Autor Téma: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?  (Přečteno 12956 krát)
Ati
*
Offline Offline



« kdy: 03.05.2015, 21:31 »

Jedná sa zateplenie budovu a odborníci navŕtajú štartovacie lišty ktoré sú vodivé. Teraz ako dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od bleskozvodu ?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.05.2015, 07:26 »

Od toho je hromosvodåř aby si to pohlídal a v místě svodu zrušil lištu na dostatečnou vzdálenost, je to jeho problém je za to zaplacený.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 04.05.2015, 08:27 »

Optimisto!
Ty kolem sebe vidíš že by zateplení dělali odborníci, kteří jsou ochotni spolupracovat s jinými odborníky jako je např. hromosvodář,...
---------

Tam by odborník na hromosvody měl být ještě dříve, než se začne dělat, měl by navrhnout řešení aby tam nebyly souběhy nebo křížení hromosvodu s jinými kovovými předměty ve vzdálenosti, kdy by mohlo dojít k přeskoku a zapálení. Měl by se dohodnout na takovém provedení svodů, aby mechanicky držely a "elektricky" vyhověly...
Že to tak v praxi často není vidíme kolem sebe celkem často
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 04.05.2015, 08:59 »

Když vidím, že při zateplování dávají hromosvody ti samí lidi, co před tím natahovali barvu, hlavu  si s tím níkdo neláme...
Je to schované, dotyk jen výjímečně... Škleb Škleb Škleb  (Ta lišta..) Neřeknu
Vata ne nehořlavá,nic nechytne...tol ik slova stavbyvedoucíh o!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.05.2015, 09:26 »

Jedná sa zateplenie budovu a odborníci navŕtajú štartovacie lišty ktoré sú vodivé. Teraz ako dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od bleskozvodu ?
Je potřeba ji dodržet? Nejde to spojit? Může "to" skočit z lišty někam dál? Nebude snadnější oddálit? Předpoklad je někde u země, čili "s" poměrně malá (můžete si procvičit výpočet Úsměv )
Hromosvodář na místě "hravě" vyřeší. Pokud ne, není to hromosvodář a je třeba zavolat jiného. No a nebo najít revizáka, který to podepíše a bude mu to jedno.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.05.2015, 09:51 »

Do hajzlu, proč se tu neustále řeší absence projektové dokumentace?!
Tady snad již neexistuje vlákno, kterým by se tazatel nesnažil tomuto vyhnout!

A pokud PD je, musíte se pánové obrátit na projektanta.
Pokud tedy nemáte PD v rozsahu pro stavební řízení. To je pak vaše soutěž!
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 04.05.2015, 10:52 »

Citace
Do hajzlu, proč se tu neustále řeší absence projektové dokumentace?!
Tady snad již neexistuje vlákno, kterým by se tazatel nesnažil tomuto vyhnout!


Je to k pláči, ale to je součastný stav...PD není..stavba se zateplí...inve stor ji vezme...
i když nějaký elektrikář křičí, že nejsou projekty....st ejně nic se neděje....on je poslední, na kom jim záleží....Neví m podle čeho dělají..když není ani současný projekt na hromy, oni je sundají, pak neví co a kde bylo, zpět namontují....
Není to nářek, ale ten kdo má "podpisové" právo na převzetí stavby ,  ten velí..!
Zapsat něco do stavebního denníku je nemyslitelné.. .Nikdo ho nevydá na zápis..! Pláč
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.05.2015, 13:34 »

Teraz jedná sa že bleskozvod exituje ,  a majiteľ rozhodol že dá zatepľovať budovu, zaťeploval budovu . A pri revízie zistilo že je tam štartovací lišta ktorá je vodivá  a tam to nebola, čo teraz ?
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 04.05.2015, 13:47 »

Teď se vezme projektová dokumentace, zjistí se, jak v ní toto bylo řešeno. A podle toho se požene ke zodpovědnosti projektant nebo realizátor. Samozřejmě se dělalo minimálně podle prováděcí projektové dokumentace... ..
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.05.2015, 13:59 »

Teď se vezme projektová dokumentace, zjistí se, jak v ní toto bylo řešeno. A podle toho se požene ke zodpovědnosti projektant nebo realizátor. Samozřejmě se dělalo minimálně podle prováděcí projektové dokumentace... ..

Teoreticky áno ,   ale na zateplovanie budovu nie je projektová dokumentácia, lebo to nie je nová stavba .
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 04.05.2015, 14:10 »

Tak potom smlouvy o dílo a z těch bude patrné co měl kdo udělat.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 04.05.2015, 17:02 »

...A pri revízie zistilo že je tam štartovací lišta ktorá je vodivá  a tam to nebola, čo teraz ?
Změřit vzdálenost, spočítat dostatečnou vzdálenost a podle toho se rozhodnout, zda je třeba oprava a kdo ji zaplatí.
Už jste něco z toho udělal?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.05.2015, 18:46 »

Změřit vzdálenost, spočítat dostatečnou vzdálenost a podle toho se rozhodnout, zda je třeba oprava a kdo ji zaplatí.
Už jste něco z toho udělal?
ešte nie ,  odstrániť to neviem lebo na fasádu je farba ,  neviem čo stým pospojovať bleskozvodom či nie ,  neviem  Škleb lebo majiteľ nechce to rozoberať, nemá ani farbu.....
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.05.2015, 19:03 »

Pořád je to tak trochu jako plánovat bitvu po skončení války...
Ono nejde o tu "lištu". Co je okolo?
1) kdyby došlo k přeskoku mezi svodem a lištou, je v okolí materál, který je opravdu nehořlaný?
2) jak daleko jsou od toho jiné "stavební prvky",  na které by to nemělo přeskočit? Ono totiž po prvním přeskoku dochází k ionozaci vzduchu, tím se mnění jeho vodivost a pak už neplatí některé "vzorečky" a dokáže to přeskočit podstatně dál...

Jestli nemáte strach, co sem dát nějaký obrázek nebo nákres se skutečnými rozměry, k tomu nějakou fotku?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 04.05.2015, 19:25 »

Jedná sa zateplenie budovu a odborníci navŕtajú štartovacie lišty ktoré sú vodivé. Teraz ako dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od bleskozvodu ?

A já se ptám, z jakého důvodu jste tento dotaz položil? V jaké jste pozici k onomu, řekněme kulantně řečeno nezdaru?
Řešení je úplně triviální, proto se ptám.
Zaznamenáno
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.05.2015, 19:27 »

Pořád je to tak trochu jako plánovat bitvu po skončení války...
Ono nejde o tu "lištu". Co je okolo?
1) kdyby došlo k přeskoku mezi svodem a lištou, je v okolí materál, který je opravdu nehořlaný?
2) jak daleko jsou od toho jiné "stavební prvky",  na které by to nemělo přeskočit? Ono totiž po prvním přeskoku dochází k ionozaci vzduchu, tím se mnění jeho vodivost a pak už neplatí některé "vzorečky" a dokáže to přeskočit podstatně dál...

Jestli nemáte strach, co sem dát nějaký obrázek nebo nákres se skutečnými rozměry, k tomu nějakou fotku?
Od hora je kamenná vlna ale spodok je styrodur .



* DSC_0546.jpg (935.95 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 552 krát.)
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 06.05.2015, 06:17 »

Jedná sa zateplenie budovu a odborníci navŕtajú štartovacie lišty ktoré sú vodivé. Teraz ako dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od bleskozvodu ?

Nijak, žádný RT to nevidí, je to schované pod izolací...není to vidět ! Škleb Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Jak schovat svod hromosvodu při zateplování?
 Mohou být vodiče pod zateplením zakryty přímo polystyrenem?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaká použít světla v zatepleném stropě polystyrenem?
 Co s krátkými vodiči krabice v polystyrénu?
 Děláte často svody pod polystyrenem?
 Líbí se vám řešení krabic KOPOS do zateplení?
 Z jaké normy vycházet po zateplení paneláku a opětovné instalaci bleskosvodu?
 Jak udělat prostup CYKY 4J*16 od AZKYz 4B*16 skrz zateplení objektu?
 KOPOS line#4: KEZ 3 krabice do zateplení
 KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení
 KOPOS line#6: Krabice KEZ do zateplení
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Jak vyřešit další dveře HDS během zateplení fasády?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 KOPOS představil novou montážní deskou do zateplení
 Jak se vám pracuje s koposáckou obří montážní deskou do zateplení?
 KOPOS představí delší tubus do zateplení fasád
 Videonávod montážní desky do zateplení MDZ
 Jak řešit délku přívodu venkovní zásuvky s možným zateplením v budoucnu?
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Jak realizovat pojistkovou skříň v úrovni fasády při zateplení?
 Jak upevnit instalační krabici do polystyrenu zatepleného domu?
 Jak namontovat zásuvku 230 V do zvukové izolace?
 Jak prodloužit kabely CYKY pro zásuvky a vypínače při zateplování polystyrenem?
 Jak se vám pracuje se systémy do zateplení od KOPOS KOLÍN?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.