| | |-+  Lze použít N vodič v 5žilovém kabelu jako nulu od HDO k podlahovému vytápění?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze použít N vodič v 5žilovém kabelu jako nulu od HDO k podlahovému vytápění?  (Přečteno 8903 krát)
Vratislav Drong
« kdy: 13.09.2014, 12:32 »

Elektroměrový rozvaděč je venku. V elektroměrovém rozvaděči bude HDO. Z elektroměrovéh o rozvaděče vede 5 žilový kabel do podružného rozvaděče, který je v domě tzn asi 15 metrů od elektroměrovéj o. Z tohoto 5tižilového kabelu  jsou zapojeny jen 4 vodiče L1, L2, L3 a PEN. (tzn Modrý N je nezapojen). Proudový chránič i rozdělení PEN na PE a N je až v podružném rozvaděči. Podlahové topení ale vyžaduje kromě nuly N taky nulu od HDO. Tak se chci zeptat jestli ten jeden nevyužitý modrý vodič v tom 5tižilovým kabelu od elektroměrovýh o rozvaděče do podružného rozvaděče lze použít jako tu dodatečnou nulu od HDO k podlahovce. Pokud ano tak je to v poho. Pokud ne tak by to byl problém protože protože by se musela zase vykopat trasa kvůli jednomu vodiči. (Rozvaděč podlahovky je hned vedle podružného rozvaděče tzn v domě.)  
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.09.2014, 16:43 »

Jako vodic po ktrem poslete N pro ovladani HDO bych to asi dokazal zkousnout. Kdyz to zapojite tak jak rikaji pripojovaci podminky distributora.
Ale neco me rika, ze tam bude neco spatne.
Kdyz elektrikar nenatahne spolecne se silovym privoden i kabel pro ovl. HDO, tak si o nem myslim sve. Dalsi vec je, ze mam obavy ze ten kabel co mate natazeny je 5x6, coz by znamenalo spatne (PEN musi mit prurez min 10mm2 pro CU, resp 16 pro Al). Ale muzu se plest.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 13.09.2014, 18:17 »

1-V síti kterého distributora je tato přípojka?
2-Nebudete mít i bojler k řízení za pomoci HDO?

Přečtě te si připojovací podmínky svého distributora. Tuto vaší variantu jsem ve schválených schématech nikde nenašel (ČEZ).

A proč to vlastně řešíte vy. Neměl by to řešit váš elektrikář, který nepřipravil kabel pro HDO? Měl by jste to reklamovat a on by to měl uvést do pořádku, na své náklady.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2014, 18:37 »

Není to běžné, nedělá se to tak........... ..jako jediné možné řešení LZE, ale píši to s hodně přimhouřenýma očima.
Pokud je tedy průřez jednotlivých žil min 10mm2.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.09.2014, 19:01 »

Řešili jsme to  nedávno.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28505.0.html
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Zbyněk Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.09.2014, 19:55 »

Dalsi vec je, ze mam obavy ze ten kabel co mate natazeny je 5x6, coz by znamenalo spatne (PEN musi mit prurez min 10mm2 pro CU, resp 16 pro Al). Ale muzu se plest.

je tam Cu 5x10mm2

Zaznamenáno
Zbyněk Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.09.2014, 19:56 »

1-V síti kterého distributora je tato přípojka?
2-Nebudete mít i bojler k řízení za pomoci HDO?

Přečtě te si připojovací podmínky svého distributora. Tuto vaší variantu jsem ve schválených schématech nikde nenašel (ČEZ).

A proč to vlastně řešíte vy. Neměl by to řešit váš elektrikář, který nepřipravil kabel pro HDO? Měl by jste to reklamovat a on by to měl uvést do pořádku, na své náklady.

1- EoN.
2- elektrický bojler tam je.

smí být na ten jeden vodič z HDO zapojen i ten bojler? Nebo každý spotřebič musí mít svůj vlastní N vodič z HDO?
Zaznamenáno
Zbyněk Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.09.2014, 19:58 »


Není to přístupné neverifikovaný m uživatelům.
Zaznamenáno
Zbyněk Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.09.2014, 21:12 »

vypadá to, že se bude muset protáhnout další kabel. Jiná možnost neexistuje. Je to v chráničce 50mm. Je tam 5x10mm2 kabel. Má to asi 17 metrů. Snad se to podaří.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.09.2014, 12:12 »

S tou chráničkou máte vyhráno. Kabel 2x 1,5 by se do ní ještě vejít mohl, pokud není chránička moc do zatáček. Nejdřív vysavačem profoukněte pevný provázek a pomocí něj protáhněte kabel pro HDO. Ale bacha, je to práce pod napětím,  takže ten elektrikář je víc než potřeba.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 14.09.2014, 15:56 »

1- EoN.
2- elektrický bojler tam je.

smí být na ten jeden vodič z HDO zapojen i ten bojler? Nebo každý spotřebič musí mít svůj vlastní N vodič z HDO?

Ne každý spotřebič, ale jde o dvě různé věci. Bojler je blokován tak, že ohřívá vodu pouze 8h denně. Oproti tomu topení je blokováno pouze 4h, tedy topí až 20h denně. Tedy jsou potřeba 2 povely HDO. TOPení a TUV (teplá užitková voda) TO asi jedním vodičem nezvládnete.  angel   

Stejně by šlo prasečinu, tak to alespoň vyřešíte čistě a dle připojovacích podmínek distributora a tím pádem neporušíte ani s ním uzavřenou smlouvu.

A věřte tomu, že minimálně asistence elektrikáře, je více než žádoucí. Jistě to dělal už mnohokrát a ví, jak se k podobnému zařízení chovat, aby nedošlo k úrazu, nebo k nějaké škodě.

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zbyněk Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.09.2014, 18:25 »

Pokusíme se tam protáhnout další kabel. Ale kdyby se to náhodou nepodařilo tak třeba mít přes HDO jen podlahové topení a bojler EONu zatajit? Čili bojler by nebyl blokován a nebyl by ovládán přes HDO. Ale díky Podlahovému topení které už by HDO ovládal by majitel domu dostal právo na dvourifovou sazbu. Lze to?
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 15.09.2014, 20:28 »

Proč se nezeptáte přímo svého distributora, za jakých podmínek vám vyhoví? Co mi víme, jak se vyspal?  angel angel angel To mu máme zavolat a pak sem vložit jeho odpověď za vás?

Zkuste u EONu

Pro kontaktování Zákaznické linky ze zahraničí využijte čísla

pro oblast jižních Čech:
+420 387 861 111

pro oblast jižní Moravy:
+420 545 141 111
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zbyněk Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.09.2014, 20:31 »

aha já myslelm že napíšete že je to přísně zakázané.  Škleb
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 15.09.2014, 21:02 »

aha já myslelm že napíšete že je to přísně zakázané.  Škleb

 zed zed  Tak proč se ptáte? O tom, že je to velmi nevhodné řešení, jsem psal. Ve schématech distributorů je kabel HDO oddělený, od napájecího. Nevím co k tomu mám dodávat. Stejně si to uděláte podle sebe, až vám napíše kdokoliv, že je to v pohodě. Stejně nic jiného slyšet nechcete.  zed zed

Osobně jsem přesvědčen, že jde o porušení připojovacích podmínek. Ovšem chápu, že kde není žalobce, nebude ani soudce. Je to vaše volba.

Zavolejte distributora. Jde o jeho podmínky a jeho síť. Každopádně on má to poslední slovo, ať s tím souhlasíme, nebo ne. 
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 17.09.2014, 15:28 »

Zbytečná práce, to jsou mi rady. Co myslíte, že vám asi distributor řekne?
Jediná odpověď bude, že vše provést dle připojovacích podmínek!
Pokud chcete, udělejte (stejně si poradit nenecháte). Jakmile přitáhnete nejběžnější kabel (tuším co tam dáte),  tak zase zjistíte, že vám na dva povely nesedí barvičky.
Zaznamenáno