Autor Téma: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?  (Přečteno 12411 krát)
M.Michal Mlej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.09.2014, 17:07 »

Je opravdu nutné budovat ještě jeden vedlejší rozvaděč kde bude umístěn stykač ke spouštění bojleru nebo je možné umístit jistič do elektroměrovéh o rozvaděče?
Firma tvrdí, že musíme mít ještě jeden rozvaděč, kde bude umístěn stykač s tím, že údajně ČEZ v elektroměrovém rozvaděči pilířovém venkovním nic jiného nechce.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.09.2014, 18:06 »

Když si na webových stránkách ČEZu stáhnete připojovací podmínky, zjistíte, že firma je zná, snaží se jimi řídit a neslibuje něco, co by u ČEZu neprošlo.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.09.2014, 18:51 »

Prosim, muzete mi objasnit situaci? To budete mit bojler postaveny venku u elektromeroveh o rozvadece? Predpokladam ze kdyz mate elektromerovy rozvadec, tak z nej mate i neco napojeno. A v tom necem prece musi byt nejaky rozvadec. Proc nejde bojler pripojit z nejakeho rozvadece v objektu?
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.09.2014, 04:14 »

Řeknu to tazateli jednoznačně: v elektroměrném rozvaděči může být pouze to, co přímo souvisí s měřením, t.j. elektroměr, hlavní jistič, nulový můstek a u dvoutarifu ještě HDO a jistič pro jeho napájení. Nic víc!

 Při pročítání odpovědi kol. V. Rotrekla mě napadlo, zda vůbec boiler bude, zda to není pouze kulišárna pro přiznání dvojtarifní sazby. Pokud se mýlím a boiler bude, tak si dovolím poznamenat, že by měl být co nejblíže místu spotřeby, elektriku k němu lze dovést s daleko menšími ztrátami, než teplou vodu k místu spotřeby.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2014, 06:18 »

Náplň elektroměrovéh o rozvaděče je jasně vymezena v každých připojovacích podmínkách (ČEZ, EON, PRE).
Firma vám to tvrdí správně.
V elektroměrovém rozvaděči NESMÍ být nic jiného než měřící zařízení, přepínač HDO, nulový můstek, hlavní jistič a jistič HDO.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.09.2014, 06:58 »

Pánove už jsem to v diskuzi řešil. Je pravda že vybavení EL rozvaděče je přesně dáno, ale existuje výrobce(Šašinka) který vyrábí rozvaděče které mají pevně oddělenou část pro jističe. Osobně tento rozvaděč mám doma a ČEZ s tím nemá problém.
Jirka Mrknutí
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.09.2014, 07:08 »

Jistě, to máte naprostou pravdu. Pokud si tazatel objedná rozvaděč s odděleným, již měřeným prostorem, pak není problém. Takový rozvaděč udělá na zakázku jakýkoli výrobce, nejen Šašinka.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
M.Michal Mlej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.09.2014, 08:14 »

Děkuji za názory a radu - rozvaděč s odděleným prostorem - máte pravdu to by bylo nejvhodnější řešení. Celá situace nastala přestěhováním měření z 50 let (plechový zazděný rozvaděč s elektroměrama a jističema) mimo objekt, z tohoto rozvaděče byly někde v 80 letech vyvedeny extra dva přívody pro bojlery umístěné v bytech.
Takže děkuji ještě jednou za rady a vysvětlení.
Taky mne překvapuje proč ke stávajícímu pilíři(přípojka) ve venkovním provedení přidali
podobný piliř (elektroměrový),  ale v provedení k zazdění. Vypadá to nevkusně. Zámek to má na obyčejný čtyřhran.,  přitom to je umístěno venku, to si otevře kde kdo šroubovákem. A ještě mně přesvědčují ,  že si musí udělat ještě podružný rozvaděč pro ty bojlery. Stávající jističe v bytech zůstavají . Jedna se o dva byty.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 10.09.2014, 08:22 »

Můžet poskytnou fotografii té "soustavy" rozvaděčů?
Jinak uzávěr na čtyřhran je u elektroměrovýc h rozvaděčů běžným řešením. Kdo by se vám taky v elektroměrovém rozváděši hrabal? Jak myslíte, že je to řešené jinde (panelové domy, bytovky atd.? Když vám někdo bude chtít udělat naschvál, otevře si i uzávěr, ke kterému je zapotřebí klička "půlměsíc". Není problém si ji dnes koupit v každém elektru za mrzký peníz.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
M.Michal Mlej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.09.2014, 08:35 »

Situace : dum se čtyřmi byty-ve sklepě je stávající plechový rozvaděč z 50 let.
kde jsou umístěny elektroměry, jističe, hdo a z tohoto rozvaděče kdysi domovní správa zbudovala extra vývody pro bojlery v bytech.
Nyní se měření přemisťuje mimo budovu. Nejspíše si firma zvolila špatné rozvaděče což dokazuje i to, že k venkovnímu pilíři(připojka)umístili dva elektroměrové pilíře, na první pohled jsou pro zazdění. Možná ani nejsou pro venkovní umístění ,  mají zámek jen na obyčejný čtyřhran.
Na každý pád vám všem děkuji za ozřejmění a vysvetlení a radu.
Zaznamenáno
M.Michal Mlej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.09.2014, 09:24 »

Pro pana Horského fotografie a zaroveň děkuji vám všem za dosavadní odpovědi a vysvětlení.


* DSC02449b.jpg (73.8 KB, 1134x850 - prohlédnuto 832 krát.)

* DSC02444b.jpg (103.5 KB, 1134x850 - prohlédnuto 975 krát.)
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.09.2014, 09:43 »

   
   Největší chyba je vždy to, že tazatelé situaci popisují po částech a my se tady domýšlíme jak by to mohlo být.

Když jsem pročetl další příspěvky, tak vše vypadá zase jinak. Pokud jsem to pochopil správně, tak tam máte čtyři elměry pro čtyři byty. V tom případě by měřící místa mohla zůstat podle připojovacích podmínek na veřejně přístupném místě v domě a nemusela by být v oplocení.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
M.Michal Mlej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.09.2014, 10:03 »

   
   Největší chyba je vždy to, že tazatelé situaci popisují po částech a my se tady domýšlíme jak by to mohlo být.

Když jsem pročetl další příspěvky, tak vše vypadá zase jinak. Pokud jsem to pochopil správně, tak tam máte čtyři elměry pro čtyři byty. V tom případě by měřící místa mohla zůstat podle připojovacích podmínek na veřejně přístupném místě v domě a nemusela by být v oplocení.

Fyzickým rozdělením dvojdomku (původni rozvaděč byl na jedné polovině domu) by neměli dva byty přístup k hlavními rozvaděči kde měli svoje elektroměry. A majitel jedne poloviny již nechtěl mít rozvaděč na sveé polovině. Omlouvám se všem za pravda chaoticky popsaný problem.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.09.2014, 13:14 »

Neslo by reseni takoveto:
- urcite tahaji nove kabely k jednotlivym bytum
- spolecne s nimi natahnout i kabely pro ovladani HDO(pro kazdy byt zvlast)
- v kazdem bytovem rozvadeci udelat blokovani tak jak ma byt
- vyvody pro bojlery predelat do bytovych rozvadecu

Pokud toto nelze, jeste je mozna varianta. Z distributorem se domluvit na umisteni jisticu pro bojlery v ER rozvadecich, pochopitelne ve vyvodove cast. Uz me bylo toto reseni povoleno, tedy ne pro bojler, ale pro branu, nebo neco takovyho. Ale mel jsem to pisemne od distributora povolene. Pokud jste v rajonu CEZu nebo PRE tak jsem tak na 90% presvedcen ze to neprojde.

Jeste je.jedno reseni, ale to povazuji.jako uplne nouzove....
Do kabeloveho prostoru pilire namontovat DINku a na tu dat jistic pro bojler, jistic pro ovladani a stykac pro bojler. Pochopitelne pripojene na odvodni svorky.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 10.09.2014, 16:48 »

Já bych to viděl takto:
Před domem elektroměrový rozvaděč pro příslušný byt a v tom bytě bytový rozvaděč.
Z elektroměrovéh o rozvaděče před domem natáhnout dva kabely do bytu, do bytového rozvaděče, jeden kabel přívod a druhý kabel ovládání (HDO).
V bytovém rozvaděči osadit stykač pro bojler a příslušné jističe a přístroje pro elektroinstala ci bytu.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?