Autor Téma: Jak revidovat osvětlení fasády?  (Přečteno 6021 krát)
Jirka L.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.04.2015, 17:49 »

Na obrázku jde vidět přívodní kabel k osvětlení fasády. Uchycení k okapu určitě není to nejlepší řešení. Projde taková instalace revizí? Stavební firma nemá ani protokol o určení vnějších vlivů.


* foto.jpg (575.63 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 649 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.04.2015, 18:38 »

Co na tom chcete revidovat?
Na provizorní prasárny se razítka nedávají!

Když si otevřu 33 2000-1, 33 2000-5-51, 33 2000-5-52 (vše v aktuálních edicích nebo "předešlých" pro případ, že by to někdo začal montovat dříve), tak tam vidím seznam závad, díky kterým bych to zařadit jako "...z hlediska bezpečnosti není schopné provozu..."!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.04.2015, 19:24 »

Q: jak revidovat osvětlení fasády?
A: Nijak

Proč?
Nevidím celou instalaci, nevidím dokumentaci skutečného stavu a tak nevím zdá je to provizorka, nebo prozatímní el. instalace. A také nevím, zdá je to veřejná budova, zdá je to přístupné laikům.
A pokud bych z různých příčin musel, nebo chtěl napsat RZ, tak těch závad tam najdu hodně. Možná bych v závěru napsal, že je porušován některý ze zákonu. To má obvykle větší váhu než že to není v souladu s některými ČSN.

Provizorky vydávané za normální trvalou instalaci je opravdu "prasárna".
Na prozatímní EZ platila dříve ČSN 341090
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka L.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.04.2015, 11:36 »

Doplním informace. Jedná se o veřejnou budovu. Kabel napájí 5 svítidel, nafotil jsem jen část kabelu ale jinak je k okapu přichycen v délce cca 30m a pak odbočuje k jednotlivým svítidlům. A má se jednat o výchozí revizi. Nejlepší způsob uložení kabelu bych viděl asi zasekání pod omítku. Pokud firma kabel předělá, umístí ho do chráničky, lišty popř. zaseká atd a nebude stejně Protokol o určení vnějších vlivů, může revizní technik vůbec nějak určit prostředí a napsat revizní zprávu?
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.04.2015, 14:47 »

Revizní technik má několik možností jak se zachovat, z nichž každá má vypovídací hodnotu o jeho odvaze, profesionalitě, nebo vypovídá o tom, že je to salámista, který se podepíše za pětistovku pod cokoliv.

Nejlepší způsob uložení kabelu bych viděl asi zasekání pod omítku.

To je jistě pravda, ale také záleží, zda je na objektu instalován hromosvod. Oni totiž okapy budou téměř jistě spojeny s jímací soustavou a svody, tudíž se při zásahu blesku do hromosvodu objektu dostanou na stejný potenciál jako celá soustava hromosvodu. A od toho se odvíjí také dostatečná vzdálenost kabelů od hromosvodu a všech kovových částí s ním spojených a případná ochrana proti přepětí instalovaná na rozhraní vnějších a vnitřních prostor objektu. Co tím chci říct? Jen to, že je potřeba se na instalaci vnějších svítidel osvětlení fasády dívat komplexně. Nejen s pohledu instalace, ale i z pohledu ochrany před bleskem a přepětím. Což je dost podceňované a způsob instalace kabelu na fotografii o tom také dost svědčí. Tedy pokud je na objektu opravdu instalován hromosvod.

Takže i když firma kabel zaseká, tak to ještě neznamená, že bude vše v pořádku.

Co se týče protokolu o určení vnějších vlivů, tak je třeba jej jednoznačně dopracovat.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jirka L.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.04.2015, 15:39 »

V rozvaděči je svodič přepětí a proudový chránič pro daný světelný okruh. Firma, která kabel tahala se hájí tím, že kabel je přímo určený do venkovního prostoru a odolává všem klimatickým podmínkám a tudíž nemusí být chráněn Škleb, což pobaví nejspíš i laika.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 04.04.2015, 16:11 »

Už vidím jak investor/majitel budovy skáče blahem 3 metry vysoko, že se musí rozbít ta pěkná fasáda...

Před čím ten kabel musí být chráněn? Před mech. poškozením? Jak je to vysoko? Pokud je to vejš jak 3m nad zemí co by tomu mohlo hrozit?
Co se tomu kabelu na slunci stane? Připadá mě jako CYKY, a tomu by venku na dešti nemělo nic moc hrozit....

Vnější vlivy? Co tam bude? AA7, AB7, AD2, AD3 možná AD4,  když by na to šplouchalo rovnou ze střechy... Na to nepotřebuji svolávat komisi aby jsme se na tomhle dohodli. Napíšu max do revize, že vycházím z toho že by tam tyhle vlivy mohly být a podle toho zhodnotím provedení.

Jediný co by fatk mohl být problém, tak je to přepětí a bleskoproudy. Píše se, že je tam svodič. OK, Ale je hned na vstupu do objektu aby to mělo nějaký smysl? Nebo ten kabel vede ještě přes půl domu v souběhu s jinýma?

Já teda kolegové nevím, ale takhle rezolutně to shodit ze stolu po shlédnutí jedné fotky? Z té fotky je vidět tak maximálně, že kabel je přichycen k okapovému svodu. S čím konkrétně je to v rozporu? Krom zmíněného problému s ochranou před bleskoproudem a přepětím?
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 04.04.2015, 17:01 »

...
Co se tomu kabelu na slunci stane? Připadá mě jako CYKY, a tomu by venku na dešti nemělo nic moc hrozit....
...
Dovolil bych si doplňující otázku:
Jaké používáte plastové vázací (stahovací) pásky a jaké s nimi máte zkušenosti?
Já asi takové, že "bez UV odolnosti" se rozpadnou "podle výroku jednoho z mých vzdálených předků J.S.Koziny" do roka a do dne!
A ani ty s UV ochranou nejsou "napořád", tak kolem 3 let a pak ať kabel "spadne na chodník"?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 04.04.2015, 18:11 »

Pásky od GPH černý, VPC. NApříklad 5mm široký po roce na slunku rukou neutrhnu.
 


* pasky_GPG_VPC.JPG (43.38 KB, 785x426 - prohlédnuto 219 krát.)
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Jan Hlavatý.
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 04.04.2015, 20:16 »

V rozvaděči je svodič přepětí a proudový chránič pro daný světelný okruh.
Svodič přepětí není svodič bleskového proudu. Svodič bleskového proudu (neboli SPD typu 1) v takovém případě patří na rozhraní zón LPZ 0B a LPZ1. Předmětný rozvaděč je osazen na rozhraní zón LPZ 0B a LPZ1?
Zaznamenáno

Projekce elektro silnoproud vn a nn, s primárním zaměřením na elektroinstala ce v průmyslu, trafostanice, technologické a zdravotnické instalace. ePLAN Electric P8 + BIM
Více info viz www.EEProjekt. cz
www.JanHlavaty .cz
Jirka L.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.04.2015, 20:30 »

Ano, rozvaděč je osazen na rozhraní zón LPZ 0B a LPZ1.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 04.04.2015, 21:53 »

Dovolil bych si doplňující otázku:
Jaké používáte plastové vázací (stahovací) pásky a jaké s nimi máte zkušenosti?
Já asi takové, že "bez UV odolnosti" se rozpadnou "podle výroku jednoho z mých vzdálených předků J.S.Koziny" do roka a do dne!
A ani ty s UV ochranou nejsou "napořád", tak kolem 3 let a pak ať kabel "spadne na chodník"?
Nejlepší službu udělá CY, koaxy svodů jsou tak mnohdy vázané 30 let a v pohodě.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.04.2015, 13:41 »

Pokud někdo trvá na revizi, napište ji i se závadami a odpovídajícím posudkem a odevzdejte, co jiného.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2/A


WWW
« Odpověď #13 kdy: 05.04.2015, 13:49 »

Pokud někdo trvá na revizi, napište ji i se závadami a odpovídajícím posudkem a odevzdejte, co jiného.

Přesně tak. Tady není o čem debatovat.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2/A
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 05.04.2015, 16:49 »

Já teda kolegové nevím, ale takhle rezolutně to shodit ze stolu po shlédnutí jedné fotky? Z té fotky je vidět tak maximálně, že kabel je přichycen k okapovému svodu. S čím konkrétně je to v rozporu?...
Šálí mě zrak, nebo je opravdu ten kabel jednou obtočený kolem držáku okapové roury? (-> min. poloměr ohybu)
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proud opět zabíjel!
 Na golfovém hřiští u Benešova zahynul muž po zásahu bleskem
 Jak dalece radit laikům?
 Co s probíjející pračkou?
 Vy by ste sa odvážili na niečom takom pracovať?
 Nemáte bližší info o hořlavých rozbočkách NOELL?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Podívejte se na dítě a mlýnek na maso!
 Co říkáte na vrut v rozvodnici mezi jističi?
 Co vy na horiace zásuvky?
 Jaké jsou časté nešvary kutilů?
 Už jste četli jak chtěl zloděj ukrást kabel pod napětím?
 Jsou ještě běžní podobní odborníci?
 Jak zformulovat upozornění na nevyhovující stav elektroinstalace?
 Lze ještě dnes legálně zrealizovat plot pod napětím 22kV?
 Už jste viděli sekačku trávy na 380 pardon 400 voltů ?
 Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
 Čo poviete na neznámý kabel v zemi?
 Co byste poradili městu Domažlice nebo i dalším městům?
 Také si myslíte, že postel pacientky zřejmě zapálila zářivka spadlá ze stropu?
 Není neetické uvádět v knize záběry na obličeje mrtvých?
 Dění ve Strašicích - považujete hypotézu vědce Ivana Cimbolince za důvěryhodnou?
 Je možné mít po zásahu el. proudem popáleniny 3. stupně a přežít?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jak dnes opilec přidal práci všem a za naše peníze ...
 Tragédie z Kambodže - stálo to slavností osvětlení za to?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Kolik podobných vánočních případů nás ještě čeká?
 Ukázka práce elektrotopenáře! Jak je tohle možné?
 Chcete být elektrikářem za tři hodiny?
 Znáte technologii přenosu TV signálu 230V?
 Môže takto v dnešnej dobe vyzerať bytový rozvádzač?
 Přečo nechajú elektrikári po sebe takéto zverstvá?
 Sousedova otázka: Nejde mi zásuvka ve sklepě, můžeš se mi na to podívat?
 Víte jak po "zednicku" opravit svoje elektrické nářadí?
 Hrobař měl dovolenou, že "rybáře" nevaroval?
 Dalo by se elektricky bojovat proti španělským slimákům?
 Copak byste řekli fasádníkům na taková připojení v krabicích vy?
 Máte zajímavé zkušenosti při práci s elektřinou?
 HROBAŘ: Vratký závěšák nebyl ani pro holuby
 Máte někdo zkušenosti s vyháněním krtka elektřinou?
 Nekoupíte si taky tento stavební rozváděč?
 HROBAŘ: Letovaná nožová pojistka
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Je tato redukce homologovaná?
 Chybí nám podobná varování v elektrotechnice?
 Máte svého anděla strážného?
 Máte něco proti zásuvkám 230V ve vozidle?
 Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
 Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Už jste viděli žárovku jako projektil?
 Co se asi mohlo stát dnes v Plzni?
 Krást pod napětím nic moc!
 Lidé stále častěji riskují zásah elektrickým proudem. Energetici varují kutily, firmy, zloděje i děti před podceňováním nebezpečí.
 Víte, kdo vyrábí krytí IP igelitka?
 Jak okomentujete tento přívod v zemi vedle okapu?
 Je na těchto fotkách něco divného?
 Nahlásili byste rozpojený svod hromosvodu?
 Krádeže oleje z transformátorů objasněny
 Musí mít elektrikář lékařské vzdělání se zaměřením na ortopedii?
 Musí osoba s odbornou kvalifikací zasáhnout a zajistit odvrácení nebezpečí?
 Hrobař: Stavební rozvaděč vzor "cedník" ...
 Může být hromosvod využit i jako "elektrické křeslo"?
 IKEA je fajn, ale nepřehání to se záměnou L a uzemněním?
 CO říkáte tomuto "měniči" z 380V na 220V?
 Jak je možné, že se 7 roků nepřišlo na černý odběr z veřejného osvětlení?
 Víte, jak nepřipojovat míchačku?
 Kolik porušení norem je vidět od prvního pohledu?
 Čím nahradit jistič, či pojistku?
 Komu se ukradená měď kabelů vyplácí?
 k čemu je přechodka z 230V na 400V?
 Zachytil by se muž, pokud by byl tehdy kabel už v chráničce?
 Má existovat nějaká prevence a represe neodborných zapojení?
 Je opravdu topenář je víc, než huťák?
 Pomůžete nám vytvořit seznam objektů, které nejsou podle u nás platných norem?
 Kolik najdete chyb na tomto exempláři zkušební svorky?
 Šlo o lajdáctví nebo pokus o vraždu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 O tom jak mohou kabely v Blance zkratovat ...
 Co se stane, když do klasické WAGO dáte slaněný vodič?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Může podobná reportáž otevřít oči laikům?
 Co vše hrozí při "lovu" žížal elektřinou?
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 Jak se vám líbí dvoulinky na fasádě?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Jak (ne)zhotovit elektroinstalaci ve sklepě?
 Zažili jste také úraz při manipulaci nožovými pojistkami?
 Kde najít vypínecí charkteristiku k této proklemované pojistce?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Špatně provedená elektroinstalace?
 Může být instalace koaxiálních kabelů na střeše blízko hromosvodu?
 Kdepak soudruzi z Trstené (SK) udělali chybu?
 Jak byste dnes zabránili požáru od zapomenuté zapojené žehličky vy?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Co dodat k vraždící zbrani z UPSky?
 Víte, kde všude vám může hrozit nebezpečí, ohledně úrazu el. proudem?
 Jak ochránit spotřebitele při špatném umístění teplometu?
 Nejsou neuklizené prostory, které navštěvujete, možnou příčinou rozšíření požáru?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 ČEZ diskriminoval Romy. Nenechal je krást proud?
 Setkáváte se ve své praxi s opravenými pojistkami?
 Jak se vám líbí mé opravy pojistek?
 Znáte hrobařovu speciální zásuvku do sítě TN-C?
 HROBAŘ: Zatéká vám pod střechu?
 Jak se hospodský inspiroval v Orientu
 HROBAŘ: Pozor na spojování šňůr!
 HROBAŘ: Jak drhli len a podpálili stodolu
 Víte, jak ukládá žluto/zelený vodič Anglický Resort?
 Co říkáte na malý podzimní testík elektrikáře?
 Posílám fotku rozvaděče, na který mám udělat RZ. Lze vůbec udělat?
 HROBAŘ: Desetiletý kluk a úraz od uzemnění
 HROBAŘ: Tři číšníci
 HROBAŘ: Rozkaz k zapnutí
 Co vede lidi k vyřazovaní jistících prvků z obvodu?
 HROBAŘ: Zmýlená platí!
 HROBAŘ: Úraz kominíka
 Jak se vám líbí zajímavě pojatej okruhák?
 KURIOZITY: Zedníkova ochrana svítidla zábranou
 HROBAŘ: Neprošlo to!
  HROBAŘ: Co je to vpravo a co vlevo?
 HROBAŘ: Stavební zámečníci jako akrobaté
 HROBAŘ: Oprávněné podezření
 HROBAŘ: Požár dřevěné rozvodnice v kravíně
 HROBAŘ: Nespoléhejte na svou paměť
 HROBAŘ: Úraz v tunelu
 HROBAŘ: Úraz v měnírně
 HROBAŘ: Hrdinství pod vlivem alkoholu
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 HROBAŘ: Školáci na chmelu
 HROBAŘ: Elektrický transportér
 Mohl bych poprosit o odbornou radu při psaní scénáře?
 Co vše je na této koncovce pohyblivého přívodu špatně?
 HROBAŘ: Zmařená svatba
 Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?
 To, co Panthenol už určitě nezachrání
 Test připojené základní desky pc natvrdo k síti 230V
 HROBAŘ: Jistič jako vypínač
 Jak může dopadnout rybář za bouřky?
 HROBAŘ: Sekl do kabelu
 Je možné, že kogenerační jednotka přímo generuje vysoké napětí?
 HROBAŘ: Každý nemá stejné štěstí
 HROBAŘ: Smutné Vánoce
 HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
 Nemělo by být nepoužití proudového chrániče trestným činem?
 HROBAŘ: Nechtěl si zadat
 Co zavinilo smrt zkušeného vedoucího inženýra zkušebny?
 Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný?
 Víte, jak může být osudová absence jednoho vodiče v zásuvce?
 Proč musel hostinský strhnout z postiženého hořící oblek?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Proč je dobré kontrolovat uzemnění spotřebičů?
 Proč není dobrý v pračce místo vody a prášku na praní technický benzín?
  HROBAŘ: Zákonitost série tří
 Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
 HROBAŘ: Úraz v pivním sklepě

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.224 sekund, 22 dotazů.