Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?  (Přečteno 10272 krát)
Miroslav Jasso
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.02.2015, 15:25 »


Mám pod elektroměrem takový chránič (viz obrázek) - asi ne uplně stejný, co se parametrů týče, ale vypadá takto.
K čemu je určeno oficiálně to malé červené tlačítko?
Resp. vím, že když ho zmáčku, tak jistič vyskočí, ale už pak nejde nahodit.
Čím to že nejde nahodit?
Musí se počkat nebo vyhodit hlavní jistič v bytě a pak půjde nahodit?


* jistic.jpg (27 KB, 600x600 - prohlédnuto 1106 krát.)
Zaznamenáno
Miroslav Šverma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.02.2015, 07:37 »

Jistič je zřejmě v pořádku, vy ho jen neumíte znovu nahodit. Před nahozením páčky nahoru ji musíte nejdříve zatlačit dolů, aby se natáhl mechanismus a potom ji zatlačíte do horní provozní polohy.
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.02.2015, 09:01 »

Není to chránič, ale jak se dřív říkalo motorový jistič. Dnes by to byl třífázový jistič s charakteristik ou C nebo D. Pokud nejde nahodit, tak je po něm a pozvěte si odborníka.
Zaznamenáno
Jiří Janíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.02.2015, 09:44 »

Jen mimochodem, je na něm nápis "natáhnout" se šipkou směrem dolů Úsměv Úsměv Úsměv
Zaznamenáno
Miroslav Jasso
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.02.2015, 08:48 »

 já neříkám, že ho neumím nahodit Úsměv Resp. jsem to ani nikdy nezkoušel. Jenom vím, že když se tím tlačítkem vyhodí (ozve se cvaknutí a páčka skočí dolů),  tak pak páčka nedrží nahoře když se tam vrátí. Ale jak říkáte, asi ji to chce ještě posunout víc dolu až do krajní polohy a pak zase vytáhnout nahoru.
Zaznamenáno
Miroslav Jasso
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.02.2015, 08:50 »

Aha, teď jsem si toho všimnul...náze v tématu mě upravil asi admin fóra. Protože já určitě nepoužil slovo chránič Úsměv
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 16.02.2015, 12:16 »

Je to jistič J7K....
Tam jde trochu o jaké-si natažení páčky, která pak rovná se natáhne..
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.02.2015, 13:02 »

Aha, teď jsem si toho všimnul...náze v tématu mě upravil asi admin fóra. Protože já určitě nepoužil slovo chránič Úsměv

Že by moderátor upravil i samotný text?
Ale no tak......... Není se za co stydět.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.