podle návrhu paní domu.
Jen se chraňte ji zařídit, jako v paneláku, tam je to nešvar za nešvarem. Pro kuchyň existují ergonomické požadavky, které v 60-tých letech byly u nás "objeveny" Emanuelou Kittrichovou a v 60,5 zapomenuty projektanty paneláků. Přitom jsou obecně platné a vychází z obslužných ploch v kuchyňském trojúhelníku a hustoty cest mezi nimi.
Terasa a prosklení je taková vábnička pro zloděje. Minimálně na kamery a zabezpečovačku, do lodžiových dvěří i něco bezpečnostního .
Anténu ze střechy co nejrychleji dolů, a při kopání vody kolem domu nezapomenout na uzemnění pro hromosvody.
Dům je kousek od Labe a za zády je vodoteč, bývalé rameno Labe. Garáž a sklep je pod úrovní terénu, to volá po automatickém zatěsňování otvorů do sklepa a garáže.
No a na závěr, je to dělané na inteligentní instalaci, ušetří hromadu peněz. Kvůli elektrokotli, kombinaci s krbovkami a kotlem na tuhá paliva, to se nedá klasicky uregulovat.  Bonus bude hlídání vodárny, řízení osvětlení a zabezpečení.

Suma sumárum, elektrika vyleze na horní hranici odhadů, ale investice do inteligentní instalace se na úsporách topení vrátí do 3 -5 let.

Jo a před prodejem si prohlédněte výpis z katastru, kolaudační rozhodnutí, revize elektro, komín (plyn asi není),  a poslední vyúčtování domovní daně, elektro, stočné.  
A žádejte stavební výkresy, hodně vám zlevní přípravu rekonstrukce.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.05.2015, 14:02 »

Jen jestli jste ho neodradili od koupe takovymi uhly pohledu :-)

Anebo mu pomuzete srazit prodejni cenu (ta je v 80% pripadu nakonec nizsi, nez inzeratova cena)...

Osobne by me elektrika trapila daleko mene (ze pry hlinik vydrzi jen 30 let?),  nez energeticka narocnost budovy a stary barak bych koupil jen za velmi velmi vyhodnych podminek, jinak ne... Casto je efektivnejsi ho zborit a postavit znova... Pokud ma tedy clovek jeste invenci a silu...

A bez tech ilenych elektrospotreb icu a elektrosmogu a elektroniky a tedy nutnosti stovek zasuvek - se da take spokojene a komfortne zit...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.