Autor Téma: DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro výtahy  (Přečteno 5089 krát)
Jiří Kutáč
*
Offline Offline




« kdy: 28.11.2014, 09:02 »

DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro výtahy
    V roce 2014 došlo k prudkému nárůstu škod na elektronických zařízeních výtahů, které byly způsobeny přímými údery blesku do budov, nebo údery v jejich blízkosti. Za škody způsobené úderem blesku mohou různé vlivy, jako je nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi hromosvodem a vnitřní instalací budovy či fakt, že přepěťové ochrany SPD nejsou instalovány v rozvaděčích výtahu. Jak se proti těmto škodám chránit? Ochraně před bleskem a přepětím pro výtahy se věnuje další část Blitzplaneru.
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro výtahy
   
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.11.2014, 13:50 »

    V roce 2014 došlo k prudkému nárůstu škod na elektronických zařízeních výtahů, které byly způsobeny přímými údery blesku do budov, nebo údery v jejich blízkosti.
   

Mohl bych se zeptat na zdroj tohoto tvrzení. Již delší dobu se snažím sehnat různé statistiky škod a úrazů ať už od blesku nebo škody a úrazy prokazatelně vzniklé od elektřiny, ale nedaří se.
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.11.2014, 16:53 »

Statistika by mne taky zajímala, ale tipnul bych si, že jednou z příčin je dotační titul PANEL2013, kdy sice byl vyměněn výtah v budově, ale nikdo samozřejmě neřeší návaznosti
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.11.2014, 21:20 »

Zatím co staré systémy výtahů byly vůči blesku odolnější (motor, pár tlačítek, relátka),  zatím co nové výtahy jsou plné elektroniky.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.11.2014, 08:18 »

Zatím co staré systémy výtahů byly vůči blesku odolnější (motor, pár tlačítek, relátka),  zatím co nové výtahy jsou plné elektroniky.
Ako pozorujem (paneláky),  tak tie kovové šachty výťahov majú aj funkciu kvalitných stožiarových bleskozvodov. Tak, či tak aj pri odstránení tejto funkcie je nutné aby výrobca výťahov zabezpečoval svoju elektroniku kvalitnou prepäťovou ochranou.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.11.2014, 13:12 »

Statistika by mne taky zajímala, ale tipnul bych si, že jednou z příčin je dotační titul PANEL2013, kdy sice byl vyměněn výtah v budově, ale nikdo samozřejmě neřeší návaznosti

V okamžiku, kdy se začaly řešit návaznosti, přestalo být řešeno zase financování.  Mrknutí

Další otázkou je, jaká byla metodika počítání poruch. Nová zařízení nejsou už od výrobce určena pro dlouhodobou funkci a porucha se dá na špičku v síti svést velice snadno. Mám takový nový výtah kousek od dveří a už v prvním roce a půl měl víc poruch a servisních zásahů, než ten starý za celou dobu životnosti.  