{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?  (Přečteno 2845 krát)
VojtěchČechal
« kdy: 01.02.2015, 21:07 »

Mám elektrický průtokový ohřívač - 3F, 15kW. Teplá voda z něj začala téct velmi malým, nedostatečným proudem. Nejspíš ho nechám vyměnit, je už starý. Ale pro případ, že by to byla nějaká banalita, kde byste hledali závadu?


* Ohřívač.jpg (72.96 KB, 720x960 - prohlédnuto 413 krát.)
Zaznamenáno
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2015, 21:55 »

Malý průtok je spíše záležitost vodoinstalace, nemáte třícestný ventil?
Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.02.2015, 22:11 »

Jakou máte vodu? Nezačalo to po nějakém výpadku dodávky vody? Začněte hledat sítka na baterce na vstupu do průtokáče, .........

(Ve středu jsem z 80l bojleru vytahal asi 40kg vodního kamene...)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.02.2015, 22:16 »

Nemá průtokáč regulaci průtoku vody? Není ta tryska ucpaná?
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.02.2015, 22:35 »

Vypadá to na plný průtokáč vodního kamene...
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Radek Luža
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 02.02.2015, 05:52 »

Tak jak psali kolegové, vodní kámen v sítku, popř. to ještě může být prasklá membrána, která spíná podtlakem ohřev.
Zaznamenáno
Richard Čožík
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.02.2015, 17:54 »

[quote author
...Ve středu jsem z 80l bojleru vytahal asi 40kg vodního kamene...)
[/quote]

V loni ze 120l dražice odvezeno 1 a půl kolečko kamence ,po cca 4-5 letech provozu,
nádoba čistá; dána nová elektroda,těsnění a jede se dál
po roce úspora za energii 3000 kč
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 02.02.2015, 18:31 »

Tady teda nová příruba, těleso, katoda, termostat, ale nádoba taky OK.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.02.2015, 18:49 »

Na ty modrý bude sítko, vypadá to ze je to jenom nacvakavaci koncovka. Melo by ti jít vyndat i bez vypnutí vody. Kdysi jsem dva podobne kousky provozoval
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Vojtěch Čechal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.02.2015, 19:01 »

Voda nejenom teče malým proudem, ale taky je jenom vlažná. Dnes jsem zjistil, že na určitých kontaktech není napětí. Ačkoliv vodič stejné barvy na přívodní čokoládě pod napětím je. Myslíte, že je to závada, nebo je to tak správně?
Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.02.2015, 23:31 »

To je správně, tlakové čidlo ne přepne na plny výkon. Pokud by to udělal při slabém průtoku, topná spirála by se nestačila uchladit a shořela by. Zdemontujte tu přívodní trubku a vycistete sítko. Uvidíte ze to bude fungovat jako dřív
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.02.2015, 23:34 »

Případně ještě sítko na baterce za průtokáčem....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100