| | |-+  Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?  (Přečteno 11648 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 19.04.2015, 03:37 »

Viete mi poradit aky prierez N vodica do prepatovej ochrany typu B+C, 3+1? Nikde to neviem najst. Na PE je jasne ze min 16 prierez.   
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.04.2015, 09:39 »

Viete mi poradit aky prierez N vodica do prepatovej ochrany typu B+C, 3+1? Nikde to neviem najst. Na PE je jasne ze min 16 prierez.   
A četl jste www.kniska.eu opravdu pozorně?
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.04.2015, 09:51 »

Já četl, nicméně musím potvrdit, že v 3+1 není situace tak jednoduchá, jako v 4+0, osobně se těším na příspěvky odborníků k tomuto tématu.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.04.2015, 12:02 »

Pokud použiji připojení "V",  tak bych tam nechal vodič, kterým je rozvod vodiče N zapojen. Protože kdybych přemýšlel o možnosti dát tam silnější, asi bych nedokázal zdůvodnit kam až ten silnější dát a proč právě tam.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.04.2015, 12:05 »

Asi bych v tom nehledal, žádnou zásadní vědu. Svodič se osazuje co nejblíže vstupu do rozvaděče. Tudíž zachovat stejný průřez jako je na vstupním/přívodním kabelu. Pokud má být zachována ta správná funkce. Tak by přívodní N vodič měl jít nejdříve na svodič a potom teprve na N svorkovnici.

Když se mrknete třeba na tento návod http://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/473/31015/eba/951400/1540_eBA_1113_EU_068927_DV%20M%20TNS%20255.pdf

Tak tam se o průřezu vodiče N nic nepíše. Pouze o vodičích L1-L3, že mají být min 10mm2,  takže bych N vodič dimenzoval stejně.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.04.2015, 12:32 »

p.Rotrekl vy asi teraz pisete o privode ktory je 5x10, ale aky pouzit prierez N vodica ked privodny kabel je 4x10 a fv je 3+1?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.04.2015, 12:43 »

A proč chcete použít svodič 3+1, tedy pro TN-S, když máte Na přívodu pouze TN-C? Tomu nerozumím. Kde by se to přepětí na té N svorkovnici vzalo? Když je připojena z vodiče/sorkovnice PEN, a ten/ta je uzemněn/a? podivej
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.04.2015, 16:32 »

A proč chcete použít svodič 3+1, tedy pro TN-S, když máte Na přívodu pouze TN-C? Tomu nerozumím. Kde by se to přepětí na té N svorkovnici vzalo? Když je připojena z vodiče/sorkovnice PEN, a ten/ta je uzemněn/a? podivej
Ked tak nad tym rozmyslam mate pravdu, ale
Co som sa docital, 3+1 moze byt na tn-s ale aj na tn-c-s. Klient si kupil alebo vyzdial kanluxi a ta fv je kanlux je 3+1 ci je aj 3+0 neviem. Takze ked tam dam cya modry 6 bude to tak ok?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.04.2015, 18:58 »

Pokud použiji připojení "V",  tak bych tam nechal vodič, kterým je rozvod vodiče N zapojen. Protože kdybych přemýšlel o možnosti dát tam silnější, asi bych nedokázal zdůvodnit kam až ten silnější dát a proč právě tam.

Ale notak, asi tušíš ž jsem myslel zapojeni T, kde må vodič N podobnou úlohu jako vodič PEN v zapojení 3+0.
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 19.04.2015, 19:13 »

Viete mi poradit aky prierez N vodica do prepatovej ochrany typu B+C, 3+1? Nikde to neviem najst. Na PE je jasne ze min 16 prierez.
Pojmem ochrana typu B+C je myšlen SPD typu 1+2?
Předpokládejme tedy, že ano.

ČSN 33 2000-5-534:
Citace
534.2.10 Průřez připojovacích vodičů
Pokud je průřez vodičů vedení chráněného obvodu větší nebo rovný 4 mm2 mědi nebo jeho ekvivalent, musí být průřez uzemňovacích vodičů přepěťových ochran (SPD) alespoň 4 mm2 mědi nebo, pokud je z jiného kovu, musí být tomuto průřezu ekvivalentní.
Jestliže je průřez vodičů vedení chráněného obvodu menší než 4 mm2 mědi, průřez uzemňovacích vodičů přepěťových ochran nesmí být menší než průřez vodičů vedení.
Jestliže je objekt chráněn systémem ochrany před bleskem, je pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1 podle EN 61643-11 zapotřebí průřez 16 mm2 mědi nebo ekvivalentní*.

*POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ Doporučuje se použít slaněný vodič.
Zaznamenáno
Richard Bako
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.04.2015, 21:10 »

3+1 nema co hladat v TN-C
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 19.04.2015, 23:01 »

Ale notak, asi tušíš ž jsem myslel zapojeni T, kde må vodič N podobnou úlohu jako vodič PEN v zapojení 3+0.
Od tebe jsem čekal spíš připomínku, že netřeba to s průřezem připojovacích vodičů přehánět, anžto vzhledem k původu té krabičky jest třeba se obávat jejího nadměrného proudového namáhání  Smích

P.S. zajímavé je, že při pátrání na webu po EL30B+C/4P na mne vyběhlo "produkt již není v naší nabídce".


* image.jpg (675.15 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 563 krát.)
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.04.2015, 23:08 »

3+1 nema co hladat v TN-C
Když se ten +1 pól nezapojí, tak by neměl být problém... Nicméně po zkušenostech s výrobky Kanlux, bych si jejich svodiče nedovolil nikomu nabídout.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Richard Bako
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.04.2015, 06:06 »

taky luxus si malo kto dovoli, preto ze su v priemere o 30e a viac drahsie oproti 3.
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.04.2015, 10:50 »

taky luxus si malo kto dovoli, preto ze su v priemere o 30e a viac drahsie oproti 3.

No jestli tam tenhle typ není čistě proto, že

Zajímavé je, že při pátrání na webu po EL30B+C/4P na mne vyběhlo "produkt již není v naší nabídce".

Asi to byl jeden z posledních kusů z výprodeje, kterýho se potřebovali u Kanluxu zbavit a možná to bylo celý za 30€...
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.04.2015, 13:18 »

Pojmem ochrana typu B+C je myšlen SPD typu 1+2?
Předpokládejme tedy, že ano.

ČSN 33 2000-5-534:
Ste mi napisali len PE, vsetko vieme len ako je to stym N?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 20.04.2015, 13:34 »

Ste mi napisali len PE, vsetko vieme len ako je to stym N?

Nic. Vždyť vám to všichni píšou. Když jste projektant, tak jste snad schopen si to nakreslit a když si to nakreslíte, tak zjistíte, že řešíte nesmysl.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?