{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?  (Přečteno 4741 krát)
Václav Komárek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.04.2015, 06:41 »


Nemáte někdo nějakou metodu, jak zjistit hodnotu jističe, který nemá ten malý, asi samolepící štítek?
Je to starší typ, se zelenou páčkou uprostřed a červeným vypínacím terčíkem vlevo pod páčkou.
Výrobce z Prahy, krytí IP30, černý bakelit.
Po odšroubování krytu šroubkem ve spodní části jsem nijaké údaje nenašel.
Nebo zle hledám?
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.04.2015, 12:48 »

Foto by nebylo?
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Václav Komárek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.04.2015, 13:16 »

Tak se pokusím, zatím to nějak nešlo...


* P1070907.JPG (410.18 KB, 1127x845 - prohlédnuto 510 krát.)

* P1070908.JPG (449.57 KB, 1127x845 - prohlédnuto 430 krát.)
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #3 kdy: 30.04.2015, 13:22 »

Není to jistič před elektroměrem?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 30.04.2015, 13:27 »

Hodnotu zjistíte dle projektu?
Pokud není, já osobně měním za nový jistič se spočítanou nebo danou hodnorou proudu pro účel na který je zřízen...! Dle toho, na co to je?....buď motorovou char. nebo char. vedení při běžném použití.... Mrknutí

Většinou býval tento jistič s motor. charakteristik ou.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.04.2015, 14:32 »

Jestli to správně chápu, tak podle označení, to vypadá na jistič s jmenovitým proudem větším jak 16A, motorová charakteristik a střední rozběh.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.04.2015, 14:41 »

Pod tím obtiskem s hodnotou to bývalo vyškrábané. Vidím to špatně, ale je tam něco. Buď je tam proud, nebo číslo, ke kterému se proud dosadí.
Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.04.2015, 14:50 »

Katalog těchto již nevyráběných jističů je na Modré planetě OEZ Letohrad. Úsměv
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #8 kdy: 30.04.2015, 14:51 »

Pod tím obtiskem s hodnotou to bývalo vyškrábané. Vidím to špatně, ale je tam něco. Buď je tam proud, nebo číslo, ke kterému se proud dosadí.

Vypadá to jako "63" nebo "6,3", ale ruku do ohně za to nedám.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.04.2015, 15:00 »

Ten jistič nepatří k nejnovějším.
Tím nechci napadat kvalitu, to je řada, která se celkem povedla.
Pokud je to hlavní jistič před elektroměrem, měla by jeho hodnota jít odvodit ze "smlouvy s dodavatelem".

Pokud funguje, zbytečně "nesahat"...
Jestli to není před elektroměrem a je s ním nějaký problém, pak to posoudit spíše podle jištění před, použitých rozvodů, předpokládanéh o odběru napájeného zařízení ...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 30.04.2015, 15:15 »

Kdoví, třeba taky U15, nebo 0,5.  Lehce potřete reliéf tuhým bílým mýdlem, třeba něco vyleze líp.


* P1070907.gif (39.44 KB, 300x180 - prohlédnuto 367 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 30.04.2015, 19:17 »

Tento jistič se už asi 25 let nevyrábí.

Rozhodně bych měl morální problém takovýto jistič někam namontovat, je to už historický typ, nekompatibilní se současnými jističi.

Jako jistič před elektroměrem (u nových instalací) je nepoužitelný - připojovací podmínky distributorů použití takovéhoto jističe v podstatě vylučují.

Upadený štítek je u těchto jističů vcelku typický.
Maximální hodnota u těchto jističů byla (tuším) 42A, takže to bude spíše 6,3A než 63A.

Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jakub Sedláček
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 30.04.2015, 19:28 »

Tato řada, bez dalších písmen za J7K 50 (provedení normální)  by měla mít tyto hodnoty
-> 2,8A, 3,6A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A

Zaznamenáno

"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 30.04.2015, 20:35 »

Tato řada, bez dalších písmen za J7K 50 (provedení normální)  by měla mít tyto hodnoty
-> 2,8A, 3,6A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A



Já se zase raději koukám do katalogu.Tam je ta řada trochu delší. Úsměv

* J7K_1978.pdf (262.07 KB - staženo 90 krát.)
Zaznamenáno
Jakub Sedláček
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 30.04.2015, 21:02 »

To František Janeček:
Já vím, že rozsahově je seznam delší, ale jsou různě značené. Také jsem listoval v tomto katalogu. Ten co je na obrázku je zřejmě základní typ. Ano rozsahy u těchto jističů jsou 0,5-42,5A. Ale specifikum jest písmeno za označením J7K 50 (A,B,035 atd.).

Myslel jsem to takto:
jistič J7K 50 rozsah 2,5A-12A
jistič J7K 50A rozsah 0,5A-24,7A
jistič J7K 50B  rozsah 4A-20A atd.
Zaznamenáno

"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.155 sekund, 22 dotazů.