Viktor H
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 26.04.2015, 12:02 »

Zo zvedavosti som chcel aplikovať výpočet výkonu zo známeho napätia a odporu (P=U2/R) na 12V 5W autožiarovku. Po odmeraní odporu žiarovky (3.2 Ohm) a dosadení hodnôt do vzorca mi však nevychádza nominálny výkon 5W, ale až 45W:

P=U2/R = 122/3,2 = 144/3,2 = 45 W

Kde robím chybu? Odpor meriam lacným multimetrom M-830B.
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.04.2015, 16:30 »

Fyzika funguje, jenom si neuvědomujete, že elektrický odpor v závislosti na teplotě narůstá (rozžhavené vlákno žárovky). Přestože používáte měřák z tržnice za 70,- Kč, pokud na svítící žárovce změříte napětí a protékající proud v obvodu, prostým vynásobením naměřených hodnot
P=U x I [W, V, A]  by se mělo dojít přibližně k hodnotě udávaného příkonu.
Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.04.2015, 17:43 »

Také si můžete najít teplotní součinitel odporu wolframu, vypočítat přibližný odpor rozžhaveného vlákna a pak si výpočet zopakovat s touto hodnotou. Uvidíte, že dostanete mnohem reálnější výsledek, než ten se studeným vláknem.
Zaznamenáno
Viktor H
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.04.2015, 17:58 »

Vďaka. Logicky je potom odpor vlákna žiarovky po rozžeravení cca 10x väčší oproti studenému stavu, pretože po dosadení 10x väčšieho odporu do vzorca dostaneme nominálny výkon cca 4.5 W.
Zaznamenáno
Josef Kadleček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.04.2015, 21:12 »

No, to bylo první měření v laboratořích  na SPŠ Elektrotechnic ké, to byly časy; zlatý komunisti   boss

Žárovka není lineární odpor, nemýlím-li se, tohoto jevu se užívalo ve starých nabíječkách.
Zaznamenáno

Pokud chceme, aby věci fungovali tak, jak mají, musejí se dělat tak, jak se mají dělat. Antonín Hron, umělecký elektrikář
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.04.2015, 08:11 »

Těmto vlastnostem žárovky se říká nelineární voltampérová charakteristik a a občas se v některých zapojeních používá k regulaci proudu (viz kol. výše),  jinak nám spíš způsobuje problémy v podobě poškozování spínacích prvků velkým proudem, vypadávání jističů při zapínání většího množství žárovek najednou a bývá příčinou i jejich konce, starší vlákno nevydrží proudový náraz při zapnutí a přehoří.

Poněkud jiná situace bývala s původními žárovkami s uhlíkovým vláknem (ty se vyráběly ještě ve 20. a 30. létech minulého století). Uhlíkové vlákno nemá příliš velký rozdíl v odporu za studena a při pracovní teplotě.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 27.04.2015, 13:33 »

Experimentální vzorce tvrdí, že u klasické žárovky s wolframovým vláknem je:

P=Pn(U/Un)1,55

R=Rn(U/Un)0,45

(a I=In(U/Un)0,55)


Kde Un a Rn jsou hodnoty při jmenovitém výkonu a při jmenovitém napětí a jmenovitém příkonu Pn .

Platí klasicky Pn=Un2/Rn

Pozor, napětí žárovek  Un pro 220-230V napájení se pohybuje od 220 do 240V a je uvedeno na žárovce.


V případě žárovky Un=12V Pn=5W je tedy výpočtový odpor v pracovním bodě Rn=28,8Ohm. Správný dostanete měřením proud ua napětí ve jmenovitém bodě. Při měření se musí provést oprava na vlastní spotřebu ampérmetru (úbytek napětí) a voltmetru (proud). Vzhledem ke strmé citlivosti odporu žárovky na napětí je nutné mít paralelně k žárovce voltmetr a od proudu žárovky odečíst proud tekoucí do voltmetru.


Pokud si zalogaritmujet e a zpětně dopočítáte, jaký by měl být odpor za studena, při měřicím napětí cca 2mV (typický DMM měřák),  tak zjistíte, že máte v měření odporu vlákna za studena započítaný odpor měřicích přívodů. Mrknutí

Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2015, 13:51 »

Hrubý odhad:

Teplotní součinitel odporu alfa wolframu je 4,5x10-3
Teplota vlákna t je cca 2.500°C

Pak odpor R = R0(1 + alfa x deltat) = 3,2(1 + 4,5x10-3x2500) = 39 Ohm.

Výkon vyjde P = U2/R = 144/39 = 4W

A jste zhruba na jmenovitém výkonu.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5