Autor Téma: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?  (Přečteno 19399 krát)
Liborm
« kdy: 21.08.2014, 17:25 »


Je následující zapojení schodišťového vypínače možné? Ty dva vypínače jsou od sebe dost daleko, takže bych jeden kabel použil pro vypínače i pro další rozvod světelného okruhu, tzn. že bych použil kabel CYKY-J 5x1.5.

Zatím jen tak rozmýšlím, jak by šla udělat rekonstrukce elektroinstala ce v rodinném domě s minimálním sekáním. Předem upozorňuju, že sám to dělat nebudu.



* schodiste.jpg (94.21 KB, 1587x795 - prohlédnuto 6017 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.08.2014, 21:41 »

Ano, je to možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.08.2014, 22:38 »

Není problém. Tuhle fintu jsem naposledy použil pro světla pod pergolou a osvětlení dvora ovládaný z domu a z pergoly.

Ona ta 5x1,5 je docela užitečná i pokud chcete světlo na obou koncích a nepotřebujete s tím nic dalšího v řadě napájet...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2014, 07:58 »

Standardně takto projektuji osvětlení, jedním kabelem se dá oběhnout celý byt případně jedno podlaží rodinného domu, pokud se v obvodu vyskytují i spínače 7 je občas potřeba použít kabel 7x1,5 aby se člověk nemusel vracet :-). Zapojení schodištáků dělám tak, aby v každém spínači byla živá fáze a spínaný okruh. Povolené zapojení spínačů je tuším v ČSN 33 2180.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.08.2014, 07:59 »

Tak ako píše p. Žabka. Bežne používam aj 7x1,5. Výnimočne sa mi už stalo, že som použil aj 12x1,5,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Michael Tejčka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2014, 22:48 »

Tak ako píše p. Žabka. Bežne používam aj 7x1,5. Výnimočne sa mi už stalo, že som použil aj 12x1,5,

To už je trochu masochismus ne? 5x1,5 rozumně rozvržená je až do pekla. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.08.2014, 20:42 »

Tak ako píše p. Žabka. Bežne používam aj 7x1,5. Výnimočne sa mi už stalo, že som použil aj 12x1,5,
No tak to vychází bez pokračování dál na pět lustrů z několika míst. To jste nasvětloval kulturák?  Šok

To už je trochu masochismus ne? 5x1,5 rozumně rozvržená je až do pekla. Mrknutí

Asi tak. 5Jx1,5 po schodech z přízemí, tam trojrámeček, lup odbočku 5x1,5 po chodbě. A lup druhou jako pokračování na půdu... A doplnění jenom 3Jx1,5 ke světlům a mezi krabicema pod tím trojrámečkem.. Mrknutí

7x1,5 už smrdí řazením 6+6. To samo o sobě je často varování, že někdo moc nepřemýšlel. Víc jak sedmižilák se nedá v jednom vypínači rozumně zpracovat, takže to je asi pro víc krabic najednou. Jak potom řešíte přechody z krabice do krabice? Zadrbete si to tam wagovkama (každý spoje je potenciální porucha),  nebo se drbete s husím krkem na dva cenimetry? To má smysl snad jenom pokud střelený architekt požaduje viditlný kabel pod stropem, ale smí být jenom jeden a musí se vlnit přesně dle jeho záměru Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2014, 20:49 »

7x1,5 už smrdí řazením 6+6. To samo o sobě je často varování, že někdo moc nepřemýšlel.
Smím se zeptat, jak se přemýšlením nahradí spínač 6+6?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.08.2014, 21:07 »

Třeba tím, že se majitel zamyslí, co s tím vlastně chce ovládat. Víte, jak je pak skvělý, když
- v jedné krabici je vypínač od lucerny před vchodem a 6ka od světla na chodbě? Stačí si to neuvědomit a člověk přecvakne obojí, svítí venku celou noc...
- je v jedné krabici v kuchyni lustr a světlo pod linkou, lustr se ovládá i z obýváku.
- zažil jste někdy 6ky na chodbě, kde  jednu z nich někdo ještě rozsekl a druhou půlkou rozsvěcí za neprůhlednýma dveřma na půdu?
- Viděl jste něky vypínač kombinující WC a světla na chodbě?
- A další podobný situace.

Pokud je 6+6 na sadu podobných světel (třeba dvě nezávislý světla pod linkou ovládaný ze dvou míst, dvě lampičky nad manželskou postelí s ovládáním od betle i od dveří),  je to OK. Pokud se tam v jednom vypínači setávají různý světelný obvody z různých míst a šetřilo se na krabici navíc, je to regulérní čuňárna. Sice ne nebezpečná, ale používat to je masochismus. Osobně mám za tři roky v domu, kde to takhle bylo řešeno na pěti místech, na "půlený schodišťáky" alergii jak na fázi v žlutozeleným. A řiznejme si, že na čuňárny se 6+6 používají nejvíc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.08.2014, 22:16 »

Souhlasím s Petrem M. Jen bych to nenazval čuňárnou, ale spíše nemyšlením autora. Přijde mě to taky dost nepraktické. Přesně z důvodu výše napsaných.

A co se týká použití toho 5-ti žilového kabelu na propojení ostré fáze i koresponďáků, tak je to fajn řešení. Místo dvou kabelů se použije jeden.
Ale osobně bych to použil pouze pro daný prostor - chodba, schodiště, garáž se vstupem ze dvou stran...

Určitě bych z takto nataženého okruhu, netahal nějaké odbočky. A i s praktického hlediska, je fajn, když je schodiště + chodba (bavíme se o RD) na samostatném jističi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.08.2014, 23:49 »

... A i s praktického hlediska, je fajn, když je schodiště + chodba (bavíme se o RD) na samostatném jističi.
Je dobré, když vypadne jistič od jiného prostoru, aby to "svítilo" tam, kde se bude "otevírat rozvaděč a nahazovat jistič"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 25.08.2014, 20:31 »

Domovými inštaláciami sa zaoberám len okrajove, preto možno, že niektoré veci riešim inak, ako je to bežné. Cez to všetko sa mi ale kombinácia 6+6, zdá úplne bežná. Riešil som jeden prípad nedávno, kde prízemie je jedna miestnosť. Nakoľko je tam kuchynská časť,  časť pre sledovanie televízora, jedálenská časť,  je tam dohromady 5 samostatne ovládaných svetiel. Schody na poschodie sú v jednom rohu. Aby sa nemuseli vracať zhasínať svetlá,  všetky sa dajú ovládať od schodov. Mám tam 7+7+6+6+6+6. Posledná 6-ka je pre schody.V samotnej spálni sa od každej posteli ovláda vlastné nočné svetlo a hlavné svetlo.Od dverí sa dajú ovládať všetky svetlá+chodba. Že prečo? To neriešim.Tak to chceli, tak to je. Čo sa týka pripomienky, že by tam bolo pod vypínačmi mnoho spojov, veď predsa väčšinu vodičov pripájam priamo na vypínače bez spojov. Krabice mám prehĺbené,  v spodnej časti prepojené trubkou, vodiče sú ukončované priamo na svojej pozícii. Nemal som žiadne problémy z "uprataním"vodičov a spojov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?
 Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Ako zapojit pohybovy senzor ES34Z-B?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
 Lze zapojit do jednoho světla více okruhů?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak správně připojit vodiče k LED bodovce 230V s paticí GU10?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
 Mohu ve svítidle spojit zelenožlutý a modrý vodič?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Lze zapojit nástěnnou lampu do krabice po vypínači?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?
 Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
 Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
 Ako zapojiť svetlo pomocou spínača na šnúrku ?
 Půjde zapojit půl světelného okruhu na PIR a celé na přímo?
 Jak zapojit žárovku, aby svítila po stisknutí jakéhokoliv vypínače?
 Jak zapojit světlo se senzorem na půdě?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak správně připojit světlo IP44 s průchozím vedením?
 Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Může se v 2. zářivkovém tělese vyměnit pouze poškozená tlumivka?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu?
 Může být dálkový ovladač světla zapojen k domovním vypínačům schodišťově?
 Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt?
 Je možné do elektronického transformátoru připojit dvě světla najednou?
 Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
 Jak zařídit aby světlo vyplo pokud je místnost prázdná?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
 Jak správně provést odbočky k LED páskům na schodišti?
 Mozem napojit svetlo zo zasuvky istenou 10A v zahradnom domceku?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Je mozne zapojeni svetla na PE místo na N?
 Zapojení LED pásku na malé a velké světlo. Rozdělit pásek nebo použít stmívač?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím?
 Co je na zapojení vypínače špatně?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.