Pavel_Tater
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 14.04.2015, 11:18 »

Čeká mě vyřešit připojení čerpadla na čerpání vody na zálivku. Vzhledem k použití venku, připadným možnostem poškození,... (a také s ohledem na použití podle dnešních norem) potřebuji tip na nějaké "košer" řešení s proudovým chráničem.  Problém je ten, že se jedná o starší objekt, rozvody TN-C. Sekání a podobně (nový vývod z rozvaděče ... kde by byl bod rozdělení PEN...) není možné. Z rozvaděče mám 2 volné kabely, které mohu použít - 2x2,5 a 4x6   obojí Al ( takže nějaký podružný rozvaděč s bodem rozdlělení neni možný - min průřez PEN). Nemáte někdo tip na řešení? Zásuvka s "integrovaným" chráničem mě napadla, ale je nějaká i jiná možnost než ta od ABB? Máte něco vyzkoušeného a oveřeného?
(radši upozorním, že el. kvalifikaci + vyhl 50/78 mám, ale nemám vyzkoušené tyhle "integrované záležitosti" a třeba někdo bude mit lepší nápad... nebo větší přehled, já většinou dělám měření a automatizaci.. .)
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.04.2015, 17:57 »

Vodičů na přchod do tn-s již ve stávajícím rozvaděči máte dost, bude ale asi chybět modrý?
Pro trvalé použití bych namísto adaptéru či fizásuvky šel spíše touto cestou.
Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.04.2015, 23:08 »

Osobne v takovem pripade jako nejlepsi mozne reseni uprednostnuju zasuvkovou kombinaci (viz foto, dela to skoro kazdy) s jistenim, proudovym chranicem a prizemnenim bodu rozdeleni. Sice to neni zcela "koser" podle normy (jak jste spravne upozornil na minimalni prurez PEN),  ale z hlediska "cistoty" reseni a myho svedomi spim podstatne klidneji nez kdyby majitel nemovitosti odmitnul sekani a radeji provozoval to cerpadlo v TN-C...


* est_plastove_zasuvkove_kombinace_691.jpg (125.91 KB, 380x380 - prohlédnuto 446 krát.)
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2015, 23:47 »

Nenapsal jste, jaké čerpadlo chcete použít, jestli jednofázové nebo třífázové.

V případě třífázového čerpadla by možná N vodič nebyl ani nutný - záleží na způsobu ovládání. 
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel_Tater
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.04.2015, 03:51 »

p. Hudec - ano kabeny 2x a 4x mají jen fázové a pen. N nemáme...

Čerpadlo 1fáz 230V (to jsem zapomněl napsat)

p. Novák - tohle mě taky napadlo, ale to přizemění je tam docela problém. (prokutat se ze sklepa někam ven, rozkopat zahradu ....,  pospojit to ke stávajícímu zemniči taky nejde - to bych zase musel rozsekat kus k rozvaděči )

Asi opravdu budu muset použít nějaké to "integrované" řešení. Dělá někdo jiný něco podobného? krom ABB?

Kdyby to bylo pro někoho na kšeft tak to tak neřeším a prostě buď čisté řešení (nebo alespoň něco dle p: Nováka,..) a nebo sorry jdu od toho.  Ale tohle je dům mojí máti a bohužel to "rozbombardovat" nemůžu. A taky jí to nechci nechat používat bez PCH.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.04.2015, 06:57 »

Není to úplně košer řešení, ale asi bych šel cestou kterou navrhnul Milan Hudec.
 Tedy použít kabel 4x4. Na jeho konec - tam kde je potřeba ta zásuvka bych dal malou skříňku s jisitčo chráničem 1 f. Za něj napojil tu zásuvku pro čerpadlo. V to 4-žilovém kabelu bych použil 3 žíly. S tím, že jedna fázová by se použila jako N. Pochopitelně dobře popsat v rozvaděči ze kterého to bude napájené, ať se v tom dá lehce zorientovat.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.04.2015, 07:55 »

No tak tady vidím bez sekání tyhle možnosti:

1. Použití komba, kde nemusí  v tom sklepě sedět krytí a stejně nesedne průřez PENu, nepřizemněno rozdělení (tohle přizemnění je rozumný, ale není podle normy nezbytný)
2. Použití malé rozvodnice s chráničem - sedne krytí, nesedne průřez PEN (ale jeho odpadnutí se dá ošetřit podpěťovou vyrážecí cívkou),  nepřizemněno rozdělení
3. Kabel do lišty k rozvaděči, estetický problém, ale bez sekání
4. Přeznačení žíly na N, nesednou barvy podle norem, ale jinak funkční
5. Přechod do TT, ale tam je nutnost přeznačit PE na N + kopání zemniče

Já osobně bych asi volil tu možnost 3. Nejmíň pracný, bezpečný, bez sekání a podle norem  Mrknutí
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 15.04.2015, 09:50 »

Pokud se jedná o 1f čerpadlo, tak váš problém elegantně vyřeší toto http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5909&category=2530 .
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Pavel_Tater
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.04.2015, 10:15 »

O tom ABB vím, o tom jsem psal.  Že je možnost použít nějaké to "integrované" řešení. Máte to někdo vyzkoušené?  Dělá někdo jiný něco podobného? krom ABB?
Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.04.2015, 20:01 »

Něco podobnýho nabízí Mountfield pro bazény za uplně jinou cenu ale docela by mě zajímala ta kvalita a rozdíl.
Zaznamenáno

Sláva
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.04.2015, 20:06 »

Pokud se jedná o 1f čerpadlo, tak váš problém elegantně vyřeší toto http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5909&category=2530 .
Pane kolego, dříve či později se víčko většinou prostě neopatrností ulomí a dávat za nové přes 2L je přeci jen přepych.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.