| | |-+  Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?  (Přečteno 18906 krát)
Mirek.Bk
« kdy: 28.04.2015, 11:32 »

V návodu k obsluze je psáno: čerpadlo musí být jištěno proti nadproudu jističem nebo
nadproudovým relé s třídou setrvačnosti T1 nebo T2 a proti zkratu. Nadproudová ochrana musí být nastavena na jistící proud čerpadla (elektromotoru),  který je uveden v kapitole 3.0 tabulka 1 nebo na štítku čerpadla (tj 6A).

Ochranu čerpadla proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí je třeba zabezpečit podle platných předpisù. Schéma zapojení čerpadla s dodávaným elektropřísluš enstvím
(jistič a na kabelu napojená vidlice) je na obr. 6 - v příloze.

Pro správné zapojení tedy koupím motorový spouštěč, který nastavím na hodnotu 6A, k němu přídavný kontakt, který při rozepnutí ochranných kontaktů T1 a T2 odpojí celé zařízení od sítě ?


* kdfu.png (56.53 KB, 641x632 - prohlédnuto 13164 krát.)
Zaznamenáno
Jan Žák
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.04.2015, 18:50 »

Na schematu mate kromě teda vidlice, motorový spouštěč s tepelnou a zkratovou ochranou v jedné krabici (rozvaděči) a cívku od relé.
Pokud by jste chtěl odpojit zařízení (motor) tak určitě ne přídavným kontaktem na motorovém spouštěči ale právě tou tepelnou ochranou v motoru která spíná tu cívku řekněme od stykače od kterého na schematu nejsou nakresleny kontakty nicméně několik výrobců tokovýto multifunkční prvek tuším má a byla to taková skládačka.
Nicméně pokud se jedná o kalové čerpadlo předpokládám, že má na sobě i plovák kvůli ochraně běhu na sucho a dle vidlice to není pevná instalace..
Proto bych ke kalovce připojil motorový spouštěč s originál krabicí IP 65 a tepelnou ochranu kalovky bych nechal nezapojenou.
Pokud se jedná o instalaci pevnou předpokládám že nebude kalovka přes vidlici a tudíš by posloupnost byla motorový spouštěč stykač  a v ovládacím obvodu ten přídavný kontakt spouštěče i tepelky + tlačítko start stop  například.Také lze použít pojistky stykač tepelnou ochranu  kde v ovladací části bude kontakt tepelky za stykačem v serii s tepelkou motoru  tekže možností jak toto provést je více a jsou závislé na způsobu použití a také ceně té dané kalovky...
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2015, 19:07 »

Na schematu ......... a cívku od relé.

Řekl bych, že to nebude cívka stykače, ale podpěťová spoušť, což naznačuje i symbol napsaný ve schematické značce cívky. No a dle schematu odhaduji, že podpěťová spoušť bude uváděna v činnost pomocí tepelné ochrany zabudovaném v motoru čerpadla, jenž má vyvedeny kontakty na svorky T1 a T2.

Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.04.2015, 19:14 »

Sigma KDFU-80. Máte ji s kabelem, nebo samotnou, bude připojená pevně, nebo bude mobilní?
Zaznamenáno
Jan Žák
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.04.2015, 19:18 »

Řekl bych, že to nebude cívka stykače, ale podpěťová spoušť, což naznačuje i symbol napsaný ve schematické značce cívky. No a dle schematu odhaduji, že podpěťová spoušť bude uváděna v činnost pomocí tepelné ochrany zabudovaném v motoru čerpadla, jenž má vyvedeny kontakty na svorky T1 a T2.


Ano to jsem přehlédl, podpěťové cívky  bývají volitelné příslušenství i na jističe tedy i na motorový spouštěč.Děkuj i za opravu
Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.04.2015, 04:57 »

A jak a kam zapojíte proudový chránič? My pro tyto čerpadla standartně dodáváme 7 žilový kabel. 5 žil je málo.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.04.2015, 05:49 »

Citace
Sigma KDFU-80
Přesně tak jak říká kolega Jiří Hrubý.

Stejné čerpadlo jsem zapojoval a je tam opravdu podpěťová spoušť a T1-T2 je vývod termočlánku  z čerpadla (ochrana proti přehřátí).

Doporučuji koupit originál motorový spouštěč s těmito vývody u prodejce čerpadel Sigma, prodají vám to včetně krabice s krytím.

Něco se mě ještě jeví že je v návodu uvedeno že pokud zde nemáte tento spouštěč tak se na čerpadlo nevztahuje záruka.
Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.04.2015, 08:24 »

Ještě bych chtěl upozornit na kapitolu 5.3 návodu na straně 9 na nutnost zapojení ochrany před nebezpečným dotykem!

* 80-kdfu-150-navod.pdf (929.45 KB - staženo 721 krát.)
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Jan Žák
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.04.2015, 17:27 »

Přesně tak jak říká kolega Jiří Hrubý.

Stejné čerpadlo jsem zapojoval a je tam opravdu podpěťová spoušť a T1-T2 je vývod termočlánku  z čerpadla (ochrana proti přehřátí).

Doporučuji koupit originál motorový spouštěč s těmito vývody u prodejce čerpadel Sigma, prodají vám to včetně krabice s krytím.

Něco se mě ještě jeví že je v návodu uvedeno že pokud zde nemáte tento spouštěč tak se na čerpadlo nevztahuje záruka.

MS je určitě možno dát jakékoliv značky sigma to také určitě překupuje odjinud.U nás mají běžně Schneider nebo OEZ i s krabkou IP65
Ochrana proti přehřátí podle zapojení je nějaký bimetal ne termočlánek.

Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.04.2015, 18:05 »

Ano, ale to co dodává Sigma je hotový výrobek určený pro dané čerpadlo a tudíž jeho použití může usnadnit případnou reklamaci.
Termočlánek ne, je tam malý jednorozsahový bimetalový termostat.
Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.04.2021, 09:12 »

Jak řešíte situaci, když potřebujete ponorné čerpadlo Sigma KDFU připojit do zásuvky 32A?
Existuje nějaké hotové řešení?
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 01.04.2021, 11:46 »

V tom motoru není termočlánek, ale termokonkakt. Mrknutí
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.04.2021, 17:10 »

Jak řešíte situaci, když potřebujete ponorné čerpadlo Sigma KDFU připojit do zásuvky 32A?
Existuje nějaké hotové řešení?
Jako originální příslušenství je tepelka v krabici IPxx s vyrážečkou pro připojení termostatu. Je to připojený asi metr od vidlice.

V tom motoru není termočlánek, ale termokonkakt. Mrknutí
Ano, již před šesti léty jsme k tomuto zjištění dospěli... Mrknutí
Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.04.2021, 18:29 »

Originální příslušenství nabízené Sigmou je ale napájení ze zásuvky 16A.

Nelíbí se mi podpěťová cívka jištěná jističem zásuvky 32A.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.04.2021, 18:34 »

Pak je to o posouzení, zda ta krabice s tepelkou je výrobek, nebo jen krabice na tepelku a přidat tam keramickou 1A pojistku pro ovládací obvod.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.04.2021, 03:05 »

Originální příslušenství nabízené Sigmou je ale napájení ze zásuvky 16A.

Nelíbí se mi podpěťová cívka jištěná jističem zásuvky 32A.

Vyrážecí cívka jističe je napojená krátkým propojem z fáze L1 bez jištění. Druhý konec cívky je napojený na kontakt tepelné ochrany T1-T2 a vodič N proti přehřátí motoru.
Podobně se nejistí vyrážecí cívka v proudovém chrániči zapojená na testovací tlačítko.

Čerpadlo má svojí zkratovou a tepelnou ochranu proti přetížení. Přívod mezi zásuvkou a jističem se předpokládá v proti zkratovém provedení. Výrobce doporučuje zásuvku 3+N+PE 16 A.

V případě použití zásuvky 32 A bych nic neřešil. Maximálně bych snížil jištění jako pro zásuvku 16 A
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 06.04.2021, 12:35 »

V příloze adaptéry firmy PCE pro připojení kalových čerpadel (jen ta cena).

* CEE-motor-protection-plug.pdf (409.99 KB - staženo 797 krát.)
* pce-motor-protection-plug-contactor.pdf (542.07 KB - staženo 97 krát.)
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?