Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?  (Přečteno 7848 krát)
hexembo
« kdy: 29.01.2015, 17:21 »

V práci plánujeme testovat velké spotřebiče podle UL norem (pro americký trh).
Z toho vyplývá nutnost napájet tyto spotřebiče 60Hz, 3f. 240V, cca 25kW.
Napadá vás jak to vyřešit?
Například kde na 1 týden zapůjčit/pronajmout vhodný napájecí zdroj či měnič frekvence? Nejlépe v Brně.
Musí jít o mobilní zařízení, test musí proběhnout u nás v laboratoři, kde samozřejmě máme dostatečně dimenzovaný el. rozvod, ale na 50Hz.

Elektro fakultu VUT v Brně, VUES Brno, SZÚ Brno, VTÚ Vyškov jsem již zkoušel.
Také různé pronájmy elektrocentrál, ale 60Hz je při 25kW problém.
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.01.2015, 18:21 »

A co vzít frekvenční měnič a zařízení napájet z něj?
Na měniči si můžete nastavit jak frekvenci, tak výstupní napětí ...
Zaznamenáno
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.01.2015, 19:25 »

Tohle jsem řešil v jedný fabrice v ČR instalací UPS s výstupem 110V/60Hz.
Šlape k zákazníkově spokojenosti.. .
Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Jiří Janíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.01.2015, 21:04 »

25kW měnič je "nelevná" záležitost, my třešíme přejímky centrálou přeladěnou na 60Hz
Zaznamenáno
Martin Koláček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.03.2015, 09:20 »

no my jsme si nechali dělat měnič s trafem a odbočkama na 220V a 120V a stálo to cca 200 000 , -    EPO Elektropohony, skříň cca 0,5x0,5x2 m
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.03.2015, 09:32 »

No, v práci tohle řešíme rotačním měničem (motor + generátor). Účinnost sice nič noč, ale zase čistý spektrum atd. jsou výhodou.  Mrknutí
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.03.2015, 12:03 »

No, v práci tohle řešíme rotačním měničem (motor + generátor). Účinnost sice nič noč, ale zase čistý spektrum atd. jsou výhodou.  Mrknutí

V dávné minulosti jsme na válcovně plechů používali vysokofrekvenč ní brusky. Vyrobit asynchronní měnič kmitočtu pomocí dvou kroužkových motorů nebyl zase tak velký problém.
Problémem je vybrat motory s vhodnými otáčkami, aby součet sítového kmitočtu s kmitočtem mechanického otáčení dával potřebný výsledek. Přiznám se, že kmitočet 300 nebo 400 Hz mi je jasný, ale kmitočet 60 Hz bude trošku oříškem.
Po nástupu FM jsme na tyto motorgenerátor y zapomněli.....

Pokud je to krátkodobá a jednoúčelová záležitost, tak možná bych to řešil nákupem army centrály 25 kW ( ale in zapůjčením),  kde se dá tento kmitočet nastavit.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 10.03.2015, 13:35 »

Citace
Například kde na 1 týden zapůjčit/pronajmout vhodný napájecí zdroj či měnič frekvence? Nejlépe v Brně.


Např. fy EON pronajímá mobilní centrály tam ,  kam chcete popř. i z obsluhou.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....