Autor Téma: Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem ?  (Přečteno 10529 krát)
Marek Horák
« kdy: 23.03.2015, 13:09 »

Máme tu rozdílné názory na jištění pořárních ventilátorů na odvod tepla a kouře.
Teda jestli jistit normálním jističem nebo motorovým spouštěčem ?

Jasně, že jistím proti zkratu, ale nepotřebuju při tomto specifickém použití na požár ochranu proti přetížení.
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.03.2015, 13:48 »

Tak všeobecně, každý motor nad 0,5kW je třeba jistit proti nadproudu.
Na další rozbor situace máme málo informací, vzhledem k tomu, že se jedná o požární zařízení.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2015, 14:17 »

Máme tu rozdílné názory na jištění pořárních ventilátorů na odvod tepla a kouře.
Teda jestli jistit normálním jističem nebo motorovým spouštěčem ?
Tzv. "normální jistič" není určen pro jištění motorů. Jedná se o často opakovaný blud. Smutek
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 24.03.2015, 15:00 »

Otázka by měla spíš být jestli jistit motor jen proti zkratu, nebo proti zkratu i proti přetížení.
Ale i na tuto odpověď je tu málo informací.
Například, pokud je ventilátor zálohovaně napájen z UPS, ktam se bude šetřit každým ampérem a z hlediska funkčnosti je nutné zachovat chod i ostatních zařízení, napájených z téže UPS. Tam je to jasné, jistit i proti přetížení na jmenovitý proud motoru.

Není-li zálohován, pak z hlediska funkčnosti se může použít analogie se starými strojními předpisy, kdy se motory do 300W výkonu jistily jen proti zkratu. Pokud není nebezpečí, že hasičům zapálíte přetížením ventilátoru či přívodního vedení ústupovou cestu.
Dá se předpokládat, že během požáru budou některé požární ventilátory značně přetěžovány průvany a tahy spalin. Některé poběži jako nadsynchronní brzda, protože se ocitnou v komíně. Některé se budou snažit odsát vakuum a budou přetěžované. Jsou-li to asynchronní elektromotory, vydrží nějakou kritickou dobu  přetížení až o 50%  a já bych z hlediska funkčnosti nastavil jejich přetěžovací ochranu na 150% jmenovitého proudu(což je ménší výkon motoru než 150%),  ale musí být tento proud nejméně o 25% nižší, než proud zaseklého motoru (to bych otestoval).
 
Asynchronní ventilátory bývají i jednofázové a tam se nejde řídit nějakou obecnou šablonkou a přiloženým grafem a navrženými limity. Tam je nutné měřit.
Jinak by mohl nastat smutný případ požáru od zaseklého požárního ventilátoru během požárního cvičení. Takové zaseknutí může způsobit vrabčí hnízdo uložené ve ventilátoru.

Shrnu-li, z hlediska zachování co nejdelší funkčnosti je (mírně přetažená) tepelná ochrana požárního ventilátoru výhodnější, než pouhé jištění proti zkratu.

Ovšem co se týče požadavků legislativy požárních zařízení nevím, neporadím, neznám. A legislativní a normativní požadavky mohou být naprosto odlišné, než výše uvedené funkční požadavky.


* Charakteristika as motoru.gif (18.94 KB, 797x609 - prohlédnuto 491 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Marek Horák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.03.2015, 11:31 »

Děkuji za reakce.

Ventilátory jsou vždy zálohovány, buď UPS nebo dieselagregát.
Asynchronní třífázové elektromotory od 1,5 kw nahoru.
Rozběh hvězda/troj.,  dahlander nebo fr. měnič, softstartér, dle typu motorů a záložního zdroje.


Jasně, že to děláme standartně, spouštěč nastavený na jmenovitý proud motoru.
(mírně přetažený)

Jen jsem dělal akci bez dodávky našeho rozvaděče a měli tam céčkové jističe s komentářem , ,však je to na požár a to musí jet až do konce''



Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.03.2015, 12:49 »

Jasně, že to děláme standartně, spouštěč nastavený na jmenovitý proud motoru.
(mírně přetažený)


Toto je další rozšířený blud.
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 25.03.2015, 14:35 »

Citace
Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem?
Nemusí, ale musíte signalizovat jejich přetížení + výpadek jištění

ČSN 33 2000-5-56 ed.2
Citace
560.7 Obvody pro bezpečnostní účely
560.7.3 Podle 433.3 HD 60364-4-43, je možno vynechat ochranu před nadproudy tam, kde se ztráta napájení může stát příčinou velkého nebezpečí. Tam, kde je ochrana před přetížením vynechána, musí být přetížení sledováno.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 25.03.2015, 18:32 »

Co jsem viděl projekty (i skutečnost) vždy byl na požárním ventilátoru motorák! tanecek
A to bylo od různých projektantů požárních systémů...
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 26.03.2015, 11:45 »

A s čím máte problém?
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 26.03.2015, 20:10 »

Kromě zmíněné ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 ještě existuje ČSN 33 2000-4-473, která v čl. 473.1.4 říká, že se nedoporučuje jistit proti přetížení obvody napájející součásti hasicích přístrojů. Požární ventilátor sice není přímo hasicí přístroj, je to však součást požární (hasicí) technologie a v případě výpadku ventilátoru při požáru hrozí podstatně větší nebezpečí z nefunkčního odvětrávání zplodin hoření.
Zaznamenáno
Marek Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.10.2015, 22:41 »

Citace
Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem?
Nemusí, ale musíte signalizovat jejich přetížení + výpadek jištění

A čím je vhodné je jistit? Pojistkami Am, nebo jističem (jistič, ale asi není vynechání ochrany proti přetížení)?

Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.10.2015, 08:05 »

Asi by bylo vhodné zamyslet se nad tím co je to za zařízení / stavbu.

Pokud je to stavba s trvalým dohledem, velínem pak je doporučeníhodn é použít pouze jištění proti zkratu. (Jistič bude mít pouze zkratové spouště) a přetížení pouze signalizovat na velín, třeba nadproudým relé a vyvést signál na velín.
Dohled rozhodne jestli obětuje motor, když opravdu hoří a potřebuje dostat lidi ven, a nebo to zařízne (planý poplach, zkouška...),  a bude se zjišťovat co se děje, proč je přetížený motor.
Pro signalizaci na velín je vhodné v dnešní době použít pro velínáře rozumné zobrazení tak aby dokázal rozlišit mírné přetížení a zaseknutý pohon a dokázal podle toho reagovat. (když je zablokovaný pohon nemá cenu to dál trápit) Čili použít nějakou inteligentnějš í ochranu. A zobrazovat tříbarevnou logikou, hlavně ne jak jsem už viděl, že velínář má zobrazený proud motoru, a bez manuálu stejně neví co se mu tam děje

Pokud je to bez dohledu pak jistit jako normální motor, a pravidelně zkoušet.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Marek Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.10.2015, 21:44 »

.. pak je doporučeníhodn é použít pouze jištění proti zkratu. (Jistič bude mít pouze zkratové spouště) a přetížení pouze signalizovat na velín, třeba nadproudým relé a vyvést signál na velín.
Jistič bude mít pouze zkratové spouště - můžete uvést příklad takového jističe?
Když použiji pojistky Am, tak dle charakteristik y přece nemůžu říct, že to nejistím vůči přetížení.
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.10.2015, 06:41 »

XT2 (XT3, XT4) Ekip I (ABB),  nebo XT2 (XT3, XT4) MA/MF (ABB)

Rozsah jmenovitých proudů 1÷250A by mohl stačit pro spoustu aplikací.  tanecek
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Marek Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.10.2015, 12:45 »

Teď jste mě nakopnul  Mrknutí.
Pokud budu tedy např. ve výrobcích OEZ, tak by se mohlo jednat např. o BC160N-32-N a okamžitou spoušť nastavit....

A teď se zarážím, protože nastavením okamžité zkratové spouště li mohu ovlivnit dobu běhu motoru při přetížení.
Nemám tolik praxe, abych mohl zodpovědně říct, že např. při In motoru 24A je možné, že při odběru ještě 262A je motor schopen splňovat svou funkci.

Zaznamenáno
Marek Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.10.2015, 15:36 »

Pokud vynecháme jištění proti přetížení a použijeme jistič pouze se zkratovou spouští (např. BC160N-32-N) a nastavíme zkratovou spoušť např. na 262A co na to stykač, který je zařazen do obvodu "přežije to" přetížení?

Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 17.10.2015, 16:54 »

A teď se zarážím, protože nastavením okamžité zkratové spouště li mohu ovlivnit dobu běhu motoru při přetížení.
Přetížení musíte sledovat a signalizovat.
Čili např. za stykač pověsit tepelné relé a jeho kontakty nevřadit do ovládačky, ale vyvést někam na signalizaci. Pokud není vyhlášen požár, tak by celý systém v případě přetížení měl motor odstavit (MaR? EPS?).

Nicméně pokud je vyhlášen požár, tak je prioritou chod požárně bezpečnostního zařízení. A jestli se u toho utaví stykač nebo je motor přetížen je v dané chvíli jedno. Je potřeba, aby zařízení fungovalo na krev, co to de ...
Zaznamenáno
Marek Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.10.2015, 11:21 »

Líbí se mě názor pana Kurky.

A.
Například, pokud je ventilátor zálohovaně napájen z UPS, ktam se bude šetřit každým ampérem a z hlediska funkčnosti je nutné zachovat chod i ostatních zařízení, napájených z téže UPS. Tam je to jasné, jistit i proti přetížení na jmenovitý proud motoru.

B.

Jsou-li to asynchronní elektromotory, vydrží nějakou kritickou dobu  přetížení až o 50%  a já bych z hlediska funkčnosti nastavil jejich přetěžovací ochranu na 150% jmenovitého proudu(což je ménší výkon motoru než 150%),  ale musí být tento proud nejméně o 25% nižší, než proud zaseklého motoru (to bych otestoval).

C.
Shrnu-li, z hlediska zachování co nejdelší funkčnosti je (mírně přetažená) tepelná ochrana požárního ventilátoru výhodnější, než pouhé jištění proti zkratu.

V mém případě se jedná o 3ks požárních ventilátorů (osazen asynchronní motor) v jednom prostoru požárním úseku o výkonu 11kW (D=23A).

Takže dle výše uvedeného od pana Kurky mě přijde rozumné následující.
1. Jistič se zkratovou spouští (BC160N-32-N li=nastavena dle předřazeného jističe a max. možností impedance jištěného kabelu)
2. Vhodný stykač (o min. 50% větší např. dimenze DILM40) - dle bodu B,C.
3. Nadproudové relé č.1 - odstavující motor s přetaženou spouští o 50% In (přetaženo o 50% z důvodu požárního ventilátoru) - dle bodu B,C.
4. Nadproudové relé č.2 - signalizace přetížení např. do EPS při pravidelných testech (s možností nastavení přesné hodnoty motoru).

Nicméně pokud je vyhlášen požár, tak je prioritou chod požárně bezpečnostního zařízení. A jestli se u toho utaví stykač nebo je motor přetížen je v dané chvíli jedno. Je potřeba, aby zařízení fungovalo na krev, co to de ...
Máte pravdu, ale dle mého názoru je k problematice přistupovat opatrněji a ne tak striktně. Myslím si, že je třeba zahrnou spoustu dalších aspektů (dobře popsal pan Kurka).
Ono je sice fajn, že to v případě požáru udrží jeden ventilátor déle "při životě",  ale je třeba myslet i na záložní zdroje (a jejich vnitřní ochrany),  ...

Zaznamenáno