| | |-+  Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?  (Přečteno 3112 krát)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 24.08.2014, 22:06 »

Náš dodavatel staveništních rozvaděčů montuje standardně jističe a chrániče BONEGA.
Během posledního 1/2 roku jsme zapojovali cca 10-15 staveništních rozvaděčů, kde byly, mimo jiné, osazeny proudové chránič 4pólů, 63A, 0,03A, 10kA.

A v těch 10-15ti letos namontovaných rozvaděčích už odešlo minimálně 5 chráničů. Jeden po měsíci, druhý po týdnu ...
Rekord byl, když mě chránič odešel po provedení měření času a vybavovacího proudu. Tzn. po DVOU vybaveních.
Vždy stejná závada. Nějaký mechanický problém. Dle sdělení p.Hudečka, ale o tom v BONEGA vědí (nějaký snad blbě vylisovaný díl na mechanizmu, či co).

Setkali jste se s tím taky? Nebo jsme měli jen smůlu.

Prosím příspěvky, o tom že to v BONEGA vymění, nechci slyšet. Protože to mě je na dvě věci. Když to musím jet na stavbu 50km tak i zpět vyměnit, tak je to finančně minimálně 1600Kč a to mě asi ten výrobce neproplatí.
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.08.2014, 06:55 »

S tímto problémem jsem se nesetkal, před asi dvěma roky jsem ale vyřadil dva chrániče Bonega 40A/30mA/4P hned při montáži, vypínací proud byl v řádu jednotek mA, jeden dokonce vybavoval při 2mA.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.08.2014, 08:34 »

Ano, také jsem se setkal s problémy s chrániči.
Před časem to byl problém s jednomodulovým i chrániči. Tento je však již vyřešený, firma Bonega se tímto problémem dost zaobírala a jejich zájem o odstranění problému byl opravdu dost veliký. Pan Hudeček na mé podněty okamžitě reagoval a pokud si pamatuji, vydal i prohlášení sem do diskusí.
S čtyřpolovými chrániči jsem problém zatím nezaregistrova l.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Luboš Felenda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.08.2014, 14:38 »

Tak s chrániči Bonega mám bohužel stejné zkušenosti 4P/63 /0,03jsem montovál všeho všudy asi tak 6 ks přičemž už jsem musel měnit nejménéně 4ks - bezdůvodná poruchá, kdy po vypnutí již nešel znovu nahodit. Pan Hudeček přislíbil sdělit po přezkoušení důvod závady, ale žádné zpráva mi do dneška nepřišla jinak jsem s výrobky Bonega naprosto spokojen zejména pak s jističi DPN, ale ty chrániče jsou zatím asi stále nevychytané Hněv
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.091 sekund, 22 dotazů.