Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?  (Přečteno 32392 krát)
PTPSTUDIO
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.09.2014, 11:16 »


Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
Mam jednu 60Ah a druhou 45Ah.
Když potrebuju at mají stále 12V tak se spoji plus na plus a minus na minus ze?
Ale hlavne to když mají jinou kapacitu nebude se třeba ta silnejsi vybijet do te slabsi?
Nebo je lepsi zapojit dve uplne stejne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Sebera
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.09.2014, 11:57 »

Paralelní řazení baterií je podle mně obecně nešťastné právě z důvodu, který jste uvedl. Ono totiž i identické baterie nemusí mít úplně stejný průběh vybíjení a stárnutí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.09.2014, 12:02 »

To se ale dá vyřešit čtveřicí výkonových diod, které přetoku mezi bateriemi zabrání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.09.2014, 12:19 »

jaký je smysl? delší výdrže UPS?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
Roman Sebera
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.09.2014, 13:02 »

Jasně, ty diody to řeší. Ovšem za cenu těch diod už možna bude větší baterka :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.09.2014, 13:29 »

Diodový blok DSEI2X101-06A (2x dioda 96A) by se dal použít, viděl jsem ho za cenu okolo pěti stovek bez DPH (jsou potřeba 2).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Šotola
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.09.2014, 14:09 »

.. Lze kombinovat různé kapacity baterií, ale nesmí to být v jednom společném stringu a také je nutné nepřekročit maximální nabíjecí a vybíjecí proudy nejmenší baterie.

Varování před použitím různých baterií se týká především jednoho stringu, kdy máme pracovní napětí UPS například 48V, což jsou 4 baterie á 12V, zapojené za sebou. Efekt je stejný jako když má jedna baterie některý ze článků slabší než ostatní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Produktový manažer Schrack Technik. Specialista na záložní zdroje. Telefon 606 663 235 ...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.09.2014, 14:11 »

Fungovat přes diody by to mělo, ale zdaleka ne "ideálně".
Zapouzdřené "gelové" nebo AGM baterie mají nějaká nabíjecí a vybíjecí režim, pokud tam přidám diodu, už ten režim naruším a už zhorším využití resp. nemohu bez nějakého většího zákroku využít kapacitu baterie.
Klasické "kyselinové" baterky nejsou tak citlivé na některé "chybičky na nabíjecím režimu",  ale včechno si také nenechají líbit.
Dále zdaleka ne každá UPS je dělaná na to, aby pracovala s větší AKU baterií, protože to na ni poběží déle a nemusí se "uchladit" při tak dlouhém provozu.
A pak jsou UPS, které nejsou dělané pro připojení externí baterie a tak může být problém s bezpečností - není dostatečně oddělen DC rozvod baterie od výstupního napětí.

Asi to ani za ty problémy a starosti nestojí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Šotola
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.09.2014, 14:31 »

.. Připojuji se k informaci, že je nutné prověřit, zda uvažovaná UPS vůbec umožňuje připojení uvažovaných baterií.

Pokud je vnitřní pracovní napětí DC pro UPS (230Vac) pouze 12Vdc (jedna baterie),  pak se jedná o velmi malou UPS do cca 800VA a takové většinou nejsou určeny pro připojení jiné baterie než jaká je standardně uvnitř UPS. Rozhodně není vhodné řešit v době záruky a bez ohledu na záruku hrozí i přehřátí, zkrat a hoření :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Produktový manažer Schrack Technik. Specialista na záložní zdroje. Telefon 606 663 235 ...
PTPSTUDIO
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.09.2014, 07:24 »

Dekuji za doporuceni. Mam tento zdroj s cistym sinusem http://www.koupelnovysvet.cz/eshop-nahradni-zdroj-elston-120-s-extbat-zalozni-zdroj-pro-obehova-cerpadla.html
Myslim ze je pro baterie do 150Ah. Chci ho vyuzit i pro delší napajeni cerpadla při vypadku elektriky. Prumerne mi staci 3-4hodiny denne zatapet tak teoreticky bych mohl dva dni topit na zalozni zdroj. Uvazoval jsem o agregatu ale ten je odost drazsi a zas tak casto ty vypadky nejsou abych ho uzivil. Asi je lepsi nejdříve jednu baterii nabit a potom ji vymenim za druhou obe zapojene naraz nechavat nebudu a druhou budu mit v rezerve pro pripad delšího vypadku a bude to asi lepsi. Mame male deti tak potrebujeme at se da pritopit i když nepujde elektrika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.09.2014, 10:15 »

Jen bych ještě doplnil, že některé autobaterie jsou odvětrávané, a tedy by měly být umístěné ve větraném prostoru, nebo by měly mít odvětrávací hadičku do venkovního prostoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.09.2014, 11:45 »

UPS jsou obvykle konstruované s ohledem na max. výkon po krátkou vymezenou dobu, ne na nekonečnou délku výdrže.
Pokud si rozeberete kteroukoliv UPS, tak tam často vidíte masivní bloky chladičů, které ale mají minimální žebrování, tj. slouží spíše jen k nárazové akumulaci ztrátového tepla z měniče (s tím, že po pár minutách dojde beztak energie v akumulátoru, takže se to přirozeně dochladí zpět) ne k setrvalému vyzařování ztrátového výkonu.

Takže bacha na to! Pokud má UPS konstrukci dimenzovanou na x Ah akumulátor, a vy tam vrazíte 2x i víckrát větší, tak se můžete dočkat i pěkného "zahoření".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 22.09.2014, 12:05 »

Z důvodu bezpečnosti (hrozí zkrat, požár, popálení, úraz, destrukce, atd.) je potřeba opatřit baterii vhodnými pojistkami na správném místě.

Paralelní zapojení baterií bych nepoužíval může to být velice nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
PTPSTUDIO
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.10.2014, 23:10 »

Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
Mam jednu 60Ah a druhou 45Ah.
Když potrebuju at mají stále 12V tak se spoji plus na plus a minus na minus ze?
Ale hlavne to když mají jinou kapacitu nebude se třeba ta silnejsi vybijet do te slabsi?
Nebo je lepsi zapojit dve uplne stejne?

Dekuji Vsem za rady. Zkousel jsem baterie tak jedna vydrzi 2h10min druha 4h nepretrziteho chodu cerpadla na stupni II 35W. Pri normalnim topeni se cerpadlo zapina vypina to znamena ze se muze topit i o tretinu delší cas nez při nepretzitem zapnuti cerpadla jak jsem to testoval. UPS se moc nehreje a jak jsem rikal cerpadlo bezi stejne tise jak ze site. Cista sinusovka je asi poznat. UPS co mam je do 150Ah ! Ani po 2 ani po 4hodinach testu se ups nijak vyrazne nezahrival. Baterie budu prubezne prepojovat pro dobijeni a nenecham je zapojene naraz nemá to vyznam. A vždycky muzu jednu dat do auta dobit když nepujde elektrika delší dobu  Úsměv  Autobaterie mam bezudrzbove to znamena zadna kyselina neunika a nemusi mit zadnou hadičku ven jak někdo uvadel. To znamena zadne vyhoreni prehrati atd. nehrozi ! Jedine co se hreje tak je kotel vedle ups  Škleb Vyhoreni by hrozilo pouze vtom pripade když bych zalozni zdroj nemel a nafedroval bych v kamnech a vypadla elektrika, to by asi hrozilo zniceni kotla potrubi vybuch prehrati a mozna exploze !  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.10.2014, 01:15 »

To se ale dá vyřešit čtveřicí výkonových diod, které přetoku mezi bateriemi zabrání.

Ja na to zapojenie neviem prísť  Hněv

Keby bol prívod od nabíjačky oddelený od vývodu na spotrebič, je to triviálne. Ale V UPS-ke je len spoločný vodič na + a druhý na - pól...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.10.2014, 07:14 »

Ja na to zapojenie neviem prísť  Hněv

Keby bol prívod od nabíjačky oddelený od vývodu na spotrebič, je to triviálne. Ale V UPS-ke je len spoločný vodič na + a druhý na - pól...



* 2baterie.jpg (36.28 KB, 640x490 - prohlédnuto 1941 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 03.10.2014, 07:43 »

Zkousel jsem baterie tak jedna vydrzi 2h10min druha 4h nepretrziteho chodu cerpadla na stupni II 35W

Popřemýšlejte, zda nevyměnit čerpadlo za nové, energeticky úsporné s měničem. Nevím, jak velký je to objekt  a jak silné tam je čerpadlo, ale pokud tam teď tlačíte vodu na 35W, bude to nějaký dům nebo malá provozovna.
Energeticky úsporné čerpadlo s coulovým osazením pořídíte již za částku kolem cca 3 000 Kč a ze zkušeností potvrzuji, že jede opravdu úsporněji, dle počtu seplých radiátorů v rozmezí nějakých 6 - 21 W.
Ve vašem případě to udělá v průměru cca polovinu a to už může být u provozu na baterii zajímavý údaj.
P.S. zkoušel jste, zda vám čerpadlo protlačí vodu celým domem i při provozu na I. stupeň?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 03.10.2014, 08:07 »


Kolego, tohle asi není to správné řešení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.