Kristýna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.01.2015, 12:47 »

Nově jsme si koupili byt a teď řešíme elektřinu v bytě, která má být nová.
Nová sice je, ale je vedena v hliníku.

Jedná se o panelový dům a není tam zaveden plyn.
Takže řešíme indukční varnou desku (7400W),  troubu (3,5kW),  k tomu bychom chtěli mít v kuchyni myčku, ledničku, mikrovlnku, rychlovarnou konvici a možná nějaká další drobná zařízení.

v kuchyni je 3x 16A jistič a hlavní jistič je jeden 25A.
Bude to stačit na pohodový chod těchto spotřebičů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2015, 14:12 »

Pokud jsou rozvody v hliníku, tak určitě nejsou nové. Jestli máte možnost dělat úpravy před nastěhováním, nechte si udělat nové rozvody minimálně na jádro, předejdete pozdějším potížím. Jistič 1x25A bych radši vyměnil za 3x20A, to ale znamená úpravy v elektroměrovém rozvaděči na chodbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.01.2015, 14:17 »

Pár vecí mi nesedí.

- Píšete o novom byte a "novej elektrike". Byt je nový iba pre vás, alebo je to novostavba?
- Táto vaša veta mi nie je jasná "v kuchyni je 3x 16A jistič a hlavní jistič je jeden 25A".
Rozumiem tomu správne, ak to preložím tak, že na kuchyňu máte vyčlenených 3ks ističov 16A (teda zrejme tam máte tri okruhy)?
- Nespomínate kúrenie (topení),  ale istotu sa spýtam, ako je riešené vykurovanie a ohrev vody?

Ak nemáte do bytu privedené tri fázy, tak na využívanie všetkých týchto spotrebičov môžete zabudnúť. Budete musieť starostlivo zvažovať, čo kedy pustiť. Podobná téma s indukčnou varnou doskou sa tu pred pár dňami riešila, skúste pohľadať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 08.01.2015, 15:39 »

Pokud je elektroinstala ce provedena v hliníku, pak na 100% není nová.
Jistič 1x25A vám zcela jistě stačit nebude.
Je třeba předělat odběrné místo a osadit ho jističem min. 3x20A.
Vyměnit bytovou rozvodnici, která bude osazena jistícími prvky pro vámi uvedené napájecí okruhy (varná deska, trouba, myčka atd.....)
Zároveň počítejte s instalací nové kabeláže pro bytové jádro a kuchyň.
Bez výše uvedených věcí se neobejdete.
Napiště odkud jste a pak se můžete domluvit s některým ze zdejších odborníků na jeho návštěvě u vás, kde bude vše prohlédnuto a skonzultováno.
Jde o placenou službu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kristýna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.01.2015, 16:18 »

Asi jsem to špatně napsala. Byt je pro nás "nový",  ale kupovali jsme ho po předešlých majitelích. Bylo uvedené, že v bytě je udělaná nová elektrika. Jinak panelový dům je z roku 79, je to pár let, co je po celkové rekonstrukci (zateplen, střecha, výtahy atp.)

Trojfáze by tam taky měla být. Ale to samotřejmě musí potvrdit profesionál.

Přímo v kuchyni je pak umístěn jistič 3x 16A

a na chodbě v domu je pak jeden jistič 25A

přikládám odkaz z fotkou jističe v kuchyni

https://lh5.googleusercontent.com/-hinb1fblVZM/VJS0fUH3BCI/AAAAAAAADzM/6h2aDyD6Mwo/w1153-h865-no/20141219_192627.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/oWBTLlVoLHLOL3IsCtancpvgqP9bitZcYt-mCBKGDZc=w593-h557-no

Co se týče tepla a vody, tu odebíráme vzdáleně.

Uvádím jističe jenom pro kuchyň, v chodbě bytu máme ještě také jiné jističe i pro další okruhy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.01.2015, 16:24 »

Jistič na fotu nevidim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.01.2015, 16:30 »

No to je hnuj.
To co je na fotce není jistič, ale sporáková kombinace (hlavní vypínač sporáku).
Nechte si udělat revizi elektroinstala ce a to myslím zcela vážně a upřímně. Já bych se bál elektroinstala ci bez revize používat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.01.2015, 16:48 »

Obávám se, že vás obelhali a žádná rekonstrukce se nekonala. Nebo jen dílčí ve smyslu výměna světla či ukopnuté zásuvky v obýváku.
Minimálně rozvod v kuchyni je třeba udělat celý nový včetně jištění, spíše se však bude třeba věnovat celému bytu, nechcete-li jednou přijít domů a potkat se tam s vyšetřovatelem hasičů.
Takovéhle rozvody běžně nacházíme, pokud přebíráme po dlouholetých nájemnících byty a nedá se s tím dělat většinou nic.....než jen kompletně vše vyměnit....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 08.01.2015, 16:56 »

Paneláková klasika. Pokud jste milovníkem adrenalinových zážitků, tak se nastěhujte za současného stavu, Pokud však není Vašim hobby dráždění kobry bosou nohou, doporučuji nestěhovat, dokud neprovedete kompletní rekonstrukci elektroinstala ce!!  Když se nastěhujete za současného stavu, budete toho v budoucnu velice litovat. Dělat kompletní rekonstrukci (bez které se při vašich nárocích na elektrizaci bytu neobejdete, o bezpečnosti nemluvě) za provozu, je o duševní zdraví jak investora, tak dodavatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tondys
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.01.2015, 18:56 »

Gratuluji vám k novému bytu a s chutí se pusťte do příprav k nastěhování. Předem uvádím, že nejsem odborník elektro, ale jen uživatel a podělím se s podobnou zkušeností.
Jen a pouze ta varná deska by myslím potřebovala 35 A jistič na chodbě. Myslím, že od ní ustoupíte. Pokud ne, tak při 35 A byste nemohli už třeba zapnout troubu, nebo rychlovarnou.
K těm 25 A na chodbě. V r. 2014 jsem řešil výměnu 16,4 A jističe na chodbě za 25 A. Nejdříve je nutné na netu vyhledat stránky dodavatele el. energie a na jejich formulář z netu zažádat o povolení výměny jističe z 25 A na X A. Ihned vám dojde potvrzení o přijetí žádosti a do týdne návrh smlouvy, v mém případě uváděli, že návrh je platný 30 dní. V tom návrhu se vše dočtete. U mne to byly cca 2 000,- kč zaplatit za změnu na 25 A a podmínky výměny.
Smlouvu jsem potvrdil, zaplatil požadované a zažádal o povolení odplombování, to jsem dostal. Nakontaktoval jsem elektrikáře, ale pro ně to byl malý kšeft a hlavně problém v tom, že nový jistič je rozměrově menší a mezi původním plechovým krytem a jističem se nesmí protáhnout prst a nové plechové víčko musí být zanýtováno, ne na šrouby. Jo a vedení dát od jističe do hodin v mědi. Radši mi řekl, jak to mám udělat, že to pak skoukne. Koupil jsem jistič, prodali k tomu takovou konzoli na staré uchycení, udělal plechovou krytku, nanýtoval a připravil a naohýbal Cu vodiče. Pak se nechtěl ani podívat a řekl mi, ať si pozvu rovnou revizi. Revizákovi jsem to po pravdě řekl, s tím, že před ním tam našroubuji ty připravené přesně naohýbané a odizolované konce Cu vodičů. Zkontroloval po mně utažení šroubů, řekl, že výměna Al za Cu do hodin není nutná, našroubovali jsme kryt a vydal revizní zprávu. Tu jsem poslal dodavateli energie a požádal o zaplombování, do 3 dnů byla nová plomba.
Tedy dle mého názoru, až budete mít jasno, zda vám povolí jistič na chodbě nad 25 A, pak bych vymýšlel co a jak uvnitř za spotřebiče. Jinak my máme na těch 25 A na chodbě troubu, pračku, lednici, rychlovarnou konev a pak běžné spotřebiče, vše ve 4 okruzích. Do té kuchyně máme veden nový 3 žilový kabel v mědi a kuchyň na samostatném okruhu - jističi v předsíni. Vedeno je to v liště na panelu pod stropem - děláno firmou - původní vlastník. Jinak vše v Al s tím, že alespoň 1 x za rok dotahuji spoje i v krabicích. V každém paneláku se to bude předělávat na Cu v bytech, u nás je to v plánu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kristýna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.01.2015, 19:08 »

Tak jsem zas o něco chytřejší. Jelikož jsem laik a beru jenom informace, které se ke mně dostanou od lidí, kteří tomu rozumí více než já.

S tím jističem  jste měli pravdu, není to jistič. Je to jen 3 fázový vypínač na troubu, jističe pro kuchyň máme v bytě na chodbě.

Co se týče toho 1x 25A jističe před elektroměrem, umístěným na chodbě v domu, našla jsem si smlouvu a tam je uvedeno toto: jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem [A]:  3x25,0

Takže se omlouvám za mystifikaci. Výměnu za měď zvažujeme i tak, jde spíše o to, jestli tyto hodnoty postačují...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Kurel
*
Offline Offline



revizní technik E2A, elektromontáže, servis


WWW
« Odpověď #11 kdy: 08.01.2015, 19:30 »

kde se ten váš byt nachází?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.01.2015, 20:10 »

Gratuluji vám k novému bytu a s chutí se pusťte do příprav k nastěhování. Předem uvádím, že nejsem odborník elektro, ale jen uživatel a podělím se s podobnou zkušeností.
Jen a pouze ta varná deska by myslím potřebovala 35 A jistič na chodbě. Myslím, že od ní ustoupíte. Pokud ne, tak při 35 A byste nemohli už třeba zapnout troubu, nebo rychlovarnou.
Proč tady plácáte nesmysly? Paní má jistič 3x25A, což je na panelákovou domácnost bez ohřevu TUV a dálkovým topením ažaž. 3x35A hlavní jistič jsme měli v RD který se elektřinou i vytápěl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 08.01.2015, 22:08 »

Co se týče toho 1x 25A jističe před elektroměrem, umístěným na chodbě v domu, našla jsem si smlouvu a tam je uvedeno toto: jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem [A]:  3x25,0Takže se omlouvám za mystifikaci. Výměnu za měď zvažujeme i tak, jde spíše o to, jestli tyto hodnoty postačují...?
3x25A jistič před elektroměrem vám bude na 99% stačit (to jedno procento jsou vyjímky, kdy si někdo vzpomene, že si na balkón dá vířivky s 12kW a podobně)

Nově jsme si koupili byt a teď řešíme elektřinu v bytě, která má být nová.

Pokud jste toto myslela, tak, že novou elektriku plánujete tzn. má = bude se dělat, nelze jinak než souhlasit

Pokud je toto myšleno jako že má být = je nedávno udělána nová, najděte si text inzerátu, šikovného revizáka a právníka a myslím, že tu rekonstrukci elektriky dokážete uhrát z financováním od realitky  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 08.01.2015, 22:24 »

Proč tady plácáte nesmysly? Paní má jistič 3x25A,...
Tohle tvrzení vyplynulo až později, z prvních informací se to nedalo vyčíst.

Když se kupuje byt, je v zájmu kupujícího, aby si nechal udělat revizi nejen elektriky.
Nejeden kutil vydává za "novou elektriku" stav, kdy do nějakého šíleného stavu něco "přidal, doplnil"... I když to není běžné, tak na "plynu" se někdy nějaká neodborná šílenost také najde!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.01.2015, 08:54 »

Kristýno, je to jednoduchá matematika. A ta řekne víc, než dlouhý tlachání.

3 fáze x 25A = 75A pro 1f spotřebiče.
75A x 230V = 17,25kW k dispozici.

Pračka, myčka, sušíčka - 2kW (dohromady 6kW)
Trouba - 3,5kW
Deska - 7,5kW

To je dohromady těch 17kW. Asi všechno nepojede najednou na plný výkon a navíc jistič hodinu propustí skoro 1,5násobek, takže hlavní jistič máte optimální a nemělo by to dělat problémy.

Elektriku si nechte zkontrolovat a dobře rozfázovat, protože vy sice máte něco k dispozici, ale pokud toho bude polovina na jedné fázi, bude jistič padat a sníží vám to komfort používání instalace stylem "když jede pračka a sušička, neupeču bábovku".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #16 kdy: 09.01.2015, 12:06 »

Pane M. Vy jste elektrikář? Tedy pokud ano, nechtěl bych pracovat se zařízením na kterém jste dělal. Vy počítáte jen Ampery a výkon. Zajímá vás vůbec třeba průřez ochranného vodiče? Odhadem pro indukční varnou desku 7,5 kW bez toho aniž bych četl návod tak by tam měl být průřez ochranného vodiče minimálně 6 mm. A kde ho vezmete? A co další základní spotřebiče v kuchyni jako např. varná konvice - 2 kW, fritéza - 1 kW, mikrovlnka - 1 kW, toustovač a další spotřebiče? A ke všemu pokud zvážím, že je tam hliník, tak hodně rychle od toho pryč !! Nejdříve podrobně předpokládané spotřebiče, podle toho vyprojektovat novou kabeláž, jištění, navíc mít dostatečnou rezervu na případné rozšiřování a pak teprve udělat cenovou kalkulaci a návrh zákazníkovi. Uvědomte si speciální specifika nových spotřebičů!! Třeba požadavky na ochranný vodič, jištění apod. Pokud neznáte přesné požadavky výrobce, tak to jen tlacháte nesmysly a ze zákazníků si děláte legraci. Od takových odborníků jako jste vy raději hodně daleko a rychle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 09.01.2015, 12:30 »

Ještě, že tu máme Tondyse např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=31553.new;topicseen#new
Až si nebudu vědět rady, určitě se na něho "s důvěrou" obrátím Smích 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.