{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?  (Přečteno 5204 krát)
josef trunecky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.01.2015, 20:16 »

Řešil jsem instalaci do roubenky a nakonec to dopadlo jinak ale chvíli se uvažovalo že domovní rozvaděč bude na dřevě.
Tedy nutnost proudového chrániče a ten by mohl být jedině v elektroměrném rozvaděči.
Když jsem jen tak sondoval v jedné prodejně elektromateriá lu, bylo mi řečeno že proudový chránič/jistič do elektroměrného rozvaděče dát nelze.
V připojovacích podmínkách ČEZ jsem nic takového nenašel.
A zatím to vědět nutně nepotřebuji ale člověk se stále učí a proto se ptám jestli s tím má někdo zkušenosti?
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 06.01.2015, 21:09 »

Nejde o standardní řešení. Ale proč se ptáte zde, když podmínky určuje váš místní distributor, tedy ČEZ. Neměl by jste tento dotaz směřovat spíše tímto směrem? Vím, že v některých případech svolí i k řešení, které se v připojovacích podmínkách nenajde.

Ale jsou i jiné možnosti, jak si s tím poradit v případech, kdy u distributora neuspějete. Již několikrát jsem to použil.


* SCHRACK.PNG (76.45 KB, 429x238 - prohlédnuto 410 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.01.2015, 22:07 »

Když jsem jen tak sondoval v jedné prodejně elektromateriá lu, bylo mi řečeno že proudový chránič/jistič do elektroměrného rozvaděče dát nelze.
V připojovacích podmínkách ČEZ jsem nic takového nenašel.
Je třeba číst připojovací podmínky pozorně. Jsou uvedena zařízení, která mohou být umístěna v části určené pro měřicí zařízení. V jiné části elektroměrovéh o rozvaděče tedy proudový chránič umístit lze.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.01.2015, 23:55 »

Npriklad pokud je zarizeni provozovano jako sit TT tam byt dokonce musi(nejsem si na 100% jisty). Jen ted nevim jestli jde v ER rozvadeci udelat prechod ze site TN na TT, protoze distribucni sit provozovana jako TT uz asi bude docela rarita.
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 07.01.2015, 06:48 »

V jiné části elektroměrovéh o rozvaděče tedy proudový chránič umístit lze.

Ano. Právě proto v těchto případech, pomůže rozvaděč z obrázku. V jedné části je elektroměr a hlavní jistič pod plombou a v dalších částech už mohu namontojat chránič, nebo dokonce jističe pro byt, či dům.
Většinou to provedu tak, že hlavní jistič je dola pod elektroměrem a chránič, nebo jističe, jsou nad ním. Nikdy s tím nebyl problém, ani ze strany distributora. Až najdu uložené foto, tak ho sem vložím.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.01.2015, 08:06 »

A jak řešíte přepěťovky třídy B, pokud je elektroměrový rozvaděč umístěn na obvodové zdi objektu. V připojovacích podmínkách to ČEZ před elektroměrem zakazuje a jiné umístění z hlediska funkce a vedení vodičů pokud je přívod do elektroměrovéh o rozvaděče ze spodu není možný ? Ptám se proto, že bych něco podobného rád u sebe a vymístit elektroměr rozhodně nehodlám.
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 07.01.2015, 09:01 »

Jen pro ujasnění. První ani druhé ne, od distributora, vás nesmí odradit.  Mrknutí Mrknutí Mrknutí

A toto by nepomohlo?

http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.01.2015, 15:55 »

Takže poslední zkušemost s ČEZ:
- přepěťovky v elektroměrovém rozvaděči nezakazuje
- po domluvě s nimi jsou v oddělené zaplombované neměřené části před elektroměrem přepětovky Dehn od Honzy Hájka.
Ano uháněli mě ať je dám jinam, třeba nahoru rozvaděče, ale tím bych absolutně degradoval tuto ochranu. Přívod ze spodu rozvaděče a vývody nahoře a celkem 5 elektroměrů a jedno HDO.
Vlastně potom bych musel osadit pro každý vývod samostatné přepěťovky a tahat vodič PE přes celý rozvaděč...  zle
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #8 kdy: 07.01.2015, 16:58 »

Jen pro ujasnění. První ani druhé ne, od distributora, vás nesmí odradit.  Mrknutí Mrknutí Mrknutí

A toto by nepomohlo?

http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek


Shlédl jsem to několikrát, ale stále mi uniká funkce nožovek v měřené části za jističem před elměrem, je mi jasné, že by to bylo bezva na přívodu do ER v SR, která je většinou několik metrů, až desítek m od ER, ale pochybuji, že by ČEZ ve svém zařízení obětoval 1 sadu pojistkových spodků na DEHNBLOCK.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 07.01.2015, 17:17 »

V SR (myslíte přípojkovou skříň) kdyby byla někde v oplocení, by byly na prd, když je třeba je osadit na hranici zón. Toto řešení si myslím je dělané, na to, kdy je SP na fasádě domu (připojená ze sloupu vzduchem) a ER je pár metrů od SP.
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #10 kdy: 07.01.2015, 17:36 »

V SR (myslíte přípojkovou skříň) kdyby byla někde v oplocení, by byly na prd, když je třeba je osadit na hranici zón. Toto řešení si myslím je dělané, na to, kdy je SP na fasádě domu (připojená ze sloupu vzduchem) a ER je pár metrů od SP.
...tak, že pokud budu měnit někde starou litinovou nebo plechovou (HDS) SP, protože nových přípojek závěsným kabelem se už asi moc nedělá, alespoň z mé zkušenosti Mrknutí
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.01.2015, 17:42 »

Ano tak nějak si to představuji, že by to mohlo být.
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.01.2015, 18:27 »

Jen pro ujasnění. První ani druhé ne, od distributora, vás nesmí odradit.  Mrknutí Mrknutí Mrknutí

A toto by nepomohlo?

http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek


Tak to by řešilo přesně můj případ, ale když jsem dělal fasádu, nějak jsem opoměl do pojistkovky přivést přizemění  Hněv
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací ?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.159 sekund, 22 dotazů.