| | |-+  Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?  (Přečteno 21390 krát)
Zdeněk Rada
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.01.2015, 15:00 »



Marně hledám nějakou krabici světelného okruhu,
jde o to, že občas začnou blikat všechny světla v bytě (někdy zhasnou úplně),  
samozřejmě rozvody jsou z hliníku,
takže někde bude vyhřátý  spoj,
v bytovém rozvaděči to určitě není,
ve vypínačích je vždy jen přívodní fáze a odvod na světlo,
marně hledám nějaký PEN vodič,
ten je vždy až ve svítidle.

Poklepem na stěny jsem našel sice 2 rozbočovací krabice,
asi 30 cm od podlahy,
ale obě od zásuvkového okruhu.

Ze všech vypínačů jsou odvody směrem dolů,
ale ani poklepem kladívkem na mnoha místech jsem nic nezjistil,
ledaže by musely být pod velkou vrstvou omítky.

Pro upřesnění uvádím,
že byt je starý 45 let,
v Místku,
ulice Anenská.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.01.2015, 04:33 »

Máte tam pojistky nebo jističe? A kolik je okruhů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdeněk Rada
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.01.2015, 09:45 »

Jističe jsou v bytě jen dva. Jeden okruh zásuvkový a jeden světelný. Jističe jsou navíc nové (Bonega). Tam problém není. Prostě ze skříňky odcházejí dva dráty pro svět. okruh (L+PEN),  ale kam vedou a kde se rozbočují to nikdo netuší. Jak jsem již psal, mám proklepané všechny zdi, kde by logicky mohly být, ve výšce, kde jsem našel zásuvkové krabice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hájek Jaroslav
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.01.2015, 10:07 »

Krabice mohou být umístěné různě, záleží na typu paneláku. U nás v paneláku byly krabice od světel umístěny nad vypínači, těsně pod stropem a zamáznuty různě tlustou vrstvou velmi tvrdého stavebního lepidla. Objevil jsem je až při rekonstrukci.
Jistič Bonega bych určitě proměřil, nebo vyměnil.
Nejde vedení vyhledat hledačkou ?
A v zásuvkách napětí určitě nekolísá ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.01.2015, 11:36 »

Jste si jistý že ty krabice co jsou pod vypínači (cca 20cm nad podlahou) jsou opravdu zásuvkové? Většinou jsou to krabice od světelného obvodu. Jelikož v panelu jsou zalité "husí krky" a od toho vypínače to vede dolu ,potom do podlahy a pak cca. uprostřed místnosti to jde stěnou do stropu.
  Toto je případ většiny panelových domů. Jsou ještě ty "větší" a tam světelná krabice bývá mezi koupelnou a WC. Toto je popis situace kdy nejsou dělány rozvody částečně v lištách.
 Podstata je že tam kde je vypínač je po celé délce vertikálně zalitá trubka, tak že hledejte v té ose. Ale jak bylo uvedeno výše, mnohdy je ta krabice kvalitně zahozena :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 20.01.2015, 12:28 »

V paneláku stáří cca 45 let jsou vámi hledané krabice pod spínači u podlahy. Hranaté, tvrdé plastové víko na dva šroubky a spodek krabice je přímo u podlahy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 20.01.2015, 13:29 »

Jestli blikají jen světla a v celém bytě, tak to vypadá, že by problém mohl být někde na začátku světelného okruhu. Může to způsobovat také jistič, někdy pomůže vypnout vše co je přes něj připojené a několikrát s ním zacvakat, ale lepší by bylo nechat ho zkontrolovat, případně vyměnit elektrikářem. Nelze vyloučit ani jiné závady jako např. špatný spoj, kontakt, poškozený kabel, zlomený vodič aj.,  ale to by také měl prohlédnout elektrikář, hrozí úraz a jiné škody a nebezpečí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 20.01.2015, 17:31 »

Kdyby to nebyl "panelák" ale bytový dům jistých xxxx z 60. let, tak bych měl tip, kde je to napojené. To jsem našel v době, kdy jsem ještě netušil, že jednou budu i RT... Jeden kabel od světla, druhý přívod, třetí ke světlům další místnosti, do krabičky s vypínačem zatažená fáze a vedle krabičky pod omítkou ve zdi čokoláda na PENu  zle

I takovou prasárnu dokázal "budovatel socialismu",  který to musel nějak udělat, aby se plán splnil!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.01.2015, 18:34 »


Já jsem se setkal s tím, že světelné okruhy byly sesvorkovány na věnečcích umístěných přímo v plechovém kanálu pod PL-kou. Nevím, zda to byla nějaká oprava nebo konstrukční záměr, byl to ovšem děs a hrůza, holé věnečky zastrkané mezi kabely, čímž bylo zajištěno, aby se nedotkly plechů, které nebyly ani spojeny s PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
KarolPastorek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.01.2015, 20:52 »

V staršich panelakoch krabice sú priamo pod svietidlami. Treba odmontovať svietidlo a pozrieť sa. V krabici zvykli byť čokosvorky alebo vence - poriadne skorodované.

S pozdravom

Pastorek Karol
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 20.01.2015, 22:03 »

Podle mých zkušeností z doby vzniku instalace, se používaly všechny způsoby viz kol. Horský,Třetí někdy i Pastorek.
P.S. ten plechový žlab pod PL býval spojený s PEN, měl na to dokonce vlastní šroubek už z výroby.
U oprav takhle starých instalací je třeba se vžít do technického myšlení tehdejší doby, kdy: beton byl tvrdý a v podstatě nesekatelný, vrtačky slabé, vidiové vrtáky drahé a mizerné a fasovány na omezený příděl, takže se třeba i 8 předvrtávala nejdřív 6, díra pro jednu hmoždinku do stropu byla fyzicky namahavá práce na desítky minut... Proto ty přistřelené (někdy i lepené) krabice "panelky" při zemi. Rozvody zásuvek se tahaly vždy podlahama bytu a světla podlahama bytu nad, nebo dutinama stropních panelů (dutina se "otevírala" desetikylovou palicí.
No byly to časy....  Smích mladej člověk toho dost vydrží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.01.2015, 00:12 »

Asi budu zase prudit, ale tazatel jasně psal že nemůže najít krabice od světelného okruhu. To znamená že příspěvek o hranytých krabicích (které evidentně vystupovali) je trochu mimo téma a další příspěvek o 10kg palici ohledně přístupu k propoji mezi panely (kdy tyto prostupy jsou zacpány polystyrénem, popř. pytlem od cementu a zamáznuté maltou) je evidentní znak, že přispěvatel nemá sebemenší zkušennosti z praxe . Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.01.2015, 03:53 »


... ten plechový žlab pod PL býval spojený s PEN, měl na to dokonce vlastní šroubek už z výroby.
... mladej člověk toho dost vydrží.

Ano, plechový žlab měl mít spojení s PEN, občas ovšem chybělo, nebo je po létech zkorodované a nevede.

No jo, my jsme za mlada všelicos vydrželi, ještě dnes všelicos vydržíme, ovšem dnešní mladí, když mají vzít do ruky kladivo a sekáč, tak jim to radši vzít z ruky, aby se nezabili.


... další příspěvek o 10kg palici ohledně přístupu k propoji mezi panely (kdy tyto prostupy jsou zacpány polystyrénem, popř. pytlem od cementu a zamáznuté maltou) je evidentní znak, že přispěvatel nemá sebemenší zkušenosti z praxe


Zkušenosti kol. Karvánka zpochybňujete zbytečně, poznámka o palici se váže k době výstavby paneláků, ono tu díru, kudy bylo třeba zavést  kabely k lustru také někdo musel udělat, takže to není rada na opravu, pouze popis způsobu, jak to bylo uděláno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 21.01.2015, 07:13 »

Asi budu zase prudit........ .....

Vy chcete evidentně denně sr..t lidi a zatím se vám to, tedy alespoň co mě se týče, daří.

Mnou popisovaná hranatá krabice zapuštěná v panelu u země v úrovni vypínače je opravdu světelná. Tak když víte hov..o, radši nic nepište!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 21.01.2015, 07:50 »

Těch možností je více, setkal jsem se s několika způsoby provedení.
Ovšem zásuvky 230V byly většinou smyčkované, spojovací krabice pro zásuvky mi moc nesedí.
Mohly by to být spíše světelné krabice. Je to trochu matoucí, protože v krabicích jsou jen L a PEN vodiče - poměrně oblíbené bylo roztržení můstkových vodičů AYKYLs, fázový vodič byl přerušený vypínačem, PEN vodič nebyl přerušený a byl smotaný za krabicí.
Jeden z typů používaných panelů měl od výroby zabudované dveřní zárubně, vždy vedle dveří byla svislá dutina, se třemi hotizontálními otvory o průměru asi 10 cm. První otvor byl asi 40 cm nad zemí, druhý ve výšce vypínačů a třetí potom asi 40 cm pod stropem.
Z výroby byly tyto otvory vyplněny takovým zátkami z nějakého měkčho materiálu, připomíná to YTONG. V těchto místech je zapotřebí hledat krabice.
Stejné dutiny se zátkami byly i na jiných částech panelů, obvykle na začátku panelu, uprostřed a na konci. Využívalo se to i pro zásuvky (spodní zátky).
Tyto panely byly použité jen na vnitřních částech domů, obvodové stěny byly vždy z plných panelů a zásuvky 230V byly přisazené - používaly se dvojité panelové krabice, ve spodní části krabice je víčko, v horní části krabice je zásuvka.
Když se dělala elektroinstala ce v paneláku, přímo do panelu se nesekalo, přívodní vodiče byly uloženy v podlaze a dále se využívaly všechny možné dutiny.  
Pro světla se podle potřeby odstranily ty zátky, do svislé dutiny se protáhly vodiče
a zasádrovaly se krabice. Vývody pro světla byly také protažené v dutinách panelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.01.2015, 08:17 »

To, co popisuje kol. Hasala bylo použito u mladších paneláků, tak ve stáří do 35 let. Ve starší výstavbě bývaly vypínače v lištových krabičkách a vodiče k nim přivedené lištou od podlahy, pak byly těsně nad podlahou ony krabice zmíněné kol. Horským.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.01.2015, 08:29 »

Vy chcete evidentně denně sr..t lidi a zatím se vám to, tedy alespoň co mě se týče, daří.

Mnou popisovaná hranatá krabice zapuštěná v panelu u země v úrovni vypínače je opravdu světelná. Tak když víte hov..o, radši nic nepište!


Omlouvám se že jsem vás hned po ránu tak rozčílil.
    Chápal jsem že ty krabice hledá a né že neví které to jsou. Jelikož ty hranaté hledat nemusí. V těch typech paneláků nebyli zapuštěné ale vystupovali, tak byla moje odpověď myšlena.
   Ještě jednou se vám omlouvám. Byla to nadsázka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 21.01.2015, 10:01 »

Vážený pane Zdeňku Rado,
váš dotaz je velmi obecný a dostanete na něj velmi obecnou odpověď.
V podstatě  dostanete přehlídku všemožných i nemožných řešení vedení instalace v panelové výstavbě.
Sice byl ke každé výstavbě typový projekt, sice některé panelové technologie měly připravené dutiny, ale realita na shodném panelovém systému se lišila město od města, stavební podnik od podniku a montážní parta od jiné i na sousedních patrech jednoho paneláku.
Také při montáži skeletu někde zbyl na konci šichty beton a prostě se někam vlil, něco ucpal, někam natekl a po měsíce a roce se s taháním v konkrétním bytě hrubě improvizovalo. Nebo přišly kabely a ne věnečky a muselo se dokončit, protože se plnil plán, nebo byl zase přebytek kabelů a málo věnečků, nebo zase krabic... A tak se tahalo podle hesla hlavně ať to nějak funguje, ale socialistický závazek musíte splnit, jinak soudruzi nebudou prémie. A byt od bytu, místnost od místnosti se lišila.

Tudíž bych já postupoval hlavně tak, že bych oslovil místní elektrofirmu, nebo lépe revizního technika, který bude mít zkušenosti z těmito konkrétními paneláky, s jejich typickým provedením. Musí to být dobře vybavený technik, s hledačem vedení a se znalostmi jeho využívání, člověk, který zná vliv odstínění železobetonovo u konstrukcí a člověk s intuicí a zkušenostmi. Jde o nepravidelnou poruchu, špatně se hledá, intuice a zkušenosti jsou polovina úspěchu.
Jestli jste elektrikář, pomůže vám knížka Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech.

Druhou věcí je předání více informací sem.
Relevantní jsou tyto:
Panelák 45let starý Anenská ulice v Místku (rok výstavby 1970).
Typů paneléků je tam nejméně 4, upřesněte bydliště, nebo dejte obrázek paneláku. V roce 1970 to byly jedny z prvních paneláků, zde šla elektrika hodně jen v lištách povrchem, je divné, že u vás by se šlo dutinami?

Dva jističe Bonega
To už je divné, tam byly jističe IJ. Kdo a kdy do toho sahal? Sahal kvalifikovaně? Není to podle úsloví, chybu hledej nejprve tam, kde sis ji sám způsobil?
Podle indicií je to jednofázová přípojka (elektroměr)? Hodnoty jističů jsou 6A a 16A, jako dříve, nebo někdo pověsil v kuchyni na světelný okruh nějakou zásuvku a je tam 16 +16A a je přetížené světelné vedení?


Vodiče v Al
To se dá předpokládat pro rok 1970 Mrknutí Z toho se dá usuzovat, že nebyla provedena žádná rekonstrukce? Ani v kuchyni?

Vodič z vypínačové krabice  směrem dolů.
Z toho by se mohlo usuzovat, že nejde o lištovou krabici? A že nejde o úzké zárubňové spínače ve futrech dveří, ale o klasické spínače?  A že pod spínačem není žádné svorkování, ani tam není vidět průchozí vodič? A že to nejde v lištách a u podlahy není žádná povrchová krabice?




* Dvořáček.jpg (75 KB, 576x797 - prohlédnuto 982 krát.)

* Anenská_frýdek_1.jpg (89.31 KB, 800x563 - prohlédnuto 804 krát.)

* Anenská_frýdek_2.jpg (84.36 KB, 800x525 - prohlédnuto 663 krát.)

* Anenská_frýdek_3.jpg (55.41 KB, 800x430 - prohlédnuto 785 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Máte někdo zkušenost s rozvody v celobetonovém bytovém domě?
 Jak řešit rekonstrukci rozvodů osvětlení na chodbě paneláku, kde je CHÚC?
 Nemate nejake tipy na firmu, ktera mi udela drazky do panelu?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Ako postupovať pri revízii panelákového jadra?
 Kde je provedeno spojení vodičů v bytových jádrech panelových domů?
 Kde zoženiem projekty starých panelákov?
 Jaké jsou možnosti rekonstrukce instalace v panelákovém bytě?
 Jaké je zapojení elektroinstalace umakartového jádra v panelovém domě?
 Jakým způsobem vést vodorovný rozvod v paneláku?
 Jak nenavrtat elektrické rozvody v paneláku?
 Jak by mělo být řešeno ovládání osvětlení ve společných prostorách v paneláku?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Je nějaká norma na hloubku drážky v panelu?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 S čím u rekonstrukce staršího domu počítáte již od počátku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 23 dotazů.