| | |-+  Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?  (Přečteno 4077 krát)
Petr Mikolajčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.11.2014, 05:24 »

Jakým způsobem se řeší ochrana stožáru před úderem blesku, pokud je tento stožár uchycen na otočném uložění (točně) která zajišťuje spojení se zemí (pevnou zeměnou částí) pouze přes ložisko. Ložisko využívá kuliček potažených vrstvou keramiky, vodivé spojení zde není definováno. Stožár se trvale otáčí kolem své osy. Na stožáru jsou instalovány antény.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.11.2014, 11:56 »

Pak se dá řešit ochrana pomocí oddáleného jímače (jímací soustavy). Chce to vidět a pak se řešení zcela jistě najde.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.11.2014, 12:00 »

Oddáleným jímačem? To by asi nebyl žádná krása  Mrknutí
Napadají mě nějaký "sběrací kroužek" na pohyblivé části, ale jestli to někdo dělá a navíc dimenzované a testované na bleskový proud , to nevím.
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 12.11.2014, 12:13 »

Oddáleným jímačem? To by asi nebyl žádná krása  Mrknutí
Napadají mě nějaký "sběrací kroužek" na pohyblivé části, ale jestli to někdo dělá a navíc dimenzované a testované na bleskový proud , to nevím.

No právě. Nevím, zda někdo umí dodat takovou sběrnu. Myslím, že asi těžko, neboť se bojím toho, že by při pořádném výboji mohlo dojít ke "svaření" k otočnému stožáru a bylo by po parádě. Ony už samotné stožáry např. anténních soustav radioamatérů nevypadají zrovna dvakrát vábně. Já na takové stožáry koukám z balkonu. Pak si myslím, že případná oddálená soustava nikterak oku neublíží  tanecek
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.11.2014, 12:25 »

No ono, ale není stožár jako stožár, že? Může to být 5m vysoký, ale taky 15-20... a to už by se oddálenej dělal dost blbě.
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.11.2014, 12:27 »

DEHN umí vše. Nemám strach, že by Honza něco nevymyslel  Mrknutí tanecek Dokonce jsem přesvědčený, že by si v tom parádně porochnil.  tanecek  Smích Smích
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.11.2014, 12:40 »

...Stožár se trvale otáčí kolem své osy. Na stožáru jsou instalovány antény.
Točí se furt pryč anebo tam a zase zpátky? Jak jsou řešeny přívody k anténám?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.11.2014, 14:34 »

Co je třeba chránit? Stožár samotný? Antény na něm? Zařízení do kterého vedou vývody?

Když se udělá  oddálený jímač, nebude stínit anténám? V jaké třídě LPS se to bude dělat? Je  to něco důležitého nebo je to amatérština pro zábavu?  Co to je za antény? Jsou to paraboly nalepené na stožáru nebo x metrů dlouhé něco trčící ze stožáru?

Otázek moc......
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 12.11.2014, 18:02 »

To chce vidět nejdřív ten stožár, u radarů se kontakt mezi pohyblivou částí a pevnou řeší buď vytvořením jiskřiště (hrot a kruh) nebo kartáčkem (kartáč a kruh). Obojí není zcela ideální a pouze to snižuje šanci, že bleskový proud provaří osu a ložisko.
U oddáleného jímače jsou i k dispozici varianty GFK podpůrné trubky s tenkým jímačem, ale i ten pak vytváří sice malý, ale přesto stín se kterým se musí počítat.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 12.11.2014, 18:15 »

Ještě by bylo dobré vědět o jakých anténách máme přemýšlet, pro jaké pásmo, frekvenci,...
Pokud budeme chtít oddálený jímač ve vzdálenosti 1 - 2 vlnové délky od antény, jsou pásma, kde to není problém, ale jsou pásma, kde by něco tak obrovského asi nikdo nepostavil a hlavně nezaplatil.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 12.11.2014, 19:43 »

To chce vidět nejdřív ten stožár, u radarů se kontakt mezi pohyblivou částí a pevnou řeší buď vytvořením jiskřiště (hrot a kruh)......
U těchto otočných stožárů, kde dvě třetiny jsou pevné a jedná třetina se otáčí s velkými anténami v pásmu KV ( do 30 MHz), tak jsme to vždy řešili velkým kruhem okolo pohyblivé části stožáru a přiblíženým hrotem spojeným s jímačem. Stožáry se vždy točily jen o 350 stupňů, někdy i méně. Na "ruských" stožárech byly lana cca 50 kvadrát se smyčkou mezi pevnou a otočnou části.  Byla to zároveň "pojístka", pokud by selhaly koncáky. ( hrozilo utržení koaxů).
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Víte o vyrobci bezpaticoveho stozaru s IP44?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
 Jaká jsou pravidla pro umístění sloupu vn na soukromých pozemcích?
 Lze nad zemním vedením nn navýšit teren zeminou cca o jeden metr?
 Už jste připojovali zcela poplastovaný stožár veřejného osvětlení?
 Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 SRVO: Zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody
 Dělal jste někdo kontroly uzemnění po opravách patek stožárů vn?
 Jak by měla být ukončena kotvící lana stožáru?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Je možné zvýšit výšku drátů elektrického vedení nad domem?
 AMAKO: Katalog stožárů, výložníků a patic
 Mám povinnost zřídit věcné břemeno - služebnosti k distribuční soustavě ČEZ?
 Jak revidovat osvětlovací stožár s žebříkem, plošinou?
 EGE: Příhradové stožáry 22 až 110kV
 Jaký je rozdíl mezi paticovým a bezpaticovým stožárem VO?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Jak řešit instalaci koaxiálních a datových kabelů na společném anténním stožáru?
 Má význam z pohledu prevence blesku vyměnit kovový stožár za plastový?