Miramat
« kdy: 16.02.2015, 19:03 »


Hledám čím zjednodušit část výrobní linky.
Jsou tam fény, které jsou trvale připojeny do sítě, protože nemají na sobě vypínač.
Zapínají se jen nastavením teploty otočným potenciometrem .
Samostatně k těmto fénům jsou ventilátory, které těmto fénům dodávají vzduch.
Ty běží nepřetržitě nebo se musí ručně vypínat a zapínat.
Chtěl bych to udělat tak, aby ventilátory byli vypnuté a když se otočí potenciometrem na fénu (zvedne se odběr proudu),  tak aby se automaticky pustil ventilátor.
Má představa je 3f stykač na který by bylo přivedeno jako řídící napětí 230V co je do fénu a na stykači by se nastavilo, při jakým průchodu proudu se sepne.
Je něco takového?
Na jeden ventilátor jsou 4 fény po 350W. tj max odběr na fény 6,1 A.
Takže něco na co by se dalo jako ovládačka připojit 230V mohl by tím procházet proud až 7A a dalo se nastavit spínání třeba při 0,05 A nebo i lehce víc a tím by se spínal 3f motor ventilátoru.
Je něco takového na trhu?
Máte nějaký jiný jednoduchý nápad jak to řešit?
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2015, 20:45 »

Hledejte pod názvem "přednostní relé",  u spotřebičů na 230V do určitého příkonu by také bylo použitelné relé MASTER-SLAVE.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.02.2015, 21:31 »

Můžete taky googlit "proudové relé".
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.02.2015, 22:05 »


Což takhle se podívat do relevantních odkazů níže?  polibek
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Miroslav Matějíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.02.2015, 22:26 »

nějaký konkrétní typ na relé, které by spínalo třeba při 0,2 A a mohlo jím procházet až 10A na měřící části? na žádné jsem nenarazil a pak to hnát do 3fázového stykače ventilátoru. Protože fénů mám 8 a ventilátory 2, takže by to bylo 8x600 + 2x500 to je cca 6000 a to nevím jestli bych u šéfa pochodil. Jsem myslel že bude něco co by se mi tam hodilo a byl by to jeden celek, tak do 3000 (pro každý ventilátor 1500).
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 18.02.2015, 10:43 »

Vážený pane Matějíčku,
1500Kč na řešení na ventilátor je nejméně 10x podseknutá částka (spíš 25x).
Samotná cena takového proudové relé se pohybuje mezi 1000 a 2000Kč.
Jste v průmyslu a ne doma, takže to zařízení musí mít nějaké jištění, hlavní vypínač skříňku a pod.
A také záleží na výrobci stroje (linky),   kterému saháte do bezpečnosti a koncepce. I on musí mít nějak blokované, že fény nejedou bez bez chodu centrálního ventilátoru. Takže i on tam musí mít nějaké blokování na průtok vzduchu, nebo na proud ventilátoru a pak váš návrh padá pod stůl, protože se zařízení nijak nerozeběhne.
Pokud tomu tak není a je to nějaký bastl hodný dopracování, posílám ideové schema, které je nutné dopracovat o přímé či nepřímé hlídání průtoku vzduchu.

Jako proudové relé je ve Vašem případě nejlepší použít průvlekové relé, které má vysokou přetižitelnost jak při rozběhu studené spirály, tak při případném zkratu na fénu. Jinak bude sloužit proudové relé jako hodně drahá pojistka.

Relé potřebujete s nastavitelným časovým zpožděním, protože termostaty na fénech budou polovodičové triakové a periodicky zátěž spínají. Proudové relé bez časového zpoždění by způsobovalo tajtrlíkování stykače ventilátoru v rytmu termostatu.
Také je třeba zajistit doběh ventilátoru, aby se fén dochladil, jinak půjdou spirály během chvíle do háje (on jim neprospěje ani chod "nasucho" při zapnutí ventilátoru).
Tudíž potřebné je nejméně 20sec zpoždění vypnutí od detekce proudu. A tu všechna proudová relé nemají.



Osobně si myslím, že tento způsob zapínání hlavního ventilátoru je pitomost, protože nebudete stíhat na fénech měnit potenciometry pro nastavení teploty. Navíc nastavená teplota je nějaký provozní technologický údaj, který by měl být v průběhu práce co nejméně měněn.
Takže takový spínač v ukládacím místě fénu může udělat lepší službu a zdvihnutí fénu z parkovacího místa pak rozeběhne ventilátor a ten po chvíli pustí proud do fénů. Po uložení fénu se vypne jejich napájení a ventilátor poběží na zpožděný doběh - toto řešení je podle mne i průhlednější a z hlediska úplných nákladů levnější. Ale každý strůjce svého štěstí.


* man-rmt-101-en.pdf (271.68 KB - staženo 1626 krát.)
* manual_pri_52.pdf (270.19 KB - staženo 368 krát.)

* I_relé.jpg (80.07 KB, 508x392 - prohlédnuto 551 krát.)

* Imax.gif (56.14 KB, 1213x1005 - prohlédnuto 1087 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu