Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci v prostředí normálním bez výskytu vlhkosti a olejů a jiných agrasivních látek,pouze s malou prašností v ovzduší?
Jedná se hlavně o zapojení osvětlení nad stroji, prodlužovacích přívodů a připojení strojů o malých příkonech do cca500W.Vždy se jedná o pohyblivé přívody.

Nebo je vhodné použít kabel ÖLFLEX CLASSIC 100?
A nebude popřípadě odporovat normě že ÖLFLEX CLASSIC 100 nemá barevně označený pracovní vodič (pouze očíslované černé vodiče a PE)?
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.03.2015, 23:47 »

Nevím, kde jste přišel na to, že Olflex Classic 100 CY  nemá barevné žily. Pokud chcete mít zž vodič, tak je to označení 3G2,5 ( zž, hnědá, světle modrá)

Pro napojení spotřebičů na 230V potřebujete hotové Flexo šnůry. Preferuji 3x2,5, které jsou mechanicky odolnější než 3x1,5. A je jedno zdá je to spotřebič 100W nebo 1000 W. Prostě musí to být průmyslové a ne kancelářské provedení.

Olflexy používáme tam, kde je větší mechanické namáhání. Většinou na přívodní pohyblivé vedení, nebo na napojení nožních spínačů.

Na rozvody uvnitř strojů používáme CYSY i CYLY kabely a také CGSG.
Na pevné rozvody používáme CYKY.

Tam, kde je PE+N se musí barevné značení dodržet.
Kabely, které mají jen černé žily a jeden PE vodič, jsou určený k účelům, kde není zapotřebí vodič N. Přeznačování je nepřípustné.

V průmyslu se snažíme co nejméně používat "prodlužovací přívody". Lépe je provést pevné rozvody z kterých se stroje a spotřebiče napojí pomocí zásuvek a zástrček. Do MPBP je vložen zákaz používat prodloužení do série.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.03.2015, 07:36 »

Varianta je také kabel CMSM

http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Products/Instalacni__ovladaci_vodice/kabely_a_vodice_pro_ovladani_a_elektroniku/CMSM.pdf
Zaznamenáno

revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.03.2015, 09:30 »


Sveden otázkou na CYSY, jsem již kabely PRAKAB neuvedl. Šedé CMSM využíváme hlavně na propojení ovládání ,  kde výrobce nabízí 7,12,19,24,37 x 0,75, ale i pro silové kabely 5x7x12x2,5.
Myslím, že mohou býti i odolnější než CYSY.....ale nezkoumal jsem technické podmínky. Montéři rádi s těmito kabely pracuji.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.03.2015, 10:18 »

i CYLY kabely

To se u strojů (předpokládám 3f) smí?
Do strojů nedělám, ale nějak pocitově mě tento typ šnůry používané většinou k lampičkám apod, ke strojům nesedí.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.03.2015, 18:38 »

To se u strojů (předpokládám 3f) smí?
Do strojů nedělám, ale nějak pocitově mě tento typ šnůry používané většinou k lampičkám apod, ke strojům nesedí.
Kabely CYLY by měly být bývalé LYS, které měly slaněné vodiče třídy 5 a byly určené pro střední namáhání. V době do roku 90. zde kabely s lanky ve třídě 6 moc nebyly. Dnes tyto kabely CYLY jsou nahrazeny CYSY a CMSM a mnoha typů z nabídky Lappkabelů.
I když ČSN 60204-1 ed, 2 v čl. 12.6 nařizuje, že vodiče musí být ve třídě 5 a 6, ( podle IEC 60228) tak pokud je to možné preferuji třídu 6. Na příklad vodič 2,5 mm2 ve třídě 5 má drátky 50x0,25 ,  ale ve třídě 6 má 140x0,15. To je úplně jiná ohebnost.

U kabelů CYLY se dnes uvádí označení H03 VV-F pro lehké namáhání. Tyto vodiče jsou někdy pevně namontovány u indukčních čidel a jiných senzorů. Pak je třeba tyto vodiče dodatečně mechanicky chránit.

Kabely LYS a CYLY pro použití k instalacím strojů jsou minulosti. Dnes je lepší výběr.....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.03.2015, 19:03 »

Nemyslel jsem namáhání, ale dovolené U.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.03.2015, 19:57 »

Nemyslel jsem namáhání, ale dovolené U.

Milane, to je horší než na přezkoušení u TIČRu pro staré kozáky....
Ale v tom je to kouzlo diskuse, že člověk nakonec musí zjistit, že opravdu ty CYLY se vyrábějí v provedení H03 VV-F a našel jsem v nabídce max. průřezy 3Gx0,5
A to je malér, protože to má jmenovité napětí Uo/U jen 300/300V a zkušební 2 kV.
Tak takový kabel se na 3x400V ani nevyrábí.
Proto CYLY tak max. na ovládačku

K položené otázce v tématu:
Zato CYSY jsou již H05 VV-F a ty mají do 1 mm2 Ujm=300/500V a od 2,5 mm2 mají 450/750V a zkušební napětí většinou na 4 kV.

Je fakt, že tu "fyziku neohneme",  protože od 2,5 mm2 je již jiná izolační vrstva materiálu a proto i vyšší jmenovité napětí a vyšší zkušební napětí.

A protože jsem nevěděl, co to v katalogu je Uo tak jsem ve vyhledávači na Elektrice našel, že je to napětí žily proti zemi a hodnota U je napětí mezi žilami. Hurááááá mohu absolvovat opět  přezkoušení a dostanu tuto otázku.

V katalogu je i poznámka, že u "chráněného uložení" je jmenovité napětí 600/1000V. To znamená, že kabel je ještě v chráničce, liště....? Můžete doplnit?

A potom se řekne "nějaký kabel".....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.